Combien de watts pour chauffer un chauffe eau
- Ptitseb457
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 1
Existe t il une méthode, un calcul, à la louche j’entends pour savoir avec combien de watts injectés dans le ballon, celui ci sera chaud? En fonction de la puissance du ces et de son volume bien sûr?
Merci d’avance
Seb
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 243
- Remerciements reçus 30
Petit retour arrière sur les lois de la physique :
- 4.18 joules pour élever 1g d'eau de 1°C
- 1 Wh = 3600 joules
donc pour réchauffer 100 litres d'un CE de 20 à 55°C
100x1000x35x4.18 = 14 630 000 joules soit 4.06 kWh (ce qui colle parfaitement à ce que j'observe depuis que j'ai une sonde de T°C, ouf la physique est sauve ! )
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sarthe Vador
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 133
- Remerciements reçus 4
Ma formule de calcul qui me sert à tout :
Delta T x 1,16 x volume
Si j’ai de l’eau à 14 en entrée que je veux monter à 45 et qu’il y a 23 litres ça me fait (45 -14) x 1,16 x 23 = 0,83 kwh
Donc les lois de la physique ce vérifient partout dans l’univers, pour le cas précédent :
(55-20) x 1,16 x 100 = 4,06 kwh
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ptitseb457
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 1
Ça fait beaucoup de wh pour mes 300litres, fichtre !
(55-20)x 1.16 x 300=12180wh !!
Vaut que je mette une tempo pour les jours gris!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Mais ça dépend de pas mal de paramètres: température d'arrivée d'eau, température ambiante, isolation du ballon, soutirages,...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 203
- Remerciements reçus 16
@Ptitseb457
Ton calcul de 12,1 Kwh prends en compte le fait que ton ballon n'a plus 'd'eau chaude' , mais, a moins que tu ai une grande famille (ou que ton ballon sot largement sous-dimensionné), c'est rarement le cas.
Du coup, il te faut 3 calculs :
Le premier, décrit avant = Ballon 'neuf' (pas d'eau chaude dedans) = 12 Kwh pour le mettre à température
Un second , que je considère à la louche : La température du ballon n'est plus à 55° , mais à une température + basse (exemple 35°) car tu as utilisé en partie l'eau chaude =>7Kwh
Le dernier, écrit sur la notice : Perte statique en kwh (la quantité d’électricité par jour pour maintenir à température ton ballon si tu t'en sert pas). Entre 1 et 3 kwh /jour selon la qualité /taille du ballon
Perso, après avoir utilisé une chaudière gaz pour l'eau chaude pendant 25 ans, je viens de passer au ballon électrique (à cause du routeur) . C'est vraiment par tâtonnement que je commence à trouver les valeurs consommées par le ballon en fonction de la météo, des personnes présentes dans la maison, de la vaisselle, etc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ptitseb457
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 1
Oui effectivement, mon calcul est pour un ces à la première chauffe.
C’est bien du tâtonnement, je surveille ma quantité de w envoyé au ces pour avoir une base de compréhension, vu que notre utilisation est assez régulière d’eau chaude/jour, donc une base va vite apparaître.
Je mettrais ici mes conclusions perso.
Bonne journée
Seb
Ps: pour la notice, ben après 12 ans, elle a disparu corps et âme..?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sarthe Vador
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 133
- Remerciements reçus 4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ptitseb457
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 1
A affiner donc, avec les jours prochains pour avoir une moyenne convenable. Je pense qu'à partir de 4500Wh, pour notre utilisation, cela doit être suffisant.
A suivre, et merci pour vos retours!
Seb
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
50° c'est assez suffisant pour prendre des douches et ça permet de garder du mou pour le routage si la journée suivante est ensoleillée...
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- A310
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 140
- Remerciements reçus 11
Et je vais rajouter une vanne thermostatique pour alimenter le Lave-Vaisselle et Lave-Linge en eau à 40°C
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ptitseb457
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 102
- Remerciements reçus 1
C'est pour cette raison que j'ai installé une sonde dans le doigt de gant avec une consigne à 50° de 16h00 à 18h30.
50° c'est assez suffisant pour prendre des douches et ça permet de garder du mou pour le routage si la journée suivante est ensoleillée...
J'y regarde aussi, même si le fait que la sonde serait plutôt en bas du chauffe eau, donc le haut lui serait plus chaud que où la mesure sera prise, donc mesure un peu faussée du coup, non?
Avec 4000Wh injecté dans la journée, cela semble suffisant pour notre utilisation (routage + tempo 1h)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.