exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
- jeje
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 127
- Remerciements reçus 2
29 Oct 2023 22:11 #1
par jeje
exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu) a été créé par jeje
Bonjour,
Sur l'exemple 4-2 PV + thermique je n'arrive pas activer la chauffe de ma deuxieme resistance (ballon 2)
En marche manuelle sur l'ecran web, le voyant clignote, mais pas de courant en sortie du Msunpv sur les fils rouge et jaune comme indiqué dans schéma de montage ?
Avez vous une idée d'où vient le pb ?
nb : commande ballon 1 ok et circulateur thermique ok
Merci
Jérôme
Sur l'exemple 4-2 PV + thermique je n'arrive pas activer la chauffe de ma deuxieme resistance (ballon 2)
En marche manuelle sur l'ecran web, le voyant clignote, mais pas de courant en sortie du Msunpv sur les fils rouge et jaune comme indiqué dans schéma de montage ?
Avez vous une idée d'où vient le pb ?
nb : commande ballon 1 ok et circulateur thermique ok
Merci
Jérôme
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeje
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 127
- Remerciements reçus 2
29 Oct 2023 22:20 - 29 Oct 2023 23:37 #2
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
ma config en pj
Jérôme
Jérôme
Pièces jointes :
Dernière édition: 29 Oct 2023 23:37 par patrick. Raison: Chgt extension fichier
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3069
- Remerciements reçus 474
29 Oct 2023 23:40 #3
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
J'ai regardé ta config et je ne trouve rien qui pourrait empêcher la chauffe du ballon 2.
Tu es sûr d'avoir assez de surplus pour la déclencher ?
Tu es sûr d'avoir assez de surplus pour la déclencher ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeje
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 127
- Remerciements reçus 2
30 Oct 2023 08:57 - 30 Oct 2023 09:11 #4
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
Pièces jointes :
Dernière édition: 30 Oct 2023 09:11 par patrick. Raison: Doublon
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3069
- Remerciements reçus 474
30 Oct 2023 09:11 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
Voui !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- jeje
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 127
- Remerciements reçus 2
30 Oct 2023 09:28 #6
par jeje
Réponse de jeje sur le sujet exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)
erreur de ma part trouvée, maintenant c'est OK
les fils 3 et 4 du relais étaient inversés.
Merci pour ta disponibilité.
les fils 3 et 4 du relais étaient inversés.
Merci pour ta disponibilité.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- exemple 4.2 (PV + thermique) version 4-1 resistance ballon 2 inactive (Résolu)