Bonjour,
Je ne suis pas un spécialiste et ai besoin de conseils pour le routage de mon installation photovoltaïque qui comporte :
- Compteur Linky.- 3 kVA de panneaux solaires en auto consommation.
- 1 chaudière électrique Vernelec 1400 W ou 2800 W ou 4200 W
- 1 circulateur de chaudière Grundfos 230 V 50 Hz - 2 µF
Vitesse 1 = 0.13 A (30 W)
Vitesse 2 = 0.20 A (45 W)
Vitesse 3 = 0.26 A (60 W)
- 1 ballon d'eau chaude Atlantique 150 l - 1800 W - 230 V.
Je pense avoir besoin de :
- 1 routeur MSunPV - MD4x4
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 6-25 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière
- 1 relai statique SSR 1-25A pour alimenter le circulateur si c'est possible sinon je peux piloter un relai qui l'alimente directement depuis le réseau
- 1 relai statique SSR 1-25A pour alimenter le ballon
- 1 relai statique SSR 16-25 A pour une ligne sortante vers le réseau de mes voisins
Mon but est d'arriver à injecter quasiment 0kVA sur le réseau enedis (PUIS APP SOUTIR = 0 kVA).
Cela vous semble t-il correct ?
Cordialement Philippe
Je ne suis pas un spécialiste et ai besoin de conseils pour le routage de mon installation photovoltaïque qui comporte :
- Compteur Linky.- 3 kVA de panneaux solaires en auto consommation.
- 1 chaudière électrique Vernelec 1400 W ou 2800 W ou 4200 W
- 1 circulateur de chaudière Grundfos 230 V 50 Hz - 2 µF
Vitesse 1 = 0.13 A (30 W)
Vitesse 2 = 0.20 A (45 W)
Vitesse 3 = 0.26 A (60 W)
- 1 ballon d'eau chaude Atlantique 150 l - 1800 W - 230 V.
Je pense avoir besoin de :
- 1 routeur MSunPV - MD4x4
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 6-25 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière
- 1 relai statique SSR 1-25A pour alimenter le circulateur si c'est possible sinon je peux piloter un relai qui l'alimente directement depuis le réseau
- 1 relai statique SSR 1-25A pour alimenter le ballon
- 1 relai statique SSR 16-25 A pour une ligne sortante vers le réseau de mes voisins
Mon but est d'arriver à injecter quasiment 0kVA sur le réseau enedis (PUIS APP SOUTIR = 0 kVA).
Cela vous semble t-il correct ?
Cordialement Philippe
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1843
- Remerciements reçus 133
09 Mar 2025 13:39 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Demande de conseil
Je vois pas trop le but d'alimenter le circulateur

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
09 Mar 2025 14:48 #3
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Demande de conseil
Bonjour
Perso, j'aurai pris au moins un SSR 40A, ce qui permettrait d'avoir plus de choix dans les équipements raccordés, si tu changes d'avis (radiateurs par ex) .
Et rajouté au moins 2 pinces supplémentaires pour ce que tu veux faire:
-Une si tu dois utiliser une sortie TOR, car généralement elle se programme en fonction de la production PV
-Une autre pour tes voisins ou le ballon.
Cdlt
Perso, j'aurai pris au moins un SSR 40A, ce qui permettrait d'avoir plus de choix dans les équipements raccordés, si tu changes d'avis (radiateurs par ex) .
Et rajouté au moins 2 pinces supplémentaires pour ce que tu veux faire:
-Une si tu dois utiliser une sortie TOR, car généralement elle se programme en fonction de la production PV
-Une autre pour tes voisins ou le ballon.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Phyl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
09 Mar 2025 17:35 #4
par Phyl
Réponse de Phyl sur le sujet Demande de conseil
Bonjour Felvic
Le Ballon et la chaudière sont équipés de résistances, je ne suis pas électricien mais je crois savoir qu'il est possible d'alimenter une résistance avec un courant "quelqu'il soit".
Concernant le circulateur qui est un moteur, je ne suis pas sur que le courant délivré par le routeur soit compatible, je ne voudrais pas le griller.
Si le courant délivré est compatible il sera surement plus simple pour moi d'alimenter la chaudière et son circulateur sur le même relai.
J'ai juste peur que si la puissance disponible sur mes panneau est inférieure aux 1400w de la résistance, la tension chute en risquant d'endommager le circulateur.
Cdt
Le Ballon et la chaudière sont équipés de résistances, je ne suis pas électricien mais je crois savoir qu'il est possible d'alimenter une résistance avec un courant "quelqu'il soit".
Concernant le circulateur qui est un moteur, je ne suis pas sur que le courant délivré par le routeur soit compatible, je ne voudrais pas le griller.
Si le courant délivré est compatible il sera surement plus simple pour moi d'alimenter la chaudière et son circulateur sur le même relai.
J'ai juste peur que si la puissance disponible sur mes panneau est inférieure aux 1400w de la résistance, la tension chute en risquant d'endommager le circulateur.
Cdt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Phyl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
09 Mar 2025 17:52 #5
par Phyl
Réponse de Phyl sur le sujet Demande de conseil
Bonsoir Rob
Merci pour ton observation mais je n'ai que 3 kVA de panneaux soit 13 A au maxi.
Par ailleurs je n'ai pas de radiateurs, mon système de chauffage consiste en un mini ballon et un circulateur pour alimenter le plancher chauffant.
Peux tu me dire à quoi correspond une sortie TOR ?
Je cherche à obtenir un fonctionnement du type (exemple) :
Production PV : 1500 W
Consommation Maison : 500 W
Envoi des 1000 W disponibles vers la résistance de 1400W de la chaudière (en lieu et place de l'injection sur le réseau).
Je l'impression que le MSunPV est conçu pour ça, je voudrais en être sûr.
Bonne soirée
Merci pour ton observation mais je n'ai que 3 kVA de panneaux soit 13 A au maxi.
Par ailleurs je n'ai pas de radiateurs, mon système de chauffage consiste en un mini ballon et un circulateur pour alimenter le plancher chauffant.
Peux tu me dire à quoi correspond une sortie TOR ?
Je cherche à obtenir un fonctionnement du type (exemple) :
Production PV : 1500 W
Consommation Maison : 500 W
Envoi des 1000 W disponibles vers la résistance de 1400W de la chaudière (en lieu et place de l'injection sur le réseau).
Je l'impression que le MSunPV est conçu pour ça, je voudrais en être sûr.
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Philippe79
- Hors Ligne
- Membre junior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
09 Mar 2025 22:31 #6
par Philippe79
Réponse de Philippe79 sur le sujet Demande de conseil
Bonsoir, le principe du routeur est d'analyser le surplus disponible pour le dévier sur un consommateur résistif , une résistance de chauffe eau ou de radiateur, ceci avec un courant"haché" . Il ne doit pas y avoir d'électronique dans le contrôle de la résistance ou il faut alimenter ce contrôle par du courant "normal" . Le circulateur ne peut recevoir que du courant "normal". La sortie en TOR, Tout Ou Rien, par défaut la sortie 4, s'active à partir d'une certaine production photovoltaïque et permet d'utiliser des consommateurs tel que la pompe de la piscine, elle délivre un courant "normal". La modification du ballon n'est pas trop compliquée mais celle de la chaudière, ça je ne sais pas. Le circulateur de la chaudière consomme peu et doit rester sur le réseau général, il faudra une autre ligne pour lui et l'électronique de la chaudière. Bonne réflexion et bonne lecture du forum, c'est une véritable mine de renseignements. Philippe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Phyl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
10 Mar 2025 15:02 #7
par Phyl
Réponse de Phyl sur le sujet Demande de conseil
Merci Philippe79 pour tes éclaircissements.
Je pense que le MSunPV est la solution à ma problématique.
Pour la chaudière pas de problème je vais me brancher directement sur la résistance (1400 W) un relai SSR 25 A sera largement suffisant (pilotage par sortie 1)
Pour le circulateur, il faut que je pilote un relai TOR 1 A(depuis le relai SSR de la chaudière si c'est possible ou pilotage par sortie 4)
Pour le ballon j'ai pris connaissance sur le forum des 2 solutions possible, je vais sans doute opter pour un relai SSR 25 A à proximité du ballon en faisant passer les 2 fils de neutre.
Mes besoins évoluent vers :
- 1 routeur MSunPV - MD4x2
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 25 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière (1400 W ou 2800 W)
- 1 relai statique TOR 1 A pour alimenter le circulateur piloté par le SSR de la chaudière
- 1 relai statique SSR 25A pour alimenter le ballon (1800 W)
Autres questions :
Comment sont paramétrés les seuils de déclenchement pour les relais SSR ?
Comment est réalisée la répartition de puissance entre les 2 SSR ?
Je n'ai pas de box internet, je suppose qu'il est possible de modifier les paramètres à partir d'un téléphone ou d'un PC.
Merci encore pour vos informations
Cdt Philippe
Je pense que le MSunPV est la solution à ma problématique.
Pour la chaudière pas de problème je vais me brancher directement sur la résistance (1400 W) un relai SSR 25 A sera largement suffisant (pilotage par sortie 1)
Pour le circulateur, il faut que je pilote un relai TOR 1 A(depuis le relai SSR de la chaudière si c'est possible ou pilotage par sortie 4)
Pour le ballon j'ai pris connaissance sur le forum des 2 solutions possible, je vais sans doute opter pour un relai SSR 25 A à proximité du ballon en faisant passer les 2 fils de neutre.
Mes besoins évoluent vers :
- 1 routeur MSunPV - MD4x2
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 25 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière (1400 W ou 2800 W)
- 1 relai statique TOR 1 A pour alimenter le circulateur piloté par le SSR de la chaudière
- 1 relai statique SSR 25A pour alimenter le ballon (1800 W)
Autres questions :
Comment sont paramétrés les seuils de déclenchement pour les relais SSR ?
Comment est réalisée la répartition de puissance entre les 2 SSR ?
Je n'ai pas de box internet, je suppose qu'il est possible de modifier les paramètres à partir d'un téléphone ou d'un PC.
Merci encore pour vos informations
Cdt Philippe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Philippe79
- Hors Ligne
- Membre junior
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 30
- Remerciements reçus 1
10 Mar 2025 21:39 #8
par Philippe79
Réponse de Philippe79 sur le sujet Demande de conseil
Bonsoir, 2800 w sur un ssr 25, c'est un peu juste , moi 2400 w sur un 40 ça chauffe déjà pas mal. Prendre aussi 4 pinces de mesures, ça coute pas trop cher et ça permet de voir ses consommations pour adapter les stratégies de chauffe. Philippe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Phyl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
11 Mar 2025 17:37 #9
par Phyl
Réponse de Phyl sur le sujet Demande de conseil
Encore merci Philippe79 pour ton avis.
Je pense que j'aurai du mal à monter au dessus de 2000 W (9 A) en période de chauffage mais c'est vrai que ça ne mange pas de pain.
J'espère que l'efficacité énergétique du relai est aussi bonne en 40 A que en 25 A.
Je ne sais pas si il y a un effet sur le rendement en fonction des cas ci-dessous.
Alimenter 2 résistances de 37.8 Ω avec un SSR piloté à 1000 W
ou
Alimenter 1 résistance de 37.8 Ω avec un SSR piloté à 1000 W
Cdt
Je pense que j'aurai du mal à monter au dessus de 2000 W (9 A) en période de chauffage mais c'est vrai que ça ne mange pas de pain.
J'espère que l'efficacité énergétique du relai est aussi bonne en 40 A que en 25 A.
Je ne sais pas si il y a un effet sur le rendement en fonction des cas ci-dessous.
Alimenter 2 résistances de 37.8 Ω avec un SSR piloté à 1000 W
ou
Alimenter 1 résistance de 37.8 Ω avec un SSR piloté à 1000 W
Cdt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
11 Mar 2025 19:33 #10
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Demande de conseil
Philippe, il faut tjs prendre en compte que le MSunPV peut envoyer 100% de la puissance de la résistance de l'appareil branché en sortie du relais statique quand il est en marche forcée (Commande manuelle ou par "horloge").
Le rendement est identique que ce soit pour un relais 25 ou un 40A, on a 1W de perte par Ampère.
Sauf rupture de stock je ne monte plus que des 40A, seul le dissipateur est différent pour les "Épi" ou les "Big".
Une ou 2 résistances de 37,8 Ω ne change rien. Le rendement est tjs de 100%, cad que si tu leur envoies 1000Wh d'énergie (=> 1000W pendant 1 heure) tu récupéreras aussi 1000Wh.
Le rendement est identique que ce soit pour un relais 25 ou un 40A, on a 1W de perte par Ampère.
Sauf rupture de stock je ne monte plus que des 40A, seul le dissipateur est différent pour les "Épi" ou les "Big".
Une ou 2 résistances de 37,8 Ω ne change rien. Le rendement est tjs de 100%, cad que si tu leur envoies 1000Wh d'énergie (=> 1000W pendant 1 heure) tu récupéreras aussi 1000Wh.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Phyl
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
13 Mar 2025 12:47 #11
par Phyl
Réponse de Phyl sur le sujet Demande de conseil
Merci Patrick pour ton temps qui a l'air d'être précieux
Je soupçonnais qu'il n'y avait pas de différence maintenant j'en suis sûr
Je vais passer commande de :
- 1 routeur MSunPV - MD 4x4 (histoire de prévoir une évolution future de mon installation)
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 40 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière (1400 W ou 2800 W)
- 1 relai statique TOR 1 A pour alimenter le circulateur piloté par le SSR de la chaudière
- 1 relai statique SSR 40A pour alimenter le ballon (1800 W)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le mode opératoire mais je vais mieux regarder sur l'onglet commande
Cdt
Je soupçonnais qu'il n'y avait pas de différence maintenant j'en suis sûr
Je vais passer commande de :
- 1 routeur MSunPV - MD 4x4 (histoire de prévoir une évolution future de mon installation)
- 1 pince de mesure
- 1 relai statique SSR 40 A pour alimenter 1 ou 2 résistances de la chaudière (1400 W ou 2800 W)
- 1 relai statique TOR 1 A pour alimenter le circulateur piloté par le SSR de la chaudière
- 1 relai statique SSR 40A pour alimenter le ballon (1800 W)
Je ne suis pas sûr d'avoir compris le mode opératoire mais je vais mieux regarder sur l'onglet commande
Cdt