[RESOLU] désactiver sortie 1, outBal
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
depuis le début de l'acquisition du MSUN (3 ans 1/2) je basculais entre outBal et outRad en jouant sur AuxON du menu solaires
mais depuis plusieurs moi ça ne fonctionne plus...
par exemple si je mets AuxOn de PVballon1 à 0% et 200% pour PV Rad. SDB tout le surplus va sur outBal, alrs qu'il devrait aller sur outRad
j'avoue ne pas comprendre pourquoi ça ne fonctionne plus...
merci
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2157
- Remerciements reçus 195
1) Appuie sur Manurad voir si ton radiateur fonctionne???
2)Car hypothèse, tu mets 0 à Auxon, mais si le radiateur est absent (ou coupé par thermostat), le routeur ne sait pas à qui envoyer le surplus, donc il le retourne vers la sortie qui reste: le ballon.
Si tu souhaitais impérativement que le ballon reste à zéro dans tous les cas, il faut cocher le Maxlimit.
3) Si ca t'intéresse j'ai une version en 2-2 pour version 104 (et inférieure) et pour 105.
Ca te donnerait un écran tel que ci dessous, plus facile à concilier le passage ballon vers radiateur, ou les 2 en même temps.
Cordialement
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
oui les commandes manubal er radbal fonctionnent bien
le radiateur fonctionne bien aussi car si je mets Auxon à 200% au ballon et au radiateur le surplus est réparti
je vais regardé le maxilimit ...
ta version m'intéresse mais il me faudrait seulement les boutons arrets, comment as-tu fait ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
je verrai demain si c'est mieux, avec le soleil...
bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2157
- Remerciements reçus 195
1) Envoie moi ta config, c'est juste par curiosité pour comprendre, je jetterai un oeil à l'occasion.
2)
ta version m'intéresse mais il me faudrait seulement les boutons arrets, comment as-tu fait ?
En gros, tu rajoutes un bloc de commande pour le ballon et un pour le radiateur.
Tu nommes chaque bouton et tu affectes le pourcentage Auxon que tu souhaites à chacun.
Ne reste plus qu'a relier le valueout du bloc commande sur le alt2 du module solaire concerné.
Je te joins une config pour 2-2 en 104. Si tu es en 105, il y a juste à changer le type de routeur dans les modules solaires.
Tu peux ainsi partir de cette version et supprimer ce qui te gêne.
Mais prends le temps de lire la notice explicative jointe car le mode débordement peut sûrement t'intéresser pour optimiser au mieux ton surplus si tu n'as pas sélectionné les bons boutons.
Cdlt
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
ma config est celle de base d'un 2x2 Fw Wifi 105c Fw Routeur 105b, je n'ai rien changé
si c'était juste le maxlimit alors je resterai comme ça, j'utilise le routeur d'une façon très basique...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2157
- Remerciements reçus 195
exemples:
Cas sans maxlimit:
Auxon ballon 200%, le surplus va sur le radiateur, ce denier l'absorbe....si le radiateur se coupe par le thermostat, ou si la puissance PV, dépasse la moitié de la puissance du ballon ET la capacité du radiateur, ce surplus repart dans le ballon puisqu'il reste de la marge (de 200% à 400)
Dans la même situation, si maxlimit activé alors plus de marge sur le ballon, injection.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
effectivement Maxlimit n'était pas coché dans l'ongle "solaires" de msapp
donc maintenant une modificationde AuxOn redirige plus ou moins le surplus vers le Radiateur
merci à Rob
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2157
- Remerciements reçus 195
C'est bizarre quand même, pas de raison que cela ne fonctionnait plus.
1) Donc attention, car avec Maxlimit, tu as intêret de suivre ta production, car il peut être facile alors d'injecter selon les saisons (c'est pour cela que j'ai rajouté la fonction débordement).
2)Pour complémenter le pourquoi que le radiateur ne fonctionnait pas:
a) tu n'as pas non plus une sonde de température associée au radiateur?? Car si oui, si T_rad atteinte alors SOL2 coupé.....et donc retour vers SOL1.
b)
Ce n'est pas depuis que tu es en 105????mais depuis plusieurs mois ça ne fonctionne plus...
Hypothèse, juste une intuition, si c'est depuis la 105, essaie de passer le type routeur des modules SOL à " routeur PV (valonoff=0).
Juste pour voir.
Cdlt
Bonne journée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 454
- Remerciements reçus 23
et j'avais complètement oublié cette option...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.