Hier 15:21 - Hier 15:22 #1 par MikeAd
Timer et les heures a été créé par MikeAd
Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi cela ne fonctionne pas ? Le chauffe-eau s'allume (val_on à 42 °C) mais ne s'éteint pas (val_off à 53 °C).
3 captures d'ecan ci-joint
Pièces jointes :
Dernière édition: Hier 15:22 par MikeAd.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:30 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Timer et les heures
Bonjour

Tout simplement que ce n'est pas ces paramètres qu'il faut changer.

1)Pas besoin de Msapp pour cela, tu peux tout modifier avec l'interface Web.
2)Dans Parametres/Prog. Horaire/Timer Ballon à ValOn et ValOff remet 100
3)Dans Parametres/Thermostat/Thermo Ballon indique la tempétaure que tu souhaites ainsi que son hyster.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:42 #3 par MikeAd
Réponse de MikeAd sur le sujet Timer et les heures
Je me suis peut-être mal exprimé. Voici ce dont j'ai besoin :

Si, entre 2 h et 4 h, la température est inférieure à 42 °C, alors allumez le chauffe-eau jusqu'à ce qu'il atteigne 53 °C.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:45 - Hier 17:14 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Timer et les heures
C'est bien ce que je t'ai dit.

Donc dans Parametres/Thermostat/Thermo Ballon , à consigne tu indiques 42 et à hyster, tu indiques 11.
Dernière édition: Hier 17:14 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:57 #5 par MikeAd
Réponse de MikeAd sur le sujet Timer et les heures
merci! j'essai ca