Pince ampèremétrique sur câble neutre
- Buckspin
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 15
- Remerciements reçus 0
16 Nov 2024 17:42 #1
par Buckspin
Pince ampèremétrique sur câble neutre a été créé par Buckspin
Bonjour,
Dans ma GTL, le câble pour la phase qui sort du disjoncteur principal vers le répartiteur est court et courbé. Je ne peux donc pas brancher de pince ampèremétrique dessus.
Ayant une installation monophasé, me confirmez vous que si je branche sur le câble du neutre, j'aurais la même mesure ?
Dans ma GTL, le câble pour la phase qui sort du disjoncteur principal vers le répartiteur est court et courbé. Je ne peux donc pas brancher de pince ampèremétrique dessus.
Ayant une installation monophasé, me confirmez vous que si je branche sur le câble du neutre, j'aurais la même mesure ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3107
- Remerciements reçus 478
16 Nov 2024 20:21 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Pince ampèremétrique sur câble neutre
Bonsoir Romain,
Aucun problème avec le câble de neutre. Comme le courant circule dans l'autre sens sur ce fil il faut aussi inverser la pince de mesure.
Aucun problème avec le câble de neutre. Comme le courant circule dans l'autre sens sur ce fil il faut aussi inverser la pince de mesure.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Buckspin
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 15
- Remerciements reçus 0
17 Nov 2024 14:41 #3
par Buckspin
Réponse de Buckspin sur le sujet Pince ampèremétrique sur câble neutre
Bonjour Patrick,
Merci pour la confirmation.
Du rappel de mes cours de physique du lycée, il me semblait bien que les électrons circulent de la borne moins vers le plus, et qu'ils ne sont pas consommés au milieu (pas comme peu l'être l'oxygène par un muscle dans le corps humain, par exemple).
Mais avant de partir sur quelque chose d'erroné, je préférai une simple confirmation
Merci pour la confirmation.
Du rappel de mes cours de physique du lycée, il me semblait bien que les électrons circulent de la borne moins vers le plus, et qu'ils ne sont pas consommés au milieu (pas comme peu l'être l'oxygène par un muscle dans le corps humain, par exemple).
Mais avant de partir sur quelque chose d'erroné, je préférai une simple confirmation
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jpferreira1973
- Hors Ligne
- Membre junior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 22
- Remerciements reçus 1
26 Nov 2024 16:04 #4
par jpferreira1973
Réponse de jpferreira1973 sur le sujet Pince ampèremétrique sur câble neutre
Bonjour
Oui en monophasé
Cdt
Oui en monophasé
Cdt