Paramètrage sonde ballon
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
J'ai un msunpv 2x2 qui fonctionne a merveille depuis 10 mois .
Je route sur un cumulus Thermor aci 2400w en 200 litres, ensuite sur 2 radiateurs à fluide , en suivant le tuto de Felvic, merci à lui .
Je viens de rajouter une sonde dans le doigt de gant du ballon, elle est reconnue.
Ce que je souhaiterais faire, c'est activer la marche forcée automatiquement si la température de l'eau est inférieure a 48°environ 1h30 en cas de manque de surplus, après 22h00 car tarif Tempo.
Mon soucis, j'ose pas utiliser Msapp, j'ai peur de tout planter .
D'abord ou est la bonne version pour Windows 10 ?
Car celle que j'ai trouver parle du Maxi sun ! J'ai lu tout les tutoriels sur le sujet, mais si quelqu'un pouvait me guider pas à pas, car j'aime bien comprendre ce que je fais !
Merci encore à Patrick pour ce bijou, ainsi qu'à tous les contributeurs du forum.
Marc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Pour un routeur 2x2 avec gestion d'un couple thermostat Timer, tu as la version 22d, téléchargeable ici:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...e-2-2d-et-4-4d#14777
Ensuite ce n'est pas pour le maxisun mais msapp pour Msunpv
Téléchargeable ici:
ard-tek.com/images/files/mspv/maj104a/mspvWin_104a.zip
Une fois Msapp ouvert,
Onglet réseau, cliquer sur recherche
A gauche de recherche, dans la fenêtre, le routeur doit apparaître.
Cliquer sur l'icône "chargement d'une configuration Par le reseau"
Fichier, enregistrer pour sauvegarde ta configuration en cours.
Puis, fichier, ouvrir le fichier avec l'extension ". Conf" dans le fichier zip de la version 2-2d
Onglet réseau, bouton recherche
Une fois le routeur trouvé
Cliquer sur l'icône "Envoi d'une configuration Par le reseau"
Attendre le Ok
Tester.
Puis en page web
Parametres/prog horaire/timer ballon, lui mettre horaires et jours.
Puis parametres/thermostat/thermo ballon/mettre la température souhaitée
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Merci Rob pour ta réactivité,
Je regarderai plus en détails sur mon pc.
Plutôt que d'injecter une config toute faite, j'aurais aimé faire les modifications sur la mienne, car j'ai peur de tout planter.
Mais j'ai peux être pas le niveau.
Si je comprends bien je sauvegarde d'abord ma config, et ensuite je réinjecte une nouvelle ?
Encore merci pour ta patience.
Bonne soirée
Marc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
. Si je comprends bien je sauvegarde d'abord ma config, et ensuite je réinjecte une nouvelle ?
C'est exactement ça.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
J'ai commencé a regarder, la config que tu me propose 22d, elle date du 6 novembre 2023, j'ai reçu mon Msun en avril 2024, Patrick m'avait dis avec la dernière version, je n'ai jamais modifier. Tu penses que ça vas convenir ? J'aurais préférer modifier le strict minimum car tout fonctionne parfaitement et surtout comprendre ce que je modifie !
Pour les horaires j'ai compris, mais pour le thermostat si tu peux développer ...
Merci et bonne journée.
Marc
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Tu as donc modifié ta configuration, quelles sont ces modifs aucune idée, toi seul le sait.Je route sur un cumulus Thermor aci 2400w en 200 litres, ensuite sur 2 radiateurs à fluide , en suivant le tuto de Felvic, merci à lui .
Ce que je souhaiterais faire, c'est activer la marche forcée automatiquement si la température de l'eau est inférieure a 48°environ 1h30 en cas de manque de surplus, après 22h00 car tarif Tempo.
Donc pour cela la 2-2d correspond parfaitement, d'où repartir sur une conf originale. Elle date peut-être, mais c'est toujours celle ci qui est fournie par Patrick.
Pour les horaires j'ai compris, mais pour le thermostat si tu peux développer ...
Je peux pas mieux t'expliquer que ce que je t'ai dit hier.
Le routeur chauffera pendant les horaires choisis jusqu'à la température choisie. Pile poil ta demande.Puis en page web
Parametres/prog horaire/timer ballon, lui mettre horaires et jours.
Puis parametres/thermostat/thermo ballon/mettre la température souhaitée
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Pour le tuto de Felvic c était pour la modification des radiateurs !
Pour la température je pense mettre 48 degrés, et ca coupera avec le thermostat du ballon.
C'est bien ça ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Pour la température je renseigne juste la température de déclenchement... si tu avais une copie d'écran savoir ou je renseigne la température...
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Peut pas faire mieux.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
J ai sauvegardé ma config selon la procédure, et j ai paramétré les horaires, les jours, et la température de déclenchement 47 ° juste un doute sur hystérésis, j ai laissé a 10 ° , j ai bon ?
J ai rien planter, je verrais si ça déclenche bien un jour sans soleil, car en ce moment grand soleil sur Yonne depuis depuis une semaine.


Merci Rob pour tes explications, je te tiendrais au courant du résultat.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 1237
- Remerciements reçus 125
Grâce à la fonction recherche, je suis tombé sur une de mes réponses:
L'hyster de 10 avec une consigne de 40, signifie que le thermostat va permettre la chauffe jusqu'à 50°(40+10), mais ne déclenchera cette chauffe que s'il est en dessous de 40.
A toi de trouver tes réglages.
Bon WE.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3269
- Remerciements reçus 500
Si l'hystérésis est positif l'activation de la sortie se fait si température inférieure ou égale à Consigne, l’arrêt se fait à température supérieure ou égale à Consigne + Hystérésis.
On a une logique de chauffe cad que la sortie est activée tant qu'on n'a pas dépassé la température de consigne + hyst.
Si l'hystérésis est négatif l'activation de la sortie se fait à Consigne, l’arrêt se fait à Consigne - Hystérésis (+ hystérésis négatif).
On a une logique de refroidissement cad que la sortie est activée tant que la température n'est pas descendue au dessous de la température de consigne - hystérésis.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Marc 89
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Merci Rob_27, merci Patrick pour les précisions sur l hystérésis.
N ayant pas eu de soleil avant hier, avec les paramétrage préconisés par Rob , ca a fonctionner nickel , le ballon est passé en marche forcé a l heure souhaitée en heure creuse!


Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Foire aux questions
- Paramètrage sonde ballon