Les 2 sorties à 400%
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
10 Juil 2023 18:12 - 10 Juil 2023 18:15 #1
par Defaliz
Les 2 sorties à 400% a été créé par Defaliz
Bonsoir,
Je sais que mon msun fonctionne bien, car vérifié dernièrement par Patrick, mais je suis toujours étonné par le fait que les 2 sorties restent à 400%..
Il n'y a rien de branché sur outrad, et sur outbal le CE est chaud donc contact ouvert..
Ce qui est troublant c'est la couleur rouge sur le schéma alors même qu'il n'y a aucun courant qui circule..(ne pas se fier à la température ce n'est pas celle du CE)
Est ce que c'est corrigé dans la dernière version ?
Merci
Je sais que mon msun fonctionne bien, car vérifié dernièrement par Patrick, mais je suis toujours étonné par le fait que les 2 sorties restent à 400%..
Il n'y a rien de branché sur outrad, et sur outbal le CE est chaud donc contact ouvert..
Ce qui est troublant c'est la couleur rouge sur le schéma alors même qu'il n'y a aucun courant qui circule..(ne pas se fier à la température ce n'est pas celle du CE)
Est ce que c'est corrigé dans la dernière version ?
Merci
Pièces jointes :
Dernière édition: 10 Juil 2023 18:15 par Defaliz.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
10 Juil 2023 18:46 #2
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Les 2 sorties à 400%
Bonsoir Alain,
Rahh, tjs pas compris le fonctionnement du MSPV !
Ce qui se passe là est tout à fait normal.
Tu as du surplus, -64,4W sur PowRéso, le MSPV essaie de ramener tout ça vers zéro mais comme rien n'est branché derrière il pousse dans le vide, d'où les 400%, cad à fond les manettes.
Rahh, tjs pas compris le fonctionnement du MSPV !
Ce qui se passe là est tout à fait normal.
Tu as du surplus, -64,4W sur PowRéso, le MSPV essaie de ramener tout ça vers zéro mais comme rien n'est branché derrière il pousse dans le vide, d'où les 400%, cad à fond les manettes.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
10 Juil 2023 20:14 #3
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Les 2 sorties à 400%
Si Patrick j'ai bien compris.. C'est que je regarde pas souvent le schéma et c'est la couleur rouge qui m'interpelle..
On pourrait envisager une couleur "neutre" si on arrive à 400%..
Mais bon c'est anecdotique..
Merci pour ta réponse...
On pourrait envisager une couleur "neutre" si on arrive à 400%..
Mais bon c'est anecdotique..
Merci pour ta réponse...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 132
- Remerciements reçus 12
11 Juil 2023 11:01 #4
par Ambertois
Réponse de Ambertois sur le sujet Les 2 sorties à 400%
Au bout d'un moment le schéma on ne le regarde plus, on regarde plutôt les tableaux
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Defaliz
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 348
- Remerciements reçus 21
11 Juil 2023 14:08 #5
par Defaliz
Réponse de Defaliz sur le sujet Les 2 sorties à 400%
C'est vrai..
Ça fait 1 an que j'ai le msun et j'utilise rarement l'interface web, je remonte les données dans grafana..
Mais j'ai ajouté 2 panneaux dernièrement et avec un climat normand qui ressemble maintenant au sud de la France ma sortie CE est souvent à 400 %..
Ça fait 1 an que j'ai le msun et j'utilise rarement l'interface web, je remonte les données dans grafana..
Mais j'ai ajouté 2 panneaux dernièrement et avec un climat normand qui ressemble maintenant au sud de la France ma sortie CE est souvent à 400 %..
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- Les 2 sorties à 400%