Problème routage

Plus d'informations
03 Mar 2024 12:32 #1 par Toto1984
Problème routage a été créé par Toto1984
Bonjour.
J'ai'un souci mon routeur envoi tout le surplus vers le réseau et rien vers le ballon.
Je produits 2kw et j'ai 800w qui reparte vers le réseau .
J ai une pince sur la phase réseau et une sortie la phase ballon.
Je met des captures d'écran.
Merci pour votre aide
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2024 13:42 - 03 Mar 2024 13:42 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème routage
Tu es en ManuBal, donc tu envoies toute la puissance sans passer par le routage.

Du coup tu n'envoies rien sur le réseau, tu consommes 800 watts ( -2000W production + puissance ballon + bruit de fond )

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 03 Mar 2024 13:42 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2024 13:43 #3 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Problème routage
Bonjour,
Déjà tu es en commande manuelle, le bouton ManuBal est allumé, donc forçage de la chauffe au max.
Ensuite tu n'as pas 896W qui repartent sur le réseau mais 896W qui sont consommés sur le réseau.
Si tu avais du surplus injecté sur le réseau la valeur de PowRéso serait négative, sous réserve que cette pince soit bien dans le bon sens.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2024 17:26 - 03 Mar 2024 17:32 #4 par Toto1984
Réponse de Toto1984 sur le sujet Problème routage
Merci de vos réponses.
J ai oublié de préciser, je suis en HC/HP. Avec contacteur j/n a partir de 23h30
Du coup j' ai du basculer en mode manuelle sinon en auto mon ballon ne s allumait pas la nuit automatiquement.
Et je dis que j' ai un problème de routage car en une semaine mon index injection linky a pris 5kw. Se qui aurait dû aller dans le CE.
Et quand j' ai une valeur de 800w power reso mon linky m indique 0 en puissance soutiré. D où mon questionnement.
J espère avoir été clair:)
Dernière édition: 03 Mar 2024 17:32 par Toto1984.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2024 17:36 - 03 Mar 2024 17:37 #5 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème routage
Tu as eu 5 kW d'injection probablement car ton ballon est chargé le matin.

Du coup tu dois router un peu mais le reste part sur le réseau.

Pour la puissance 0 sur le Linky voir là: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-valeurs-differentes

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 03 Mar 2024 17:37 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Mar 2024 17:45 #6 par Toto1984
Réponse de Toto1984 sur le sujet Problème routage
Merci pour ta réponse.
Je n'ai pas installé de micro sd pour vérifier les injections CE. Donc je ne peux voir que en direct. Je préférerais poser la question car se surplus linky m inquiétais
Merci encore

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mar 2024 11:25 #7 par Toto1984
Réponse de Toto1984 sur le sujet Problème routage
Bonjour.
Je reviens sur mon sujet de routage après avoir installé une carte SD.
J ai vérifié mes données et zéro routage.
J a aussi fait le test d éteindre les panneaux solaires. Et j ai exactement la même valeur sur powreseau avant et après .
J ai essayé de éteindre msunpv et panneau et rallumer dans le bon ordre, aucun changement.
Que faire?
Merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mar 2024 13:58 #8 par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Problème routage
Je pense que ta pince réseau n'est pas dans le bon sens pour commencer.
Vu ta config 2_2d' l'heure de la capture d'écran et tes 5kwc de panneaux on aurais du lire -xxxx W (une valeur négative) pour powreso à moins que ce jour là il n'y ai pas eu de soleil.

Retourne ta pince réseau coupe ton cumulus et regarde quand tes panneaux produisent et sans gros consommateurs allumés si powreso est bien en négatif.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 11:20 #9 par Toto1984
Réponse de Toto1984 sur le sujet Problème routage
Bonjour.
J'ai enfin du soleil pour faire des test.
Et j'ai trouvé le problème.
Mon installation solaire passe par un second tableau qui est relié en direct via le disjoncteur principal, d'où la non reconnaissance de la production par la pince powreso.
Après recalage et changement de la pince qui était sur la sortie du CE, mis sur le kit solaire . J'ai le souci du 400% sur outbal.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
11 Mar 2024 11:29 - 11 Mar 2024 11:29 #10 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet Problème routage
Tu ne lis pas ce qu'on te dit!

Patrick t'a fait remarquer que tu as le bouton ManuBal activé, il faut que ce soit AutoBal

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Dernière édition: 11 Mar 2024 11:29 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Mar 2024 08:51 #11 par Toto1984
Réponse de Toto1984 sur le sujet Problème routage
Merci pour la réponse.
Oui je sais pour le manubal, mais j'avais aussi essayé en auto et pareil.
J ai finalement trouvé, sa venait de deux problèmes différents.
Un, mon neutre de CE avait fondu suite à une vieille connectique donc rien n arrivait au CE.
Deux , mon contacteur j/n coupait le circuit en journée car se remet en auto.
Donc réparation fil neutre et shintage du contacteur dont je n'ai plus l'utilité avec le msunpv.
Un grand merci pour votre aide collective.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena