Brancher SSR sur THERMOSTAT DE SECURITE

Plus d'informations
02 Avr 2025 20:24 #1 par Veryone
Brancher SSR sur THERMOSTAT DE SECURITE a été créé par Veryone
Bonjour

Est il possible de brancher le SSR directement sur le Thermostat de securité de la resistance du ballon ECS?

Pac atlantic alfea duo
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 22:12 - Hier 22:46 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Brancher SSR sur THERMOSTAT DE SECURITE
Bonsoir

Si tu veux entendre un bruit bizarre et voir fumer ton SSR, tu peux :evil:

Non, tu mets le SSR entre la phase et ton thermostat. Le SSR se comporte comme un interrupteur, qui ouvre et ferme cette phase.

Donc pas à la fois sur phase et neutre comme tu as entouré.

Regarde attentivement les schémas en page d'accueil.

Bonne soirée.
Dernière édition: Hier 22:46 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
Hier 06:24 #3 par Veryone
Réponse de Veryone sur le sujet Brancher SSR sur THERMOSTAT DE SECURITE
Merci pour ta réponse. Donc je tire une ligne pour alimenter la carte électronique et je mets le ssr sur la phase entre la carte et la résistance.