29 Déc 2014 20:20 #1 par Ruthene
Bonjour,
J'essaie simplement d'activer un circulateur via le module commande simple.
En mode simulation, la LED sur MSAPP passe en bleu mais le curseur ne passe pas à 100%. Est-ce que la sortie de celui-ci s'active bien ou dois-je faire autrement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 20:41 - 29 Déc 2014 20:42 #2 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bsoir,

Le pourcentage ne s'affiche que si tu es sur une sortie en PWM.
Sur les sortie en TOR la led s'allume et puis c'est tout.

PS: sur un module cmde simple tu ne peux activer qu'une sortie TOR. Les sorties analog (PWM) sont pr le module solaire et le module thermostat différentiel.
Dernière édition: 29 Déc 2014 20:42 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 20:44 #3 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,
En fait j'essaie de forcer en marche le circulateur via le Menu Commande.
As-tu une idée comment je pourrais le faire facilement?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 21:39 - 29 Déc 2014 21:42 #4 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
en position 1 le module commande est OFF
en postion 2-3-4 est ON

tu relis la sortie ON du module a ton circu et ca marche !

Pièces jointes :
Dernière édition: 29 Déc 2014 21:42 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 21:43 #5 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,
J'ai essayé ta manière, cela ne fonctionne pas, cela doit être à cause du mode PWM 5hz + analogique sortie 1 sur le module.
Je vais tenter sur la sortie 30.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 21:55 - 29 Déc 2014 21:57 #6 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
comme dit plus haut le module commande NE PERMET PAS de faire du PWM.

PS: t'as aussi un MP
Dernière édition: 29 Déc 2014 21:57 par Lebritish.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:13 #7 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,
Je viens d'essayer moultes combinaisons et même avec le mode TOR, rien ni fait. Lorsque je sélectionne la commande ON, le circulateur ne tourne pas

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:16 #8 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
envoi moi ta config Msapp.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:33 - 29 Déc 2014 22:37 #9 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,
Ayé cela fonctionne.
En fait, ce qu'il bloquait , c'était le paramètre mincapt dans le module Solaire. Je l'avais mis à 10°C alors que ce soir les capteurs sont à -2°C. Donc je ne pouvais pas forcer la mise en route du circulateur.
Je l'ai donc abaissé à -10°C et maintenant cela fonctionne.

Info aussi Hyper importante pour Patrick : Cela fonctionne aussi en mode PWM 5Hz + analogique. et aussi via l'interface WEB à distance

Ca me va bien comme ça.
Dernière édition: 29 Déc 2014 22:37 par Ruthene.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:36 #10 par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
j'ai rien compris a ce que tu essayes de faire.

c'est quoi ta config ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:36 - 29 Déc 2014 22:48 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,

Je viens d'essayer de faire la manip et sur le coup ça ne marchait pas. Zut, encore un bug !!!

Ben non en fait, j'avais bêtement oublié d'envoyer la nouvelle config au Maxisun en cliquant sur l'icône correspondante... :sick:

Pas sûr que ce soit la même cause parce que je n'ai essayé que sur la version en cours de test qui a été très fortement remaniée au niveau des sorties justement.

Petit aperçu de ce que ça donne: ard-tek.com/images/files/tst/graph_web/web_bs3b/
Dernière édition: 29 Déc 2014 22:48 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:39 - 29 Déc 2014 22:52 #12 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonsoir,

Patrick et Thierry , comme indiqué plus haut :

Ayé cela fonctionne.
En fait, ce qu'il bloquait , c'était le paramètre mincapt dans le module Solaire. Je l'avais mis à 10°C alors que ce soir les capteurs sont à -2°C. Donc je ne pouvais pas forcer la mise en route du circulateur.
Je l'ai donc abaissé à -10°C et maintenant cela fonctionne.

Info aussi Hyper importante pour Patrick : Cela fonctionne aussi en mode PWM 5Hz + analogique. et aussi via l'interface WEB à distance

Ca me va bien comme ça.

Grace au Maxisun , on s'aperçoit de la cata de l'isolation des ballon du commerce. Impressionnant. Voir mon fichier joint.


Fichier attaché :

Nom du fichier : CaptureMS29122014.zip
Taille du ficher :114 ko
Pièces jointes :
Dernière édition: 29 Déc 2014 22:52 par Ruthene.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 22:54 #13 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
De plus, Surchauffe, Min_capt et Antigel sont "cablés" en interne, cad que même sans les relier ils agissent sur les sorties circulateur.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Déc 2014 23:14 #14 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Je trouve que tes graphiques sont très bruités... Qu'as-tu utilisé comme câble de liaison ? Pas de générateur de parasites à proximité ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Déc 2014 09:33 #15 par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Module commande Simple (activer circulateur)
Bonjour Patrick,

Sur le bruit des mesures , je l'avais signalé sur un autre post. Les sondes PT1000 proviennent de mon anicienne installation et j'ai essayé à plusieurs endroits de la maison rien ni fait. Longueur des câbles environ 2 mètres.
J'ai même essayé avec tes sondes KTY, le résultat est le même sur toutes les entrées. As-tu une idée de où cela pourrait venir? Peut être la carte d'extension ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.