sortie A1 ballon reste a 100%
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Je me suis rendu compte que la sortie A1 restait collée tout le temps que ce soit en autoBal ou un ManuBal.
Ça fait plusieurs semaines que je cherche une solution je n'y arrive pas.
Je vous joins la config de mon routeur
Merci pour votre aide
Bonne journée à tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
La configuration ne sert à rien, à moins que tu l'aies changé.
Tu n'as pas fait de mise à jour récemment ?
Pas de modifications de branchements non plus ?
Il faudrait, comme je te l'avais demandé par mail, au moins une capture d'écran complète de la page d'accueil de l'interface web.
Ou encore mieux, le fichier CSV d'une journée. Voir ici: ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...estif-du-chauffe-eau
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Ci joint des photo de l interface et je te joint aussi le fichier CSV du jour où le souci a commencé
Bonne journée
Christophe
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
As-tu essayé avec ton 2ème relais statique pour voir si tu as le même défaut ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
je reviens vers toi je n arrive toujours pas a trouver le probleme peux-tu jeter un œil
merci
christophe
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Le problème c'est que moi non plus je ne comprends pas ce qu'il se passe avec ton installation.
L'enregistrement du 26/04, le seul que j'ai, montre qu'à aucun moment le MSPV n'arrive à faire son boulot.
Soit que le ballon n'est pas branché, soit qu'il est déjà chaud, et le routeur pousse à fond dans le vide, sortie à 100%, sans pouvoir rien faire.
Et à 15h apparemment tu inverses la pince, la sortie ballon se coupe bien, et là le ballon qui jusqu'à présent refusait de s'activer, se met à consommer alors qu'il devrait s’arrêter !
Du coup je ne sais pas quoi faire.
Quand tu cliques sur ManuBal, la led verte de gauche en façade s'allume t-elle ? Et aussi la rouge sur le relais correspondant ? Et la résistance du ballon est-elle alimentée ?
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pour commencer merci pour ta réactivité
Quand je me mets sur Manubal la lumière verte est bien allumée et la lumière rouge du relais aussi ainsi que le chauffe-eau
Par contre quand je me mets sur autobal et que je debranche la sortie a1 la led s allume et quand je rebranche la sortie a1 sur le relais la led verte s eteind et le chauffeau consomme en pleine puissance
J ai l impression que la sortie a1 reste coller tous le temps
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Manu_428
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 54
- Remerciements reçus 8
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Paps42
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 120
- Remerciements reçus 23
quand il est activé il respecte la marche forcé que vous avez programmé sur la page dédié au créneaux horaires.
quand il est désactivé, le routeur fait son JOB d'envoyer le surplus à votre charge, c'est tout.
Déjà BED, ta courbe de PROD, elle doit être en négatif avant de faire quoi que ce soit. (sur le screen que Patrick a mis, elle s'inverse dans la journée ?)
tu dit que ta sortie A1 est active tout le temps, vu le graphique c'est pas le cas, elle s'active dès que tu as du solaire.
Vérifie tes branchements par rapport aux documentations
Vérifie que tu as bien zéro injection de cocher aussi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Tu pourrais faire des photos de ton installation ? Surtout les pinces de mesure avec qlqs explications à propos des fils passant dedans.
Parce que à la fois sur les captures de la page d'accueil ou sur les enregistrements, il n'y a rien de logique, un coup ça marche un coup pas ou à l'envers.
Ce qui me fait fortement suspecter un mauvais positionnement des pinces.
(Entre-parenthèses) le fichier csv en pdf ne sert à rien, pour que ce soit exploitable il me faut vraiment le fichier brut renommé en .txt . Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Les pinces sont branchées sur l’alimentation D'EDF du coffret et sur les panneaux .Il y en a une aussi sur l’alimentation du chauffeau.
Je pense que ça ne vient pas des pinces ampèremétriques car ça marche bien avec la sortie A2 qui est branché sur mon radiateur.
J'ai l'impression que la sortie A1 reste collé même si on ne lui donne pas la consigne ( le voyant du relais reste tout le temps éclairé)
Je te joint les photos prises aujourd'hui
Merci
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- BED
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- MSun-PV
- Foire aux questions
- sortie A1 ballon reste a 100%