C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
- stx12bis
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 37
- Remerciements reçus 3
je suspecte l'un de mes relais SSR LeiChi Tec Co de dysfonctionner : il route puis tout d'un coup il ne route plus. Lorsque je shunte 1 et 2 j'ai bien du jus sur mon ballon ECS. C'est un relais Random 25 A acheté sur Aliexpress il y a 2 ans, il a très bien marché jusqu'à maintenant.
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828....gatewayAdapt=glo2fra
Quelle est leur durée de vie en général ?
Y a-t-il une marque plus fiable que les autres ?
Merci,
A+
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1632
- Remerciements reçus 158
Cela est peut être du à autre chose que le SSR.il route puis tout d'un coup il ne route plus.
Regarde ton fichier courbe, dans quelles conditions cela se produit.
Tu ne nous dis pas sur quelle sortie est ton SSR et qu'est ce qu'il y a sur ton routeur.
Quant a ta question de la fiabilité de ton SSr, j'en ai 2 comme le tien qui tournent bien.....mais les pannes interviennent chez tous les constructeurs.
Tu peux également inverser 2 SSr entre eux....comme cela tu verras bien si la panne s'est déportée ou pas.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stx12bis
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 37
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1632
- Remerciements reçus 158
il route puis tout d'un coup il ne route plus
Maintenant avec ta description, il ne marche pas du tout.
Tu as bien le + sur le 3 et A1 sur le 4?j'ai bien une commande à 100% qui arrive sur 3-4
Car le SSr étant polarisé, si tu as inversé, tu as bien 5V aux bornes 3 et 4 mais le SSR ne marche pas.
Sinon ben SSR HS, cela arrive.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stx12bis
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 37
- Remerciements reçus 3
Je vais en commander un ou deux d'avance. Tu me conseilles de repartir sur le même modèle ? Ou tu as une autre marque à me conseiller ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1632
- Remerciements reçus 158
Et là je fais un ManuBal et il envoi bien les 3 kW au ballon.
1) vérifie le serrage de tes fils côté routeur et SSR.
2)Si la panne se reproduit, donc avec voyant vert allumé:
a)regarde si le voyant rouge du SSR est allumé ou pas.
Si oui, donc 5V au SSr, SSr surement défectueux qui marche de manière aléatoire.
Si non, brandouille le connecteur A1/+ du routeur, peut être mauvaise soudure ou alors desserti car trop forcé au serrage.
b) Inverse 2 SSR entre eux.
Si la panne se déporte sur l'autre sortie, alors SSR défectueusx
Sinon, ca vient entre le connecteur A1/+ du routeur, et les fils vers le SSR.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stx12bis
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 37
- Remerciements reçus 3
Ce matin, sur un forçage ManuBal il envoi toujours les 3 kW...
A suivre...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1632
- Remerciements reçus 158
Ce matin, sur un forçage ManuBal il envoi toujours les 3 kW...
Attention lorsque tu fais tes essais, d'être bien sûr que le ballon ait suffisamment refroidi....
car si le thermostat à déclenché, et bien ça marche pas.....tu tires un peu d'eau....et ça remarche!
Avec un peu de malchance, tu as fait tes essais à la limite du thermostat.
Wait and see.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- stx12bis
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 37
- Remerciements reçus 3
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.