Stop chauffe CE la nuit si T° atteinte la journée - Msun2x2 avec sonde T°

Plus d'informations
27 Avr 2025 09:48 #1 par Nono65
Bonjour Patrick, Felvic, Rob27,
Bonjour à toute la communauté Ard-Teck !

Je suis heureux propriétaire d'un MsunPV 2x2,
Voici ma config :
- MsunPV 2x2 (Firmwire 105a)
- 2 pinces (PowRéso et PowPV)
- Une sonde T° DS18B20 placée dans le doigt de gant en partie basse avec la sonde du CE.
- CE 300L vertical avec doigt de gant en partie basse

Je suis complètement novice dans la programmation, MsApp etc.

Actuellement, le routage fonctionne bien. J'ai mis un Timer de 01:00 à 5:00 avec une consigne à 25°C pour être sûr d'avoir de l'eau chaude le matin si pas assez d'ensoleillement la veille... Seulement, je ne suis pas trop confiant quant à la précision de cette sonde. (t° qui fluctue souvent entre 20° et 40°, et surtout qui chute très vite à la moindre douche car située en partie basse au niveau de l'arrivée d'eau froide). Etes-ce vraiment fiable d'avoir une sonde de T° en partie basse du CE ?

Est-il possible d'inhiber la chauffe la nuit si le cumulus a complètement chauffé en journée ? En utilisant la sonde de T° ?

Dans mon cas, que feriez-vous pour optimiser tout ça de façon simple et fiable ?

Désolé, je suis vraiment nul, je ne comprends pas grand chose avec vos shémas logiques, config' etc.

Je suis à l'écoute de tous vos conseils !
Merci d'avance la communauté !

Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 10:48 #2 par Rob_27
Bonjour

Est-il possible d'inhiber la chauffe la nuit si le cumulus a complètement chauffé en journée ? En utilisant la sonde de T° ?

Ben c'est exactement ce que le routeur fait. Surtout si le ballon à complétement chauffé comme tu dis.

Si à l'heure de déclenchement la température est inférieure à celle que tu as programmée dans Thermo Ballon, alors le routeur chauffera jusqu'à obtenir cette température + la valeur dans hyster.

Donc si tu as programmé 40° et 10° de hyster, arrêt de la chauffe à 50°, début de chauffe à 40° à l'heure programmée.

Pour bien maitriser les valeurs de température nécessaire, cela dépend du nombre de douches, leur durée.... il faut tâtonner pour bien connaître son ballon.

Cdlt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 13:17 #3 par Nono65
Merci pour ta réponse,
Le soucis c'est que étant donné que ma sonde de T° est située en partie basse dans le doigt de gant, même si le CE est très chaud, à la moindre douche la sonde chute en t° (car a proximité de l'arrivée d'eau froide). Ce qui signifie qu'au moment du timer "ON" la nuit en HC, le chauffe-eau se lance quand même malgré qu'il reste beaucoup d'eau chaude. En gros, j'ai l'impression que la température en partie basse n'indique pas du tout réellement la température "moyenne" de l'eau. (Je ne sais pas si c'est très clair...)

Suis-je le seul à avoir cette problématique ?
Des solutions ?
(J'aimerais éviter de percer le chauffe-eau pour installer la sonde sur la cuve à mi-hauteur)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 14:31 - 27 Avr 2025 16:27 #4 par Rob_27
Bonjour,

Ma sonde est également dans le doigt de gant, lorsque la sonde indique entre 40 et 45 , j'ai de quoi prendre 2 douches.

Mon thermostat physique est quasi a fond, il doit déclencher vers 71 ou 72.
Mon thermostat sécu ballon est réglé sur 70.

Dans ton cas, je mettrai donc a fond mon thermostat physique et vers 80 celui de sécu ballon. Fait une chauffe a fond, puis avec la courbe de l'onglet fichier regarde a quelle température il a coupé. Ensuite, tu pourras faire tes reglages.

Car suppose que ton ballon coupe vers 50, c'est sur que tu ne prendras pas beaucoup de douches.

Pour info, mon ballon chauffe donc jusqu' 70, mais sous ce dernier, j'ai mis un mitigeur, réglé a 55, ainsi personne ne peut se brûler sur les points de puisage.

Cdlt.
Dernière édition: 27 Avr 2025 16:27 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 19:01 #5 par domo
Bonsoir,
Mon routeur est en service depuis mardi dernier sur un ballon de 190l chauffé par une pac et un appoint electrique de 1500W en conplément si besoin, le doigt de gant est en bas du ballon.
J'ai coupé la production d'eau chaude par la pac depuis ce jour. j'ai débranché l'appoint électrique en amont du thermostat de sécurité , et je l'ai remplacé par le câble en provenance du ssr. la régulation est assurée par une sonde ds18b20 insérée dans le doigt de gant avec le thermostat de sécurité.
Depuis ce jour on a de l'eau chaude toute la journée sans importer 1Kw du reseau pour l'ecs.
Mes réglages:
1-Thermo ballon: consigne 60 -Thermo secu: 63 -hyster 2 pour les 2
Pas de manque d'eau chaude à ce jour malgré le soleil un peu capricieux.
Michel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 19:29 #6 par Rob_27
Pour Domo.

Thermo Ballon, fonctionne de pair avec timer ballon et Autobal. Alors que secu ballon sert pendant le routage.

Secu ballon et Thermo Ballon ayant quasi la même température, si Autobal est allumé, alors il ne reste pas beaucoup de place pour le routage du lendemain, cela d'autant plus s'il y a beaucoup de soleil.

Donc pour optimiser, dès les beaux jours, il vaut mieux mettre Thermo ballon au minimum souhaité pour les douches du matin libérant ainsi du potentiel pour le routage.
Ou alors couper Autobal.

L'hiver, c'est une autre histoire, et selon son installation, effectivement les 2 valeurs peuvent être proches.

Mais chacun fait comme il veut.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Avr 2025 19:59 #7 par Philippe79
Bonsoir, après avoir essayé différents emplacements pour la sonde, je pense qu'il est plus pertinent de faire un petit trou dans l’enveloppe du CE plus ou moins vers la moitié. La position dans le doigt de gant fait trop de variation et ne signale que le remplissage complet du CE. Après il faut faire des essais mais les beaux jours arrivent donc on va avoir la production pour le faire. Philippe

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Avr 2025 04:46 #8 par domo
Bonjour,
Le but de ces températures est d' avoir suffisamment d'eau chaude et de limiter la formation de calcaire. Celle-ci est très importante
à partir de 65° .
Michel

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.