Routage plusieurs radiateur avec 1 relais
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Je voudrais savoir si on peux brancher 2 radiateurs sur 1 seul relais. Je respecterais la puissance de routage possible par rapport au relais. En l'occurence c'est le 40A. Si oui, le routage sera t-il diviser en deux sur chaque appareil ?? Si j'ai un surplus de 2000w, chaque radiateurs auront 1000w chacun ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Manu_428
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 54
- Remerciements reçus 8
Oui, c'est possible.
S'ils sont de même puissance et purement résistif, la puissance sera partagée en 2.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Ha il faut absolument qu'ils soient de même puissance ?? Si j'ai un 1500 et un 1000 c'est plier donc
Non, la répartition du routage se fera juste différemment
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Peut-on renommer le nom de la sortie avec MSapp ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Didierhnq1
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 23
- Remerciements reçus 1
Ha il faut absolument qu'ils soient de même puissance ?? Si j'ai un 1500 et un 1000 c'est plier donc
C'est ce que je fais déjà depuis plusieurs mois : 2 sèches serviettes de 500W et 750W, ça fonctionne à merveille.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Peut-on renommer le nom de la sortie avec MSapp ??
Bien sûr
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Ha il faut absolument qu'ils soient de même puissance ?? Si j'ai un 1500 et un 1000 c'est plier donc
C'est ce que je fais déjà depuis plusieurs mois : 2 sèches serviettes de 500W et 750W, ça fonctionne à merveille.
Super je vais m'attaquer au deuxieme radiateur alors.
Ok Felvic je vais essayer ce soir merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- j26
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Je cogite depuis un moment sur cet échange avec des points que je n'arrive pas à bien comprendre...
Dans l'hypothèse de 2 radiateurs (de même puissance pour faire simple) et le relai laissant passer le maximum :
- si les 2 sont allumés, ils fonctionneront à 50% de leur puissance max, c'est bien ça ?
- si un seul est allumé, il fonctionnera à 100 % de sa puissance max, c'est bien ça également ?
Et bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- thomas79
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 204
- Remerciements reçus 8
Donc si tu as un surplus dispo équivalent aux deux puissances cumulées maxi de tes radiateurs ils seront à fond.
Si un seul est allumé et bien le routage se fera dans la limite de la puissance demandée par le radiateur et du surplus disponible.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
Mon deuxieme radiateur (grille pain de 1000W) qui se trouve dans la salle de bain, ne possede pas de thermostat de securité comme mon premier radiateur. Est-ce normal de ne pas avoir cette securité ??
Enfin, mes 2 radiateurs sont protegés par un 10A chacun. Dois-je retirer les 2 disjoncteurs pour en mettre un de 20A ou bien je peux cabler les 2 de 10A directement sur le relais et ensuite alimenter mes 2 radiateurs ? mes cables sont en 1.5mm.
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
mes 2 radiateurs sont protegés par un 10A chacun. Dois-je retirer les 2 disjoncteurs pour en mettre un de 20A ou bien je peux cabler les 2 de 10A directement sur le relais et ensuite alimenter mes 2 radiateurs ? mes cables sont en 1.5mm.
Merci
Deux disjoncteurs de 10A c'est comme un disjoncteur de 20A.
Tu fais comment pour alimenter les deux avec un SSR, il est au tableau?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jeremy40
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 146
- Remerciements reçus 5
mes 2 radiateurs sont protegés par un 10A chacun. Dois-je retirer les 2 disjoncteurs pour en mettre un de 20A ou bien je peux cabler les 2 de 10A directement sur le relais et ensuite alimenter mes 2 radiateurs ? mes cables sont en 1.5mm.
Merci
Deux disjoncteurs de 10A c'est comme un disjoncteur de 20A.
Tu fais comment pour alimenter les deux avec un SSR, il est au tableau?
Effectivement les 2 de 10A = 20A mais du coup, faudrait que je change la section des cables pour passé en 2.5mm, nan ?? Si je garde mes 2 10A je reste en 1.5mm normalement.
Le SSR se trouve en dessous du tableau. Petit dessin vite fait. Alors ca fait pas tres catholique comme installation.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- Routage plusieurs radiateur avec 1 relais