Bonjour,

Les compteurs du schéma 4.1 (exemple 102) donnent des valeurs erronés , dans un ordre de grandeur différent ... voir capture ecran

Avez vous une idée du pb ?


A+

Jérôme
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
17 Mai 2023 06:02 #2 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet schéma 4.1 : valeur compteur erroné
erronés? ordre de grandeur différent?

C'est à dire?

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mai 2023 09:21 #3 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet schéma 4.1 : valeur compteur erroné
les chiffres des compteurs sont farfelus chez moi : (peut être ai je touché un truc qu'il ne fallait changer ... ?)

les vrais chiffres : conso global 8.2 kw , injection reseau 0.3kw, prod 6.1kw, import reseau 2.7kw

avant mon changement de schéma , tout était ok

il doit y avoir un pb de paramétrage ou autre.

en lecture directe sur le routeur , les valeurs sont correctes.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mai 2023 09:26 #4 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet schéma 4.1 : valeur compteur erroné

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mai 2023 09:42 #5 par jeje
Réponse de jeje sur le sujet schéma 4.1 : valeur compteur erroné
la config :

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_30042...opie.TXT
Taille du ficher :51 ko
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
18 Mai 2023 09:51 #6 par felvic
Réponse de felvic sur le sujet schéma 4.1 : valeur compteur erroné
Passe tes compteurs en Kwh et 4 en decimales.

Et tes routages 1 et 2 sont à 140 de gain