09 Déc 2015 17:00 #1 par Troglo
Commande vanne mélangeuse a été créé par Troglo
Salut,

Depuis quelques jours le soleil pointe le bout de son nez donc le ballon chauffe !
Du coup j'ai mis le circulateur du chauffage en route et je gère la vanne mélangeuse en manuel...

Ma question, comment dois je faire pour gérer cette vanne ?
Il s'agit de ce modèle de servomoteur : Lien
J'ai vu sur le fil de discussion de wLz qu'il fallait la configurer en PWM et c'est là que je ne comprends pas bien concrètement comment ça marche. :unsure:
Est ce que l'un d'entre vous pourrais m'expliquer ?
Du coup je dois connecter cette vanne à 2 sorties choisis entre A1 et A4 ?

(J'ai créé ce nouveau sujet pour faciliter le recherche pour ceux qui se posent la même question)

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Déc 2015 17:21 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Commande vanne mélangeuse
Salut Jérôme,

Quel modèle de servo-moteur ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Déc 2015 17:34 - 09 Déc 2015 17:45 #3 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Commande vanne mélangeuse
ARM 343 3 points
SERVO-M 3PTS ARM 6NM 230VAC 120 S

Il y a 3 fils :
1 neutre
1 phase pour tourner dans 1 sens
1 phase pour tourner dans l'autre :silly:

Jérôme
Dernière édition: 09 Déc 2015 17:45 par Troglo.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Déc 2015 19:15 - 09 Déc 2015 19:18 #4 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Commande vanne mélangeuse
Donc, pour le branchement, classique: les fils de phase chacun sur une sortie, 1 à 4 ou 9 à 14 sur l'extension 8RS (pas 15 ou 16 => sortie PWM carte 0/10V), et le fil de neutre sur le... neutre.

Ensuite tu configures ces 2 sorties en "PWM 10sec" par exemple, et tu coches "V3V PWM" dans ton module Chauffage dans MSApp.
Dans ce même module, il faut augmenter la bande proportionnelle => 5ème paramètre "Bp_VMel". Tu la passes à au moins 10°C voire 20°C.

Si tu es en firmware 422b, il faut passer le 6ème paramètre "Dd_VMel" à 0. Sinon tu le laisses à 0,5°C.

C'est tout, ça devrait chauffer ..! :)

Edit: Tu as les mêmes paramètres dans Kicad:
p10s pour les sorties, et PWM = 0 ou 1 dans l'édition du module chauffage.
Dernière édition: 09 Déc 2015 19:18 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
09 Déc 2015 19:29 #5 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Commande vanne mélangeuse
Ok, ça y est je viens de comprendre cette histoire de PWM, je suis long à la détente... :whistle:
Merci Patrick, je vais paramétrer tout cela.

Jérôme