21 Jan 2023 18:33 #1 par Crazyjojo
Bonsoir,

C'est encore moi.

J'ai le MSunPV modèle MD.
Je n'ai pas touché aux paramètres du solaire.
Et je suis étonné d'avoir ceci.
Est ce vraiment une configuration d'usine.
Sinon quelle est elle s'il vous plaît ?

De plus je viens de faire les branchements pour router la 2eme sortie vers le chauffage que j'ai tout de suite débranché, car le routeur fais bcp de bruit, style claque claque continuellement.
Est ce du à la configuration ci dessus ?

Merci d'avance.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Jan 2023 19:08 #2 par patrick
Bonsoir,
Ben oui c'est la config usine comme il y a sur les presque 400 MSPV qui tournent aux 4 coins de France et de Navarre.
Qu'est ce qui te parait étonnant ?

le routeur fais bcp de bruit

C'est quoi qui fait du bruit ? Le boîtier du routeur, la partie électronique ? Le relais statique ? La résistance de ton chauffage ? autres... ?
Branché sur ton chauffe-eau uniquement, il fonctionnait correctement ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Jan 2023 19:27 #3 par Crazyjojo
Réponse de Crazyjojo sur le sujet Configuration d'usine étonnante et routeur qui claque.
Bonsoir Patrick,

Ok pour la configuration usine.
Je pensais que c'était plus auxon à 400% et le auxof avait l'air bas.
Le bruit n'est donc pas lié aux paramètres.

Le bruit venait du boîtier du routeur. Et oui branché uniquement sur mon chauffe eau, pas de bruit.

Cordialement.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Jan 2023 20:01 #4 par Crazyjojo
Réponse de Crazyjojo sur le sujet Configuration d'usine étonnante et routeur qui claque.
J'ai vérifié mon circuit
Je pense que c'est les branchements venant du chauffage qui ne sont pas bon.
Je vous tiens au courant.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Jan 2023 21:15 #5 par Crazyjojo
Réponse de Crazyjojo sur le sujet Configuration d'usine étonnante et routeur qui claque.
Bonsoir,
Je reviens vers vous pour vous donner la suite de mes aventures.
Je tiens à m'excuser platement pour le dérangement causé.

Le claquement provenait du contacteur de puissance du chauffage situé juste à côté du routeur.



Par contre, j'ai un autre "problème", j'ai l'impression que la sortie 2 ne joue plus son rôle.
Je m'explique, j'ai branché le radiateur (les fils en sortie du contacteur) sur le SSR 2, mais c'est comme si le routeur alimentait la résistance du radiateur alors qu'il fait nuit
En effet, je détecte depuis l'interface une consommation sur le powReso, uniquement quand le radiateur est branché sur le routeur. Mais les sorties R_Bal et Rad_sdb ne bougent pas (et sont sur auto)
Aucune led derrière les SSR2 ne s'allume.

J'ai pris les tensions
aux bornes du SSR 1 : 236V
et aux borne du SRR2 : 139V

Lorsque je passe le radiateur en manuel, la consommation augmente encore plus et la led rouge derrière le SSR2 s'allume.

Est ce que j'ai abimé le routeur, ou ai je encore fait une bêtise ? :/

Est ce que j'ouvre un autre fil de discussion pour le problème ?

Merci de votre aide.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jan 2023 10:23 #6 par felvic
Essaie de débrancher le fil qui va du SSR au radiateur, tu seras vite fixé

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Jan 2023 18:15 #7 par Crazyjojo
Réponse de Crazyjojo sur le sujet Configuration d'usine étonnante et routeur qui claque.
Bonsoir Felvic
J'ai débranché le fil qui va du SSR au radiateur, la consommation électrique a baissé.
Mais j'avoue ne pas pouvoir déduire quel est l'équipement défectueux avec ce test ?

Je pencherai pour le SSR (j'espère que c'est lui ;)
Merci pour votre réponse.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2023 08:21 #8 par felvic
Tu as une pince sur le ballon? Qu'indique t-elle?

Et si tu coupes le disjoncteur du ballon, que se passe t-il?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Jan 2023 08:49 #9 par A310
Peut-être aussi tester l'inversion des SSR pour voir si le problème reste sur la voie 2 ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena