SSR - CE ACI la vie de son relais interne

Plus d'informations
03 Fév 2024 18:18 #1 par Marcus28s
SSR - CE ACI la vie de son relais interne a été créé par Marcus28s
bonjour à tous
Partant du schéma d'un CE ACI fait par Felvic dans le guide :

La carte électronique du CE ACI est alimentée en 24/24, le SSR sert d'interrupteur, mais dans le fonctionnement de la carte du CE ACI , la sonde de température étant reliée à cette carte, en cas de baisse de température
ou de tirage d'eau froide tout simplement,la carte va vouloir activée sa mise en route et donc de son relais interne pour la mise en chauffe, vu qu'on va dire pour le cas que j'évoque le SSR est ouvert , il n'y aura pas de chauffe mais quid
du relais de la carte du CE ACI à force ,ne va t'il pas rester collé au mieux ou lâcher vu qu'il sera fermé assez souvent ? en comparaison à son fonctionnement de base ( généralement via le contacteur J/N qui permet au relais de se reposer un bon moment )
merci

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Fév 2024 18:27 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet SSR - CE ACI la vie de son relais interne
Aucun souci, les relais sont prévus pour s'ouvrir et se fermer....

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Fév 2024 23:44 #3 par Marcus28s
Réponse de Marcus28s sur le sujet SSR - CE ACI la vie de son relais interne
la durée de vie m'inquiète juste sur ces petits relais avec leurs petits lamelles de contact, j'en ai déjà vu un de collé sur ce genre de carte.
Merci en tout cas pour ton retour Felvic B)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
08 Fév 2024 10:27 #4 par fred26
Réponse de fred26 sur le sujet SSR - CE ACI la vie de son relais interne
Bonjour
c'est l’amorçage a chaque coupure du relais qui cré un arc électrique et arrive a bruler ou souder les contacts. Si le ssr est ouvert par manque de soleil mais qu'il y a une demande de chauffe du CE, il n'y aura pas d'alimentation de la résistance donc pas d'intensité et pas d'arc sur les contacts du relais .il pourrait presque faire la mitraillette.
si c'était faisable l’idéale serait de remplacer tout les relais classique par des statiques qui n'ont pas contact physique

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.