Bonjour à tous,

Je constate sur la ligne Compteurs du routeur que la valeur de l'énergie produite journellement par l'installation est erronée.
En effet, elle est de -0.6 Wh alors que la valeur issue de l'application de ma passerelle APS est de 35 kWh.
Que se passe t-il au niveau de la configuration du routeur sachant que la puissance émise par les panneaux indiquée sur ce dernier est cohérente à 5959 W.

Merci pour vos retours.

Gilbert
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Aujourd'hui 14:37 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Valeur compteur EnPV_J erronée
Gilbert, il te faut tourner la pince PV pour qu'elle indique des valeurs négatives quand il y a de la production PV. :)