Utilisation msun pv 4x4 afin d envoyer le surplus solaire vers un VE

Plus d'informations
30 Déc 2024 06:18 #1 par nicoto94
Salut a tous
Je possède un msun pv depuis déjà un an et demi qui pilote pour le moment mon cumuls !
Je souhaiterai maintenant pouvoir envoyer une partie du surplus vers ma prise Green up pour mon VE (Zoé) !
J ai acheté un petit relais que Patrick m a conseillé !
Maintenant je souhaiterai savoir comment configurer les paramètres pour l envoi du surplus car je penses qu un minimum de puissance soit nécessaire pour la charge de la VE et éviter tout endommagement de la batterie ?
En vous remerciant par avance pour vos conseils
Bonne journée à tous

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Déc 2024 07:28 #2 par felvic
C'est assez simple...
Tu crées un thermostat avec comme entrée la production PV et la consigne en watts que tu désires.
Tu lies ce thermostat à une tempo afin d'éviter les on/off en cas de passages nuageux, ou si tu allumes une bouilloire par exemple.
Et tu mets sur 1 la sortie où se trouve ton relais...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Déc 2024 09:19 #3 par patrick
Encore + simple, sur les 4x4 la sortie 4 (Piscine) est déjà configurée comme le dit François/Felvic.
Tu peux régler le seuil de production PV pour l'activation de la sortie et le temps de marche ou arrêt.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Jan 2025 00:03 #4 par nicoto94
@felvic, @patrick
Merci pour vos retours !Ce que je ne sais pas ; c est la puissance minimum a envoyé pour la recharge de la batterie d' une Zoé afin d'éviter tout dégradation de celle ci ?!
Je pense qu'il y a une puissance minium a envoyé a celle ci...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Jan 2025 10:14 - 01 Jan 2025 10:16 #5 par Rob_27
Bonjour Nicoto.

Ce que je ne sais pas ; c est la puissance minimum a envoyé pour la recharge de la batterie d' une Zoé afin d'éviter tout dégradation de celle ci ?!

J'ai pas de VE, donc pas expert du sujet, mais la réponse précise à cette question est surement indiquée dans le livret du véhicule ou bien Renault est à même de te l'indiquer.

Mais est ce bien la bonne question à se poser?

Si tu te branches sur la sortie A4 de ton routeur comme te l'indiquent Patrick et Felvic, cette dernière est programmée pour "ouvrir" à 1000W de production solaire. Ce qui signifie que supposons que ta borne de recharge fonctionne à 3000W alors dès que tu as 1000W de prod , 2000W seront pris sur le réseau. SI 3000W de prod alors 0 sur le réseau et si 800W de Prod, alors la borne ne fonctionne plus.

Ces exemples sont pris sans tenir compte de l'hystérésis.
Ces valeurs sont à modifier le cas échéant, dans l'onglet parametres/thermostat/Mini Pisc (TH1) pour les W de déclenchement et dans parametres/temporisation/tempo Piscine pour les délais d'activation/désactivation.
Pour changer le nom de ces paramètres (voire de leur valeur), il faut passer par Msapp.


Bonne année.
Dernière édition: 01 Jan 2025 10:16 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Jan 2025 14:09 #6 par nicoto94
Merci pour ton retour
Je ne le voyais pas comme cela !
Je pensais que je pouvais envoyer directement le surplus solaire vers la charge de batterie sans rien prendre du réseau !
Je ai rien vu sur la notice indiquant la puissance minimum à envoyer à la batterie de la Zoé !
Donc même si j ai deux cumulus sur le routeur, si 1000W de surplus , la sortie 4 va automatiquement s activer, mais va t elle être prioritaire par apport à mes 2 cumulus !?
Et que tout le surplus ira sur sur cette sortie ?
Peut on augmenter le seuil de sortie 4 à 2000 ou 3000W
Cela serait plus interessant car si 3000W de surplus alors 700W seulement viendrait du réseau….
Après sachant que mon Msun pv est intégré à ma box domotique Jeedom, je vais essayer de faire des scénarios pour par exemple coupé ma PAC de piscine si VE en charge !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
01 Jan 2025 16:31 - 01 Jan 2025 16:32 #7 par Rob_27
Avant tout je reprécise que que je connais pas ni les bornes de recharge ni les VE; je répond juste en fonction de ta question initiale et des possibilités qui t'ont été proposées supra.

Je pensais que je pouvais envoyer directement le surplus solaire vers la charge de batterie sans rien prendre du réseau !


Cela reviendrait donc à dire que ta borne serait directement reliée à un module solaire du routeur au même titre que ton ballon. Comment fonctionnerait alors ta borne de recharge lors d'une faible production????
J'imagine que ça ne fonctionnerait pas, à moins que la borne comme le véhicule sache adapter cette faible charge; je laisse le soin aux spécialistes de te répondre.

Donc même si j ai deux cumulus sur le routeur, si 1000W de surplus , la sortie 4 va automatiquement s activer, mais va t elle être prioritaire par apport à mes 2 cumulus !?


Tout d'abord entendons nous sur le terme surplus, normalement c'est ce qui supérieur à la consommation. Dans la solution de Patrick (nommée Piscine), il est question de production PV.
En prenant comme axiome, les 1000W de production PV programmés; si cette dernière est inférieure à 1000W, elle alimente la maison puis ballon 1 voire Ballon2 (en supposant que cette puissance suffise, c'est juste pour comprendre) alors la piscine/borne ne fonctionne pas, le Powreso tend vers 0.
Si la production PV dépasse 1000W, alors la maison continue de consommer (supposons 500W), le routeur déclenche la piscine/borne (supposons 3700W), donc il est tiré du réseau 3200W(3700 500-1000) et les ballons ne fonctionnent pas.

Peut on augmenter le seuil de sortie 4 à 2000 ou 3000W


Voir ma réponse précédente.
Perso, je me dis que si j'avais à le faire (sauf comme dit plus haut s'il existe une borne/véhicule adéquat), je modifierai la prog (comme je l'ai proposé pour une piscine dans une autre version) de la manière suivante:

3 boutons de commande (Manuel, pour forcer la charge à volonté, AUTOJour pour automatiser le déclenchement en fonction de la production solaire, et AUTONuit, pour continuer la charge la nuit notamment avec les HC.
Ci dessous la prog pour une piscine, mais c'est pareil pour le VE.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

Pièces jointes :
Dernière édition: 01 Jan 2025 16:32 par Rob_27.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2025 10:51 #8 par Buckspin
Bonjour,

Les véhicules électriques fonctionnent par intensité.
Tu peux envoyer à partir de 6A (de rare exception à partir de 7A seulement), par pas de 1A. Et cette information d'intensité doit être envoyée par le chargeur au véhicule par un des câbles (les autres servant à la phase et au neutre), et c'est la voiture (enfin le transformateur AC/DC embarqué) qui régule la puissance soutirée au réseau..

Donc, brancher directement la voiture au routeur solaire n'est pas trivial du tout.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2025 11:10 #9 par felvic

Bonjour,

Les véhicules électriques fonctionnent par intensité.
Tu peux envoyer à partir de 6A (de rare exception à partir de 7A seulement), par pas de 1A. Et cette information d'intensité doit être envoyée par le chargeur au véhicule par un des câbles (les autres servant à la phase et au neutre), et c'est la voiture (enfin le transformateur AC/DC embarqué) qui régule la puissance soutirée au réseau..

Donc, brancher directement la voiture au routeur solaire n'est pas trivial du tout.

Pas trop de rapport... :whistle:

Le routeur enclenchera le chargeur à la consigne, peu importe ce que fait le chargeur derrière...

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2025 13:50 #10 par Buckspin
Mais qu'est-ce qui limitera la voiture dans ce cas ?
Car, si le chargeur envoie l'information de consommer (par exemple) 10A, alors qu'il n'y a que (par exemple) 7A, de ma compréhension la voiture consommera bien les 10A et le routeur ne sera pas en mesure de limiter à 7A.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Jan 2025 14:08 #11 par Rob_27
Bonjour Buckspin.

On parle de brancher la borne sur la sortie 4 du routeur qui est en TOR. Cette sortie lorsqu'elle est activée ne "module" pas de surplus, elle fournit ce qui lui est demandée par la borne.

C'est juste que l'activation de cette borne, s'effectue en fonction du niveau de production solaire programmée; regarde un peu plus haut il y a un exemple.

Cordialement

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jan 2025 11:27 #12 par nicoto94
Merci pour vos retours très constructifs !
Donc possibilité de créer plusieurs commandes pour la sortie 4 si j ai bien compris:

-une commande Manuel qui activera la borne !
-une commande Auto qui pourrait activer la borne si surplus solaire > 1000W mais est il possible d augmenter le seuil a 2000 voir 3000W car je vais augmenter mon installation a 9kWc donc j aimerai pouvoir réduire la conso au réseau au maximum !

*enfin est il possible de créer une commande OFF qui couperait totalement la borne !

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
04 Jan 2025 14:14 #13 par Rob_27
Bonjour Nicoto

-une commande Manuel qui activera la borne !
-une commande Auto qui pourrait activer la borne si surplus solaire > 1000W mais est il possible d augmenter le seuil a 2000 voir 3000W car je vais augmenter mon installation a 9kWc donc j aimerai pouvoir réduire la conso au réseau au maximum !


Le 1er janvier à 10h14 je t'avais répondu:

Ces valeurs sont à modifier le cas échéant, dans l'onglet parametres/thermostat/Mini Pisc (TH1) pour les W de déclenchement et dans parametres/temporisation/tempo Piscine pour les délais d'activation/désactivation.
Pour changer le nom de ces paramètres (voire de leur valeur), il faut passer par Msapp.

Donc c'est déjà en place dans ta version

*enfin est il possible de créer une commande OFF qui couperait totalement la borne !

Dans ta version, c'est comme pour le ballon, ManPisc pour la position marche forcée, AutoPisc avec des horaires programmés pour le déclenchement en fonction de la production et enfin si aucun des deux boutons n'est allumé, ben rien ne fonctionne donc OFF.

Personnellement, si j'avais eu à gérer un VE, j'aurais rajouté une troisième possibilité, pouvoir programmer un mode auto la nuit pour charger à moindre frais.
C'était l'objet de ma proposition de modification dans le post du 1er janvier à 16h31.

3 boutons de commande (Manuel, pour forcer la charge à volonté, AUTOJour pour automatiser le déclenchement en fonction de la production solaire, et AUTONuit, pour continuer la charge la nuit notamment avec les HC.

Egalement si aucun de ces 3 boutons n'est activé, position OFF.

Bon WE

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
06 Jan 2025 08:26 - 06 Jan 2025 08:28 #14 par nicoto94

Bonjour Nicoto

-une commande Manuel qui activera la borne !
-une commande Auto qui pourrait activer la borne si surplus solaire > 1000W mais est il possible d augmenter le seuil a 2000 voir 3000W car je vais augmenter mon installation a 9kWc donc j aimerai pouvoir réduire la conso au réseau au maximum !


Le 1er janvier à 10h14 je t'avais répondu:

Ces valeurs sont à modifier le cas échéant, dans l'onglet parametres/thermostat/Mini Pisc (TH1) pour les W de déclenchement et dans parametres/temporisation/tempo Piscine pour les délais d'activation/désactivation.
Pour changer le nom de ces paramètres (voire de leur valeur), il faut passer par Msapp.

Donc c'est déjà en place dans ta version

*enfin est il possible de créer une commande OFF qui couperait totalement la borne !

Dans ta version, c'est comme pour le ballon, ManPisc pour la position marche forcée, AutoPisc avec des horaires programmés pour le déclenchement en fonction de la production et enfin si aucun des deux boutons n'est allumé, ben rien ne fonctionne donc OFF.

Personnellement, si j'avais eu à gérer un VE, j'aurais rajouté une troisième possibilité, pouvoir programmer un mode auto la nuit pour charger à moindre frais.
C'était l'objet de ma proposition de modification dans le post du 1er janvier à 16h31.

3 boutons de commande (Manuel, pour forcer la charge à volonté, AUTOJour pour automatiser le déclenchement en fonction de la production solaire, et AUTONuit, pour continuer la charge la nuit notamment avec les HC.

Egalement si aucun de ces 3 boutons n'est activé, position OFF.

Bon WE

Désolé de ne pas avoir fais attention a ton ancien post
Merci beaucoup pout ta patience et ton aide
P.S je ferai peut être l option 3 mais plutôt via ma box Jeedom afin d avoir des notifications et une visu dans mon application Jeemate !
Car malgré le thermostat réglé a 68°C dans mon Msun PV; il continue a chauffer au delà !Alors j ai réalisé un scenario afin de forcer sa coupure via ma box domotique !
Je te souhaite une agréable semaine !
Dernière édition: 06 Jan 2025 08:28 par nicoto94.