Conseil pour relais statique
- DD25300
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 1
Aujourd'hui 17:31 #1
par DD25300
Conseil pour relais statique a été créé par DD25300
Bonjour à tous,
Mon installation date d'il y a 2 ans. Je relais le surplus solaire dans un chauffe eau de 200L avec une puissance de 2250W.
Jusqu'à aujourd'hui, au problème tout fonctionne bien.
Je n'ai jamais modifié le parramètrage de base de mon MSPVSUN.
Aujourd'hui, une odeur d'électronique chaud dans mo garage.
Après investigation il s'avère que le relais statique de mon chauffe eau à cramé !
Ca m'a fait un peu peur ! Le chauffe eau ne fonctionne que par le biais du relais, il alimente ma chaudière fioul qui gère la production d'eau chaude.
Je suis électricien donc le serrage des bornes étaient bien fait.
Des retours d'expériences sur ce problème ?
Merci
Mon installation date d'il y a 2 ans. Je relais le surplus solaire dans un chauffe eau de 200L avec une puissance de 2250W.
Jusqu'à aujourd'hui, au problème tout fonctionne bien.
Je n'ai jamais modifié le parramètrage de base de mon MSPVSUN.
Aujourd'hui, une odeur d'électronique chaud dans mo garage.
Après investigation il s'avère que le relais statique de mon chauffe eau à cramé !
Ca m'a fait un peu peur ! Le chauffe eau ne fonctionne que par le biais du relais, il alimente ma chaudière fioul qui gère la production d'eau chaude.
Je suis électricien donc le serrage des bornes étaient bien fait.
Des retours d'expériences sur ce problème ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3706
- Remerciements reçus 554
Aujourd'hui 19:51 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Conseil pour relais statique
Bonsoir,
Serrage bien fait ou pas c'est clairement au niveau de la borne que ça a cramé, donc problème de connexion.
La boite de dérivation est comment, fondue ou pas ?
Fort possible que le relais fonctionne toujours !
Serrage bien fait ou pas c'est clairement au niveau de la borne que ça a cramé, donc problème de connexion.
La boite de dérivation est comment, fondue ou pas ?
Fort possible que le relais fonctionne toujours !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- DD25300
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 7
- Remerciements reçus 1
Aujourd'hui 19:53 #3
par DD25300
Réponse de DD25300 sur le sujet Conseil pour relais statique
Bonsoir Patrick,
Oui effectivement le relais fonctionne toujours, je me demande s’il ne faut pas vérifier le serrage des bornes de temps en temps car je fais attention au bon serrage ! Mais j’ai pu aussi faire une erreur ….
Oui effectivement le relais fonctionne toujours, je me demande s’il ne faut pas vérifier le serrage des bornes de temps en temps car je fais attention au bon serrage ! Mais j’ai pu aussi faire une erreur ….
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.