Problème de routage avec outbal et outrad à 400%

Plus d'informations
30 Jan 2024 19:26 #1 par Fred ju
Bonsoir,
Je possède un boîtier à 2 sorties.
Sortie ballon: un cumulus de 3000w.
Sortie radiateur : un radiateur radiant de 2000w modifié afin d'être en direct sur la résistance.
Powreso; -2100w
Powpv: 3300w
Outbal et outrad: 400%

Voici le réglage pv ballon1:
offset 0w
Aux on 200%
Aux off 10%
Gain p: 4
Gain i: 8
Phase :0

Le cumulus a atteint sa température et il ne consomme plus.
Le surplus n'est pas routé vers le radiateur. Si je force en manu rad, j'ai bien le surplus qui va vers le radiateur et powreso passe bien à -100w.
Quel paramètre me permet de router 100% de mon surplus sur le radiateur?
Merci pour votre aide.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2024 19:43 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Bonsoir Fred,
Tu as mis quoi comme relais sur la 2ème sortie ? Parce que je ne t'en ai vendu qu'un et je ne fournis que des "Random", les "Zéro-cross" ne fonctionnent qu'avec les sorties configurées en tout ou rien. :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2024 20:38 #3 par Fred ju
Réponse de Fred ju sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Bonsoir Patrick.
J'ai mis un relais static random.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Jan 2024 20:54 #4 par Fred ju
Réponse de Fred ju sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Patrick, j'ai compris le problème.
J'ai trouvé l'info sur le forum. Tu modifies le Ssr pour qu'il fonctionne en random. C'est pour cette raison que ça ne marche pas.
Merci pour ta réponse.
Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 11:17 #5 par A310
Pour info, il existe bien des SRR Random mais ils sont rares et chers et souvent il faut rajouter le radiateur. La bonne solution étant ce que fait Patrick : il le modifie en changeant le l'octocoupleur.
Exemple : fr.aliexpress.com/item/1005004084038828.html

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 16:09 #6 par Fred ju
Réponse de Fred ju sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Merci pour l'info.
Je suis parti pour changer l'optocoupleur afin de passer mon relais en random.;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: A310

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 16:11 #7 par A310

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
31 Jan 2024 19:58 #8 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème de routage avec outbal et outrad à 400%
Fred, ces SSR ne sont vraiment pas simples à modifier, entre la résine noire à enlever pour dégager l'opto, le circuit imprimé qui est très fragile, les trous des pattes de l'opto à déboucher parce que remplies de cette résine noire...
Bon courage quand même ! :)