Forçage temporisé pour ecs

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 06:40 #1 par Sarthe Vador
Forçage temporisé pour ecs a été créé par Sarthe Vador
Je prends petit à petit en main le msunpv. Dans ma configuration, j’ai un ecs sous l’evier de 15 litres qui est câbler.
Son autonomie est limitée. Avantage il chauffe très rapidement et à solutionné mais 10 m de tirage…..
Du coup en soirée en ce moment il manque d’allonge pour passer la soirée ou le matin au réveil.
J’ai bien sûr la prog horaire, mais c’est pas assez fin.
Du coup j’aimerais avoir une fonction sur l’interface html avec un déclencheur temporisé. En plus si je pouvais ajuster la puissance ça serait bien aussi. J’envisage de monter en secours un victron multiplus et une batterie et je ne souhaite pas pomper ma batterie que ce soit en capacité ou en amperage.
Le nec plus ultra serait que j’ai un déclencheur physique dans la cuisine pour lancer

Voili voilo
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 08:35 - 22 Nov 2022 08:35 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs

Du coup j’aimerais avoir une fonction sur l’interface html avec un déclencheur temporisé.

C'est à dire, manuel ou auto?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 22 Nov 2022 08:35 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 11:28 #3 par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Manuel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 11:39 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Tu veux que quand tu actives une commande manu, celle-ci soit temporisée?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 12:25 #5 par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Oui c’est ça. En plus si je pouvais avoir une puissance réduite avec, ça m’irait bien aussi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 12:27 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Je t'explique ça dans l'après-midi ;)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sarthe Vador

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 12:46 #7 par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Nice merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 14:13 - 22 Nov 2022 15:19 #8 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Dans MsApp:

- Onglet "réseau", puis clic sur "recherche"
- dixième bouton à gauche "chargement d'une configuration par réseau"

Tu décoches sur la commande choisie la sortie voulue. Ici j'ai pris ManuBal et A1, mais rien ne t'empeche de créer une autre commande manuelle.





Tu crées une tempo avec comme source de déclenchement la ligne de commande concernée ( ici cmd1 Manu/Bal" ) et tu regles tes retards.
Tu passes à 1 la sortie validation "TH1"




Tu crées un thermostat avec comme entrée une sonde qui n'est pas active ( ici S14 ), entrée activation commande "cmd1" position "ManuBal" et tu passes à 1 la sortie A1.
Ne pas oublier de cocher la case "On PWM"




Sur la sortie ( ici A1 ) tu regles le maxi sur la puissance désirée ( ici 70% ) et type "PWM 5Khz"




Le résultat en haut à droite...B)

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Dernière édition: 22 Nov 2022 15:19 par felvic.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sarthe Vador

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 14:43 #9 par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Super merci !!!!
Va falloir que je me plonge dans msapp. J’ai des idées de customs.
Par contre ta dernière image charge pas sur ton post. Je pense que cela doit venir d’une limitation a 3 pièces jointes du forum.

Après une idée serait de mettre des post it en tête de chapitre du forum pour pas poser les mêmes questions

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

  • Sarthe Vador
  • Auteur du sujet
  • Hors Ligne
  • Membre premium
  • Membre premium
Plus d'informations
22 Nov 2022 14:50 #10 par Sarthe Vador
Réponse de Sarthe Vador sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Question subsidiaire, pourrait ton déclencher ça avec quelque chose d’externe. Domotique ? Je suis en jeedom.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 15:20 #11 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs

Par contre ta dernière image charge pas sur ton post. Je pense que cela doit venir d’une limitation a 3 pièces jointes du forum.

Après une idée serait de mettre des post it en tête de chapitre du forum pour pas poser les mêmes questions

J'ai corrigé.

Oui j'ai pensé aux post-it...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
22 Nov 2022 15:22 #12 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Forçage temporisé pour ecs

Question subsidiaire, pourrait ton déclencher ça avec quelque chose d’externe. Domotique ? Je suis en jeedom.

C'est ce qu'on fait habituellement avec une sonde en entrée

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Nov 2022 15:00 #13 par xavax
Réponse de xavax sur le sujet Forçage temporisé pour ecs
Sympa ce sujet, je me posais la meme question. Du coup faut simuler une sonde avec un module c'est ca sur l'entrée de la sonde ? quel type de module dans ce cas ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena