J'essaie simplement d'activer un circulateur via le module commande simple.
En mode simulation, la LED sur MSAPP passe en bleu mais le curseur ne passe pas à 100%. Est-ce que la sortie de celui-ci s'active bien ou dois-je faire autrement.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 652
- Remerciements reçus 11
Le pourcentage ne s'affiche que si tu es sur une sortie en PWM.
Sur les sortie en TOR la led s'allume et puis c'est tout.
PS: sur un module cmde simple tu ne peux activer qu'une sortie TOR. Les sorties analog (PWM) sont pr le module solaire et le module thermostat différentiel.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
En fait j'essaie de forcer en marche le circulateur via le Menu Commande.
As-tu une idée comment je pourrais le faire facilement?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 652
- Remerciements reçus 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
J'ai essayé ta manière, cela ne fonctionne pas, cela doit être à cause du mode PWM 5hz + analogique sortie 1 sur le module.
Je vais tenter sur la sortie 30.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 652
- Remerciements reçus 11
PS: t'as aussi un MP
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
Je viens d'essayer moultes combinaisons et même avec le mode TOR, rien ni fait. Lorsque je sélectionne la commande ON, le circulateur ne tourne pas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 652
- Remerciements reçus 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
Ayé cela fonctionne.
En fait, ce qu'il bloquait , c'était le paramètre mincapt dans le module Solaire. Je l'avais mis à 10°C alors que ce soir les capteurs sont à -2°C. Donc je ne pouvais pas forcer la mise en route du circulateur.
Je l'ai donc abaissé à -10°C et maintenant cela fonctionne.
Info aussi Hyper importante pour Patrick : Cela fonctionne aussi en mode PWM 5Hz + analogique. et aussi via l'interface WEB à distance
Ca me va bien comme ça.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 652
- Remerciements reçus 11
c'est quoi ta config ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
Je viens d'essayer de faire la manip et sur le coup ça ne marchait pas. Zut, encore un bug !!!
Ben non en fait, j'avais bêtement oublié d'envoyer la nouvelle config au Maxisun en cliquant sur l'icône correspondante...
Pas sûr que ce soit la même cause parce que je n'ai essayé que sur la version en cours de test qui a été très fortement remaniée au niveau des sorties justement.
Petit aperçu de ce que ça donne: ard-tek.com/images/files/tst/graph_web/web_bs3b/
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
Patrick et Thierry , comme indiqué plus haut :
Ayé cela fonctionne.
En fait, ce qu'il bloquait , c'était le paramètre mincapt dans le module Solaire. Je l'avais mis à 10°C alors que ce soir les capteurs sont à -2°C. Donc je ne pouvais pas forcer la mise en route du circulateur.
Je l'ai donc abaissé à -10°C et maintenant cela fonctionne.
Info aussi Hyper importante pour Patrick : Cela fonctionne aussi en mode PWM 5Hz + analogique. et aussi via l'interface WEB à distance
Ca me va bien comme ça.
Grace au Maxisun , on s'aperçoit de la cata de l'isolation des ballon du commerce. Impressionnant. Voir mon fichier joint.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Absent
- Administrateur
- Messages : 3115
- Remerciements reçus 480
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
Sur le bruit des mesures , je l'avais signalé sur un autre post. Les sondes PT1000 proviennent de mon anicienne installation et j'ai essayé à plusieurs endroits de la maison rien ni fait. Longueur des câbles environ 2 mètres.
J'ai même essayé avec tes sondes KTY, le résultat est le même sur toutes les entrées. As-tu une idée de où cela pourrait venir? Peut être la carte d'extension ?