déclenchement intempestif du chauffe eau
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Il te faut cliquer sur la petite icône à droite de celle avec le crayon pour les graphiques.
Merci.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Ci joint fichier csv de hier
merci par avance
Kayate
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
J'ai essayé d'extraire le texte de ton pdf mais il y a qlq chose qui coince et ça ne marche pas.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
ci joint le fichier de ce jour avec déclenchement du CE à 00h16 et 16h25
merci par avance
kayate
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Non toujours des déclenchements intempestifs alors que ça a fonctionné correctement pendant plusieurs mois. (le linky affiche bien la conso)
Non je n'ai pas d'horloge et le CE est alimenté directement par le SSR.
Comme j'ai reçu mon smart meter pour mon anduleur Huawei (commandé en octobre 2022 chez O..), j'en ai profité pour tout vérifier au niveau du câblage et rien d'anormal.
Par contre je soupçonne le SSR qui alimente le CE car en l'alimentant avec l'autre SSR du radiateur, il semble router normalement et lorsque je le remets sur son SSR, j'ai les 2 leds vertes qui s'éteignent!
J'ai aussi fait le test de relier le radiateur (basique sans électronique) sur le SSR du CE et il fait un bruit anormalement fort et il fait consommer le linky. J'ai coupé et remis l'alim du MSunPV sans amélioration
Est ce que tu as eu déjà des problème de SSR ?
Kayate
Ci joint les résultats de ce jour avec un déclenchement du CE à 8h30 alors que la sortie du ballon n'est pas activée. Pour info je suis en autoball avec programmation horaire de 10 h à 18h.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- kayate
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Kayate
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
J'ai bien reçu ton SSR défectueux aujourd'hui et t'en remercie.
Premier tests tel que et effectivement il conduit à moitié même sans commande.
Après remplacement du photo-coupleur fonctionnement normal.
Je ne m'explique tjs pas pourquoi un SSR qui a fonctionné plusieurs mois sans problème se met soudain à foirer comme ça.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roms2608
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
Si quand tu redémarres le MSPV le fonctionnement redevient normal, ce n'est pas un problème de relais.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Roms2608
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.