PB avec la Sortie Piscine

Plus d'informations
19 Aoû 2025 06:45 #1 par Arno67610
PB avec la Sortie Piscine a été créé par Arno67610
Bonjour

Voila plus d'un an que j'ai installé un router Ard-Tek 4 sorties avec une configuration très standard ( Ballon électrique en sortie 1 puis radiateurs électriques en sortie 2 )
Tout fonctionne correctement à savoir , routage sur le ballon d'eau chaude ( PowBal ) puis sur des radiateurs électriques ( PowRad ) quand le ballon est plein

J'ai connecté la Pac de la piscine en sortie 4 ( Tout ou rien ) mais le démarrage automatique de cette Pac ne se fait pas , alors qu'une mise en route via ManPisc fonctionne correctement

J"ai controlé si les pinces de mesures sont dans le bon sens , et cela me semble correct :
- PowPV est négatif quand il y a de la production Photovoltaïque
- Pow Reso est positif quand il y a de la consommation en provenance du réseau Edf
- PowBal est positif quand il y a chauffage du ballon
- PowRad est positif quand les radiateurs électriques chauffent

Pour ce que est des paramètres :
au niveau Thermostats ==> Mini PV/Piscine
- La consigne est à 800w
- Hyster est à 100W

au niveau Temporisations
RetOn est à 10s
RetOff est à 60s

quelqu'un a-t-il une idée de ce que cloche ?

D'avance merci

Arnaud

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
19 Aoû 2025 07:29 - 19 Aoû 2025 07:43 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet PB avec la Sortie Piscine
Bonjour,

Et si tu mettais -800 et -100 à hyster?

-S'il n'y a pas d'horaire dans Timer Piscine, ET AutoPisc allumé ET -900W de prod, la piscine fonctionne dès -900 et s'arrête sous - 800W.
-S'il y a des horaires dans timer Piscine ET AutoPisc Allumé, la piscine tourne sans tenir compte de la production.
-Autopisc éteint, la piscine ne tourne pas.
Dernière édition: 19 Aoû 2025 07:43 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
21 Aoû 2025 07:58 #3 par Arno67610
Réponse de Arno67610 sur le sujet PB avec la Sortie Piscine
Bonjour,

Effectivement en mettant -800 et -100 à hyster , cela fonctionne parfaitement
Il ne me reste plus qu'à trouver les bonnes valeurs pour ces 2 paramètres en prenant en compte la consommation des autres équipements et ce sera parfait

Merci à toi Rob_27

Bonne journée

Arnaud