pilotage de la V3V de chauffage ?
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
17 Sep 2016 18:25 #1
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
pilotage de la V3V de chauffage ? a été créé par Tarassac
Bonsoir à tous !
Je voudrai piloter ma V3V de chauffage du plancher chauffant, avec une sonde de température départ chauffage,
et une sonde de temp d'ambiance. le tout en PT 1000
Je voudrai juste que vous me donniez une piste du module à employer !! après, j'essayerai de faire !!
Merci à tous,
Hervé
Je voudrai piloter ma V3V de chauffage du plancher chauffant, avec une sonde de température départ chauffage,
et une sonde de temp d'ambiance. le tout en PT 1000
Je voudrai juste que vous me donniez une piste du module à employer !! après, j'essayerai de faire !!
Merci à tous,
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3120
- Remerciements reçus 480
17 Sep 2016 18:54 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Salut Hervé,
Juste un module chauffage et ça roule.
Si tu n'as pas de sonde extérieure ou que tu ne veux pas de loi d'eau, tu mets la pente (3ème paramètre du module dans MSApp) à 0,00.
Juste un module chauffage et ça roule.
Si tu n'as pas de sonde extérieure ou que tu ne veux pas de loi d'eau, tu mets la pente (3ème paramètre du module dans MSApp) à 0,00.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
18 Sep 2016 16:05 - 18 Sep 2016 16:06 #3
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Réponse de Tarassac sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Merci Patrick,
je vais regarder ça !
Une autre question dont j'aurai surement la réponse en regardant la doc, mais comment se comporte
la V3V ? bon, si c'est pas assez chaud, elle s'ouvre, mais de combien ? à fond ?
Elle ne risque pas de faire du yoyo ?
Je vais regarder !
Hervé
je vais regarder ça !
Une autre question dont j'aurai surement la réponse en regardant la doc, mais comment se comporte
la V3V ? bon, si c'est pas assez chaud, elle s'ouvre, mais de combien ? à fond ?
Elle ne risque pas de faire du yoyo ?
Je vais regarder !
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Dernière édition: 18 Sep 2016 16:06 par Tarassac.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
02 Oct 2016 12:15 - 02 Oct 2016 12:18 #4
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Réponse de Tarassac sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Bonjour !!
En faisant mes essais pour mon Timer/Tempo, je me suis aperçu d'une bizarrerie !!
Je met toutes mes sondes à 20° le circulateur chauffage tourne, la V3V est fermée bon là tout va bien,
je baisse la temp ambiante à 17° la V3V s'ouvre, bon, c'est variable selon les réglages,
mais quand je remonte, la V3V se ferme vers 20° et SE REOUVRE vers 23°/24° pourquoi ?
Bizarre, bizarre !!
Hervé
En faisant mes essais pour mon Timer/Tempo, je me suis aperçu d'une bizarrerie !!
Je met toutes mes sondes à 20° le circulateur chauffage tourne, la V3V est fermée bon là tout va bien,
je baisse la temp ambiante à 17° la V3V s'ouvre, bon, c'est variable selon les réglages,
mais quand je remonte, la V3V se ferme vers 20° et SE REOUVRE vers 23°/24° pourquoi ?
Bizarre, bizarre !!
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Dernière édition: 02 Oct 2016 12:18 par Tarassac.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3120
- Remerciements reçus 480
02 Oct 2016 16:13 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Tu as quoi comme position de vanne dans le menu "V3V arrêt" en haut à droite de l'onglet chauffage ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
02 Oct 2016 17:52 #6
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Réponse de Tarassac sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
-inchangé-
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
02 Oct 2016 22:36 #7
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Réponse de Tarassac sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Bonsoir !
Et ça veut dire quoi --Inchangée / ouverte / fermée ????
Hervé
Et ça veut dire quoi --Inchangée / ouverte / fermée ????
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- yvesposiere
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 138
- Remerciements reçus 7
03 Oct 2016 08:06 #8
par yvesposiere
Réponse de yvesposiere sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Bonjour,
C'est la position de la vanne lorsque le module est à l'arrêt. Ca peut servir par exemple à fermer complètement la vanne 3 voies à l'arrêt du module pour empêcher un thermosiphon.
Yves
C'est la position de la vanne lorsque le module est à l'arrêt. Ca peut servir par exemple à fermer complètement la vanne 3 voies à l'arrêt du module pour empêcher un thermosiphon.
Yves
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tarassac
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 351
- Remerciements reçus 2
03 Oct 2016 11:13 #9
par Tarassac
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Réponse de Tarassac sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Bonjour !
Ah OK ! je comprend !!
Merci,
Hervé
Ah OK ! je comprend !!
Merci,
Hervé
heureux possesseur d'une maison à ossature bois, que du bonheur !!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- wLz
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 68
- Remerciements reçus 0
15 Oct 2016 15:27 #10
par wLz
Réponse de wLz sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Salut à tous, je m'inscruste sur ce sujet car je m'apprête à relier ma V3V au maxisun fraichement installé mais j'ai un doute : comment le MS cannait-il la position de ma vanne? comment sont gérées les butées? Si par exemple je choisi "fermé" dans le menu "V3V arrêt" du module chauffage, qu'est-ce qui va dire au MS qu'il doit arrêter de piloter la vanne car elle est arrivée en position fermé?
Merci d'avance pour vos lumières
Merci d'avance pour vos lumières
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3120
- Remerciements reçus 480
15 Oct 2016 16:41 #11
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet pilotage de la V3V de chauffage ?
Salut Olivier,
Le Maxisun ne connaît pas la position de la vanne, il pilote juste l'ouverture ou la fermeture et a un retour de la température en aval.
Généralement les vannes ont soit des fin de course intégrés ou un dispositif mécanique de limitation de couple en butée.
J'ai ajouté sur les dernières versions une temporisation de 15min sur la commande d'ouverture/fermeture de la vanne à l'arrêt des modules de chauffage mais je ne l'ai pas encore complètement testé pour savoir si ça fonctionne dans tous les cas.
Le Maxisun ne connaît pas la position de la vanne, il pilote juste l'ouverture ou la fermeture et a un retour de la température en aval.
Généralement les vannes ont soit des fin de course intégrés ou un dispositif mécanique de limitation de couple en butée.
J'ai ajouté sur les dernières versions une temporisation de 15min sur la commande d'ouverture/fermeture de la vanne à l'arrêt des modules de chauffage mais je ne l'ai pas encore complètement testé pour savoir si ça fonctionne dans tous les cas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: wLz
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- Maxisun
- Foire aux questions
- pilotage de la V3V de chauffage ?