- armin49
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
04 Jan 2025 22:24 - 04 Jan 2025 22:25 #1
par armin49
Réseau tri, CE et PV mono a été créé par armin49
Bonjour,
Je voulais savoir s'il était possible d'adapter un Msunpv 4x4 à un réseau triphasé.
Je m'explique : la production PV mono(5kwc) est injectée sur la phase 1. 3 sondes SCT mesureraient les 3 phases en sortie du tableau.
Le surplus correspondrait alors à la somme algébrique(avec leur signe) des mesures des puissances de ces 3 sondes.
Est-il possible de réaliser logiciellement ce surplus qui serait routé vers le CE mono (sur la phase 1 lui aussi) ?
PS : J'anticipe la remarque du passage au tout monophasé : je souhaite charger un VE en triphasé.
Je voulais savoir s'il était possible d'adapter un Msunpv 4x4 à un réseau triphasé.
Je m'explique : la production PV mono(5kwc) est injectée sur la phase 1. 3 sondes SCT mesureraient les 3 phases en sortie du tableau.
Le surplus correspondrait alors à la somme algébrique(avec leur signe) des mesures des puissances de ces 3 sondes.
Est-il possible de réaliser logiciellement ce surplus qui serait routé vers le CE mono (sur la phase 1 lui aussi) ?
PS : J'anticipe la remarque du passage au tout monophasé : je souhaite charger un VE en triphasé.
Dernière édition: 04 Jan 2025 22:25 par armin49. Raison: orthographe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- armin49
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
05 Mar 2025 11:04 #2
par armin49
Réponse de armin49 sur le sujet Réseau tri, CE et PV mono
Bonjour,
Je me réponds à moi-même en sachant que cela pourrait servir un jour à quelqu'un (on sent le vécu
).
Dans mon cas particulier, je pense avoir trouvé une solution. Comme je n'ai qu'un appareil triphasé(la borne de recharge du VE), il suffit d'enrouler 2 fois la phase de l'appareil triphasé commune avec la consommation réseau dans la pince mesurant la consommation réseau.
Je me réponds à moi-même en sachant que cela pourrait servir un jour à quelqu'un (on sent le vécu

Dans mon cas particulier, je pense avoir trouvé une solution. Comme je n'ai qu'un appareil triphasé(la borne de recharge du VE), il suffit d'enrouler 2 fois la phase de l'appareil triphasé commune avec la consommation réseau dans la pince mesurant la consommation réseau.