C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?

Plus d'informations
29 Juil 2025 18:38 #1 par stx12bis
C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ? a été créé par stx12bis
Bonjour à tous,

je suspecte l'un de mes relais SSR LeiChi Tec Co de dysfonctionner : il route puis tout d'un coup il ne route plus. Lorsque je shunte 1 et 2 j'ai bien du jus sur mon ballon ECS. C'est un relais Random 25 A acheté sur Aliexpress il y a 2 ans, il a très bien marché jusqu'à maintenant.
fr.aliexpress.com/item/1005004084038828....gatewayAdapt=glo2fra

Quelle est leur durée de vie en général ?
Y a-t-il une marque plus fiable que les autres ?

Merci,

A+

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2025 18:55 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
bonsoir

il route puis tout d'un coup il ne route plus.

Cela est peut être du à autre chose que le SSR.
Regarde ton fichier courbe, dans quelles conditions cela se produit.
Tu ne nous dis pas sur quelle sortie est ton SSR et qu'est ce qu'il y a sur ton routeur.

Quant a ta question de la fiabilité de ton SSr, j'en ai 2 comme le tien qui tournent bien.....mais les pannes interviennent chez tous les constructeurs.

Tu peux également inverser 2 SSr entre eux....comme cela tu verras bien si la panne s'est déportée ou pas.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2025 18:58 #3 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
Lorsque je fais un forçage ManuBal j'ai bien une commande à 100% qui arrive sur 3-4 mais rien qui part sur le ballon. A ce moment-là je shunte 1-2 et j'ai bien les 3 kW qui vont au ballon.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2025 19:15 #4 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
Là c'est plus la même chose, tu parlais que le SSr routait et ne routait plus d'un coup.

il route puis tout d'un coup il ne route plus


Maintenant avec ta description, il ne marche pas du tout.

j'ai bien une commande à 100% qui arrive sur 3-4

Tu as bien le + sur le 3 et A1 sur le 4?
Car le SSr étant polarisé, si tu as inversé, tu as bien 5V aux bornes 3 et 4 mais le SSR ne marche pas.

Sinon ben SSR HS, cela arrive.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2025 19:19 #5 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
Et là je fais un ManuBal et il envoi bien les 3 kW au ballon.
Je vais en commander un ou deux d'avance. Tu me conseilles de repartir sur le même modèle ? Ou tu as une autre marque à me conseiller ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
29 Juil 2025 19:40 #6 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?

Et là je fais un ManuBal et il envoi bien les 3 kW au ballon.


1) vérifie le serrage de tes fils côté routeur et SSR.
2)Si la panne se reproduit, donc avec voyant vert allumé:

a)regarde si le voyant rouge du SSR est allumé ou pas.
Si oui, donc 5V au SSr, SSr surement défectueux qui marche de manière aléatoire.
Si non, brandouille le connecteur A1/+ du routeur, peut être mauvaise soudure ou alors desserti car trop forcé au serrage.

b) Inverse 2 SSR entre eux.
Si la panne se déporte sur l'autre sortie, alors SSR défectueusx
Sinon, ca vient entre le connecteur A1/+ du routeur, et les fils vers le SSR.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 06:12 #7 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
Merci Rob pour toutes ces indications. Ca a l'air OK côté connections et câblage.
Ce matin, sur un forçage ManuBal il envoi toujours les 3 kW...
A suivre...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:23 - Hier 15:24 #8 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?

Ce matin, sur un forçage ManuBal il envoi toujours les 3 kW...


Attention lorsque tu fais tes essais, d'être bien sûr que le ballon ait suffisamment refroidi....
car si le thermostat à déclenché, et bien ça marche pas.....tu tires un peu d'eau....et ça remarche!

Avec un peu de malchance, tu as fait tes essais à la limite du thermostat.

Wait and see.
Dernière édition: Hier 15:24 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 15:27 #9 par stx12bis
Réponse de stx12bis sur le sujet C'est fiable les relais SSR LeiChi Tec ?
Sur ce ballon, je suis sur un thermostat programmé dans le MSun et bien sûr c'est la 1ère chose que j'ai regardé, la sonde de t° n'était pas à la consigne.