Temporisation a l extinction
- Eric68
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
23 Mai 2023 10:35 - 23 Mai 2023 10:35 #1
par Eric68
Temporisation a l extinction a été créé par Eric68
Bonjour,
Je bloque sur le paramétrage de la temporisation.
J aimerai faire une temporisation a l extinction, je trouve pas la solution.
Exemple:
Climatisation mobile: thermostat pour allumage a 1200W de production solaire , extinction de la clim a 1000w de production solaire mais j aimerai mettre en place une temporisation avant coupure du relais de 10min pour palier a des passages nuageux.
La temporisation fonctionne a l envers quand je dépasse 1200w , le compte a rebours se lance pour couper le relais 600sec plus tard.
Comment fait -on pour inverse la logique?
Je bloque sur le paramétrage de la temporisation.
J aimerai faire une temporisation a l extinction, je trouve pas la solution.
Exemple:
Climatisation mobile: thermostat pour allumage a 1200W de production solaire , extinction de la clim a 1000w de production solaire mais j aimerai mettre en place une temporisation avant coupure du relais de 10min pour palier a des passages nuageux.
La temporisation fonctionne a l envers quand je dépasse 1200w , le compte a rebours se lance pour couper le relais 600sec plus tard.
Comment fait -on pour inverse la logique?
Pièces jointes :
Dernière édition: 23 Mai 2023 10:35 par Eric68.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
23 Mai 2023 12:04 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Temporisation a l extinction
Tu as bien mis -200W en hystérésis?
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Eric68
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
23 Mai 2023 13:55 #3
par Eric68
Réponse de Eric68 sur le sujet Temporisation a l extinction
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
23 Mai 2023 15:03 #4
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Temporisation a l extinction
oui, c'est la même chose.
Pour la tempo tu décoches "InvA"
Pour la tempo tu décoches "InvA"
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Eric68
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Eric68
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
14 Jui 2023 15:37 #5
par Eric68
Merci , un peu long pour te donner mon retour , ca fonctionne merci beaucoup!!!
Réponse de Eric68 sur le sujet Temporisation a l extinction
oui, c'est la même chose.
Pour la tempo tu décoches "InvA"
Merci , un peu long pour te donner mon retour , ca fonctionne merci beaucoup!!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- Temporisation a l extinction