OutBal ne bouge pas
- lafdam
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
14 Juil 2023 13:46 #1
par lafdam
OutBal ne bouge pas a été créé par lafdam
Bonjour,
Tout nouveau sur le forum, je viens d'installer le MSunPV 2*2 avec une sortie sur un CE de 3000W, via un RS de 4000W.
Pas de problème de connexion wifi, tout semble bien fonctionner sauf que j'ai des courbes très étranges, surtout au niveau du OutBal qui reste constant.
D'ailleurs, j'ai remarqué ce matin que le CE prenait 1500W sur les PV et le solde sur le réseau.
Pouvez-vous m'éclaircir et m'aider? Merci
Tout nouveau sur le forum, je viens d'installer le MSunPV 2*2 avec une sortie sur un CE de 3000W, via un RS de 4000W.
Pas de problème de connexion wifi, tout semble bien fonctionner sauf que j'ai des courbes très étranges, surtout au niveau du OutBal qui reste constant.
D'ailleurs, j'ai remarqué ce matin que le CE prenait 1500W sur les PV et le solde sur le réseau.
Pouvez-vous m'éclaircir et m'aider? Merci
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
14 Juil 2023 14:56 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet OutBal ne bouge pas
Bonjour Damien,
À mon avis c'est ton relais qui est mal branché, en entrée ou en sortie, ou ton disjoncteur de protection ballon coupé ou ou ton CE déjà chaud ou...
Tu as la sortie ballon OutBal qui est tjs à 400%, donc à fond, mais rien derrière pour absorber le surplus.
Vérifies si la led rouge sur le SSR est bien allumée quand la verte de gauche est allumée sur le MSPV.
À mon avis c'est ton relais qui est mal branché, en entrée ou en sortie, ou ton disjoncteur de protection ballon coupé ou ou ton CE déjà chaud ou...
Tu as la sortie ballon OutBal qui est tjs à 400%, donc à fond, mais rien derrière pour absorber le surplus.
Vérifies si la led rouge sur le SSR est bien allumée quand la verte de gauche est allumée sur le MSPV.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lafdam
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
14 Juil 2023 15:11 #3
par lafdam
Réponse de lafdam sur le sujet OutBal ne bouge pas
Bonjour Patrick,
Merci pour ce rapide retour.
Led verte allumé sur routeur.
Led rouge aussi sur SSR
Pour le surplus j'ai un contrat d'achat mais j'aurai vraiment aimé optimiser la chauffe du ballon.
Est-ce qu'il existe une configuration simple pour le MSApp afin de faire fonctionner le tout?
Mon SSR est à quelques metres du ballon, ca peut jouer?
Merci encore Patrick pour ces supers outils!
Merci pour ce rapide retour.
Led verte allumé sur routeur.
Led rouge aussi sur SSR
Pour le surplus j'ai un contrat d'achat mais j'aurai vraiment aimé optimiser la chauffe du ballon.
Est-ce qu'il existe une configuration simple pour le MSApp afin de faire fonctionner le tout?
Mon SSR est à quelques metres du ballon, ca peut jouer?
Merci encore Patrick pour ces supers outils!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
14 Juil 2023 15:36 #4
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet OutBal ne bouge pas
bonjour,
Powreso ne devrait-il pas être en positif et powpv en négatif ?
Powreso ne devrait-il pas être en positif et powpv en négatif ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Jonas48
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 148
- Remerciements reçus 13
14 Juil 2023 15:42 #5
par Jonas48
Réponse de Jonas48 sur le sujet OutBal ne bouge pas
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
14 Juil 2023 16:12 #6
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet OutBal ne bouge pas
Damien, avec la config de base déjà installée ça fonctionne tout seul et elle est vraiment simple.
Tu peux inverser la pince PV mais ce n'est pas elle qui empêche le routage de se faire.
Ton souci c'est que ton ballon n'est pas alimenté.
Vérifies si tu as bien du 230V en sortie du disjoncteur de protection de celui-ci.
Et contrôle aussi, si tu peux, que tu as du 230V aux bornes de la résistance, en prenant les précautions d'usage.
Tu as bien un thermostat mécanique sur ton CE ?
Tu peux inverser la pince PV mais ce n'est pas elle qui empêche le routage de se faire.
Ton souci c'est que ton ballon n'est pas alimenté.
Vérifies si tu as bien du 230V en sortie du disjoncteur de protection de celui-ci.
Et contrôle aussi, si tu peux, que tu as du 230V aux bornes de la résistance, en prenant les précautions d'usage.
Tu as bien un thermostat mécanique sur ton CE ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lafdam
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
14 Juil 2023 16:27 #7
par lafdam
Réponse de lafdam sur le sujet OutBal ne bouge pas
Contrôle fait. J'ai bien 220V sortie disjoncteur et aux bornes du SSR.
J'ai vérifié également aux bornes de CE. RAS
J'ai du merder au niveau du branchement entre le MSunPV et le SSR.
Je vais reprendre...
J'ai vérifié également aux bornes de CE. RAS
J'ai du merder au niveau du branchement entre le MSunPV et le SSR.
Je vais reprendre...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lafdam
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
14 Juil 2023 16:28 #8
par lafdam
Réponse de lafdam sur le sujet OutBal ne bouge pas
Et le CE est bien équipé d'un thermostat mécanique
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- lafdam
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
14 Juil 2023 16:37 - 14 Juil 2023 16:51 #9
par lafdam
Réponse de lafdam sur le sujet OutBal ne bouge pas
Tout est bon au niveau des branchements.
Pour info, le SSR était légèrement chaud cet après-midi.
Mais comme j'ai précisé dans mon premier post, le CE prenait 1500W sur les PV et 1500W sur le réseau ce matin (aucun appareil électrique branché, et contrôle via Envoy d'Enphase).
Dès que j'ai fait disjoncter le CE, les PV ont injecté sur le réseau.
Pour info, le SSR était légèrement chaud cet après-midi.
Mais comme j'ai précisé dans mon premier post, le CE prenait 1500W sur les PV et 1500W sur le réseau ce matin (aucun appareil électrique branché, et contrôle via Envoy d'Enphase).
Dès que j'ai fait disjoncter le CE, les PV ont injecté sur le réseau.
Dernière édition: 14 Juil 2023 16:51 par lafdam.