Question debutant

Plus d'informations
25 Avr 2024 09:14 #1 par PatrickT
Question debutant a été créé par PatrickT
Bonjour a tous,
Dans l’attente des commandes de mai, je m’interroge.
Dois je commander un md et autant de relais et de pinces que le permet le md soit 2 ou 4 relais et 2 ou 4 pinces?
Si je comprends qu’il faut un relais par appareils branchés au md je comprends moins le pourquoi de plusieurs pinces…
En vous remerciant
Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 09:19 #2 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Question debutant
Bonjour Patrick,
Les MSPV fonctionnent sans problème avec une seule pince et un seul relais, que ce soit en version 2x2 ou 4x4.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 09:57 #3 par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Question debutant
Merci pour ce retour Patrick.
Du coup avec un msv 4x4 et un seul relais et une seule pince je peux piloter 4 appareils indépendamment (chauffe eau, pompe piscine, …) c’est bien ca?
Puis je aussi piloter la charge d’un vehicule electrique ?
Patrick

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 10:48 - 25 Avr 2024 10:49 #4 par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Question debutant
Avec un MsunPV 2x2 tu peux piloter 2 appareils (cumulus et chauffage par ex) mais si tu prends 2 relais.
1 pour chaque appareil
Il faut minimum 1 pince pour la placer sur la phase en sortie du linky

Avec un 4x4, tu peux piloter 4 appareils mais avec 4 relais. Si tu prends 1 relais, tu pourras piloter 1 appareil
Il faut 1 pince minimun

Les autres pinces peuvent servir pour voir la production de tes PV, ou n'importe quoi d'autre.

Il faut définir ton besoin avant achat.
Par ex, Moi je voulais piloter seulement mon cumulus donc un 2x2 avec 1 seul relais.
Dernière édition: 25 Avr 2024 10:49 par pansedepoule.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 11:10 #5 par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Question debutant
C’est bien compris. Donc 1 msv 4x4 avec 4 relais et une pince suffisent pour piloter 4 appareils distincts. Cela fonctionne t il avec une voiture electrique ?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 11:49 #6 par pansedepoule
Réponse de pansedepoule sur le sujet Question debutant
je ne peux pas te renseigner car je n'ai pas de VE
Tape dans la barre de recherche. Il y a eu plusieurs post sur le sujet.
Le problème je crois c'est que pour recharger une voiture, la borne doit recevoir la pleine capacité, et pas une tension hachée avec une puissance variable comme un recepteur résistif (type résistance cumulus )
Les plus pointus t'aiguilleront mieux que moi.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 17:44 #7 par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Question debutant
Je vais commencer simple dans un premier temps :)
Je vais faire pour un cumulus et une pompe de piscine.
Il faut uniquement un msv 2x2, une pince et deux relais. Je suppose un 40A pour le cumulus et un 25A pour la pompe de piscine c’est ca?
Merci à vous

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 20:53 #8 par lachutaie
Réponse de lachutaie sur le sujet Question debutant
Pour ma part, vue la différence de prix (30€) j'ai préféré prendre un 4x4 et brancher 4 pinces pour controler le routage (pince réseau) mais aussi pour connaitre le débit PV et le débit de mes deux CE.
Bon, vous allez me dire qu'il faut aussi compter les pinces, mais par rapport au prix d'une installation c'est pouillème et puis cela devient vite addictif de pouvoir tout controler surtout pouvoir paramétrer la chauffe des deux CE.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Avr 2024 21:38 #9 par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Question debutant
Et pour les relias vous avez pris lesquels?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2024 06:18 #10 par lachutaie
Réponse de lachutaie sur le sujet Question debutant
Un 40A et un 25A car j'ai un CE de 350 l (3500W) et un de 150L '(1800W).
Mais de toutes façons c'est surtout le radiateur qui est différent entre les deux car les deux relais sont de marque différente mais tous des 40A.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2024 06:25 #11 par joel
Réponse de joel sur le sujet Question debutant
Perso j'ai installé un 4x4 bien que je n'utilise, pour le moment, qu'une sortie car je voulais mettre 3 pinces, une compteur, une production PV et une consommation du CE car j'avais lu qu'un 2x2 ne permet que 2 pinces.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2024 08:24 #12 par PatrickT
Réponse de PatrickT sur le sujet Question debutant
Il y a une limite du nombre de relais je suppose: 2 ou 4 selon le modele. Mais il y a aussi une limite du nombre de pinces?

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2024 08:36 #13 par lachutaie
Réponse de lachutaie sur le sujet Question debutant
Sur le 4x4 c'est 4 pinces et 4 relais

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Avr 2024 14:47 #14 par joel
Réponse de joel sur le sujet Question debutant
[quote="PatrickT . Mais il y a aussi une limite du nombre de pinces?[/quote]
J,avais lu que oui, 2 pinces sur 2x2, c'est pour ça que j'ai acheté un 4x4 je voulais connaître ma production et le routage vers le CE. A confirmer par les pros.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.