18 Nov 2016 09:52 #16 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Thierry, pour la prochaine version de firmware je vais passer la soustraction ou addition du zéro avant le calcul du gain.
Au moins celui-ci sera fixe et ne variera plus en fonction du gain, et donc un calcul de moins. :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Nov 2016 10:12 - 18 Nov 2016 10:14 #17 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Ah ben oui ca sera déjà ca de gagner :)

Sinon pour la nouvelle version 32 entrées ald de 16 c'est pas possible ? et pour les PÏD ?
En effet j'aurais plein d'autres truc a piloter ds la maison avec le MS (notamment en vue du Linky) mais je n'ai plus d'entrée sur le MS ? Du coup je bricole avec des Arduino un peu partout mais c'est pas aussi pratique et puis je rame en programmation :dry:

Faudrait aussi que l'on reparle du "super module" chaudière bois ...

Le prbl c'est qu'en ce moment je suis aussi sur mon four super isolé tout inox (merci François B.) Et puis aussi sur un mini serveur sur raspberry pi pour dialoguer avec la passerelle de mes MO Enecsys. Et puis aussi sur les modifications d'un onduleur de PC pur sinus pour y intégrer de grosse batteries. Et puis aussi ...

Bref ca court ds tous les sens. Le plus simple pr moi serait de supprimer le boulot :silly:
Dernière édition: 18 Nov 2016 10:14 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
19 Nov 2016 07:44 #18 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Ok, merci Patrick,
Je ne suis pas à la maison mais je regarde ça dès que je rentre

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
19 Nov 2016 21:19 - 19 Nov 2016 21:21 #19 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
:(

Bonsoir tout le monde,

C'est toujours pas ça, j'ai entré les valeurs que tu m'as donné et j'obtiens 4,5% au lieu des + de 80% qu'il devrai y avoir?




Pièces jointes :
Dernière édition: 19 Nov 2016 21:21 par yvesposiere.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Nov 2016 21:40 - 20 Nov 2016 01:09 #20 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
On est encore loin, mais quand tu lis 4,5% c'est en fait 45%.

Tu étais à quelle température quand tu as fait la modif ? Actuellement je lis 64.5°C, donc pas si loin des 50%.
Dernière édition: 20 Nov 2016 01:09 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Nov 2016 01:06 #21 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Re-essai à l'instant en réel, avec une résistance de 1115Ohms/30°C sur l'entrée sonde 1 et une résistance de 1347Ohms/90°C sur l'entrée sonde 2.

Le résultat:



Enfin, pas exactement. Avec le zéro à -618 j'avais un décalage de -4%, donc j'ai remonté le zéro de 4%:

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
20 Nov 2016 08:52 #22 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Bonjour Yves,

Je vois que tu galères pour enlever cette virgule, alors édites directement ton fichier .conf.

Tu as ça:

14\Nom_Sonde=% STOCK
14\Default=200
14\Zero=-6140
14\Gain=3225
14\Type=3
14\Decim=1
14\maxi=3000
14\mini=-300
14\valFail=200
14\modFailMax=0
14\modFailMin=0
14\cptFail=10

Il faut que tu ais ça:

14\Nom_Sonde=% STOCK
14\Default=200
14\Zero=-614
14\Gain=3225
14\Type=3
14\Decim=0
14\maxi=3000
14\mini=-300
14\valFail=200
14\modFailMax=0
14\modFailMin=0
14\cptFail=10

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
21 Nov 2016 13:22 #23 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Super Patrick! Ca marche très bien.

Je n'avais toujours pas fais la modif du zéro car l'autre jour, j'ai bêtement laissé ouverte la trappe d'évacuation des fumées après avoir rechargé la chaudière. Résultat: 1 sonde PT1000 HS (la mesure de température de fumées justement.
Du coup, j'ai modifié un peu le programme directement dans msapp pour ne pas que ça me bloque le démarrage de la chaudière, mais sans modifier le schéma dans kicad, et j'attendais la sonde pour recharger depuis le schéma, en modifiant le zéro à ce moment là. Ta combine en éditant le fichier conf m'a permit de faire tout de suite la modif.
Encore merci pour le temps passé

Yves

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Nov 2016 12:13 #24 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Bjr Yves,

Depuis 3 jours, je fignole qlq chose qui devrait permettre de résoudre ce genre de problème d'affichage.

Ce ne sont pour l'instant que des voyants, mais ça pourra prendre tout sorte de forme (jauge à aiguille, afficheur géant...), qui reprendront des valeurs de sondes ou de % de sortie et qui les afficheront sur la page d'accueil du MS après les avoir mis à l’échelle voulue.

Toute la configuration se fera sur le dessin Kicad et c'est, comme d'hab, KC2MS la moulinette :) , qui ajoutera directement les bonnes indications dans le fichier sch_hyd1.svg, sans passer par MSApp ou changement de firmware/configuration.

Pour ton installation, tu pourras conserver l'affichage classique de la température moyenne de ton stock, + tu pourras afficher cette valeur sur un autre "widget", avec la plage, le suffixe et même les couleurs que tu veux.

Et je promet que cette fois-ci il n'y aura pas de calculs compliqués ! :silly:

J'y retourne... :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • yvesposiere
  • Portrait de yvesposiere Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
24 Nov 2016 21:26 #25 par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet Energie restante dans le ballon tampon
Je t'avoue que j'y ai pensé il y a 2 jours, mais je n'ai pas osé le demander. C'est vrai que l'affichage de la température moyenne est intéressant aussi, et avoir les 2 serait très bien. :)
C'est super si on peut faire nous même le calcul de l'échelle, car ça permet d'adapter celle ci en fonction des besoins.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.