Aide fonctionnement 'Autobal" & " Manubal"
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
J'ai un souci de compréhension avec un 4x4d.
Celui-ci fonctionne bien la journée en commande "Autobal" , le surplus solaire se route bien sur mon ballon d'eau chaude, par contre lorsque qu'en fin de journée la météo n'est pas au rendez-vous, il est 15h30 et je voudrais le passé en mode forçage via l'application genre entre 16H et 17h.
Je vais dans "paramètres" "prog horaire" , je rentre bien mes heures dans "Timer balon " "On1 le début et Off1 la fin de ma programmation", puis envoi.
A 16h01 il ne ce passe rien, cela est un fonctionnement normal ou pas ? par contre si je passe en en commande "Manubal" le chauffe-eau se déclenche de suite et si je ne fais pas attention il dépasse même la consigne du 'Timer " de 17H...
La fonction "Manubal est un contact sec qui ne prend pas en contre le "Timer "?
Pourquoi le "timer" ne fonctionne pas en "Autobal"? , l'eau est elle suffisamment chaude?
Je me pose ses questions car j'ai un ami qui a un Msun 2 sortie et il n'a pas ses problème, le routeur régule bien la journée et le soir lorsqu'il a besoin d'un surplus d'eau chaude il va dans "Timer" en "AutoBal" et le Msun lui chauffe l'eau dans la programmation horaire désirée.
Pouvez-vous m'aiguiller sur le sujet svp ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Vérifies en bas de la page du Timer concerné que les jours soient bien actifs:
Et il faut qu'Autobal soit allumé.
Tu as une sonde de température sur ton ballon ou pas ?
Sur les configs 2-2d et 4-4d j'ai ajouté 2 thermostats, un qui limite la température en forçage timer et l'autre qui coupe le routage en sécurité surchauffe.
Ces 2 thermostats sont transparents si aucune sonde n'est connectée.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Excuse moi j’avais pas tout dit, j’ai ajouté une sonde de température dans le gant du chauffe-eau à thermostat électronique que j’ai modifié.
Les jours de la de semaine sont bien sélectionnés, par contre sur ta photo et sur la doc « Val_on et Val_off » sont en degrés, et chez moi en % et à 100%.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Tu as quelle température mesurée sur ta sonde quand la chauffe ne se déclenche pas ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Je ne comprend pas le fonctionnement, si je suis en "Autobal", le timer fonctionne il avec une température mini de déclenchement ? et l'Autobal utilise la sonde additionnel ou le thermostat du chauffe -eau?
La fonction "Manubal est donc un contact sec qui envoie directement la pleine puissance au chauffe-eau ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 845
- Remerciements reçus 94
Je viens de regarder le pdf de la 4-4d, il y a sur TIM1 un thermostat TH2 qui permet le forcage à minima du ballon. Il est réglé sur 40° avec un hystéresis de 10°. Cette fonctionnalité permet de chauffer le ballon à minima en prévision d'un futur soleil et permettre un minima de douches.
En hiver, le soleil étant hypothétique il faut augmenter la valeur de TH2.
C'est donc normal, que ce dernier n'est pas déclenché ce matin car la temp du ballon était supérieure à 30° (40°-10°).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Je viens de regarder le pdf de la 4-4d
Où as-tu trouvé un 4-4d?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3084
- Remerciements reçus 475
Aucun jour actif.
Et éviter comme la peste les 00:00 (minuit) en heure de départ ou arrêt, ou à cheval sur. Ça fonctionne si tous les jours de la semaine sont actifs, mais c'est piégeux dans les autres cas.
Tu peux corriger tout ça directement sur l'interface web, sans passer par MSApp.
Pour rendre tous les jours actifs il faut taper 7 fois "1" => 1111111 dans le champ jours en bas.
Et surtout cliquer sur le bouton "Envoi" au-dessous et pas sur la touche Entrée de ton clavier.
Sinon, TH2 devrait déclencher la chauffe à 40°C et l'arrêter à 50°C => Consigne 40°C et hystérésis de (+)10°C.
C'était donc bon de ce côté avec ton ballon à 32°C, il aurait dû chauffer.
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
1/ le timer est sur ManuBal, à changer sur Autobal
2/ les jours ne sont pas cochés sur "1"
3/ les parametres horaires du timer ballon sont folkloriques
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Yoan
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 12
- Remerciements reçus 0
je vais regarder cela est je vous tiens informé
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- Aide fonctionnement 'Autobal" & " Manubal"