AutoBal et ManuBal depart vacances

Plus d'informations
Hier 16:22 #1 par Nicolange
AutoBal et ManuBal depart vacances a été créé par Nicolange
Bonjour,
J'ai voulu tester l'arrêt du routage lors d'un grand weekend ou nous étions absent.
Je pensait qu'en désactivant uniquement ManuBal et AutoBal cela suffisait (voir pièce jointe) mais le routeur à quand meme envoyer le courant sur le ballon.
Est-ce que j'ai fait un mauvais branchement? ou une erreur de configuration?
Par avance merci de votre réponse.
Nicolas

PS: Projet MS_PV2_2d / Version 5.0.1 / Fw Wifi 105b / Fw Routeur 105b
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 17:06 #2 par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet AutoBal et ManuBal depart vacances
Manubal c’est pour mettre en marche forcée
Autobal c’est pour programmer la chauffe
Donc ni l’un ni l’autre désactive le routage…
D’ailleurs ils doivent rester désactivés si pas besoin.
Pour couper le routage du coupe l’alimentation du routeur ou du chauffe eau. Ou alors tu utilises le test routeur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nicolange

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 17:07 #3 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet AutoBal et ManuBal depart vacances
Bonjour

Lis cet extrait de réponse:

MAnubal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance, la coupure de ce dernier ne s'effectuera qu'avec la coupure du thermostat physique.

Autobal: Force le fonctionnement du ballon à pleine puissance uniquement pendant les heures et jours programmés; la coupure de ce dernier s'effectuera :
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Thermo BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique .
- pendant les horaires, avec la coupure du thermostat Thermo BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.
- A la fin des horaires, même si la température du thermostat physique ou de Thermo Ballon (selon les réglages de ces derniers) n'est pas atteinte,

Pour le routage, donc lorsqu'il y a du soleil, ce dernier ne tient pas compte de Thermo Ballon mais uniquement de Sécu BALLON.
Donc lors du routage, le ballon se coupera:
- avec la coupure du thermostat physique si le thermostat Secu BAllon est réglé plus haut que le thermostat physique.
- avec la coupure du thermostat SEcu BAllon si ce dernier est réglé moins haut que le thermostat physique.

Le routage est indépendant des touches ManuBal et AutoBal, que ces dernières soient allumées ou éteintes.

Lors de la prochaine absence prolongée, aller dans Parametres/commande/test Routeur /zéro et mettre -6000.
Au retour penser à remettre 0.
Ou alors mettre -6000 sur Injection au lieu des -100 et sélectionner Injection en page d'accueil .

Bonne fin de WE.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nicolange