Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée).

Plus d'informations
13 Avr 2023 13:27 - 13 Avr 2023 13:27 #1 par Bucheron
Bonjour,

premier test de chauffe complète de mon ballon.

Mon intention première est d'avoir une température de consigne pour la journée (avec le courant routée) à 54°.
Et il y a quelques minutes c'est le thermostat de mon ballon qui a coupé à 57.xx°.

J'ai également une consigne (pas encore testée) en Autobal à 48° pour le forçage nocturne (entre 6h et 8h).

J'ai du me planter au moins sur la première consigne, testée.
Quelqu'un pourrait-il vérifier mon ficher de conf. svp ?
Pièces jointes :
Dernière édition: 13 Avr 2023 13:27 par Bucheron.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2023 13:55 #2 par felvic
Il faut créer une archive ou l'enregistrer en fichier txt: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2023 15:11 #3 par Bucheron
P....n, je le sais en plus. Je croyais avoir joint un *.txt.
Voilà q

Fichier attaché :

Nom du fichier : config.txt
Taille du ficher :51 ko
ui est fait.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2023 15:53 - 13 Avr 2023 15:53 #4 par felvic
Ton timer n'a pas la même température de consigne.
Pourtant bien expliqué dans le tuto:

- Dans "param1" mettre la température de consigne.- Dans "param2" mettre -100°

Fichier attaché :

Nom du fichier : bucheron.conf.zip
Taille du ficher :7 ko

Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Pièces jointes :
Dernière édition: 13 Avr 2023 15:53 par felvic.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
13 Avr 2023 16:46 #5 par Bucheron
Merci Felvic,
Timer : la valeur du paramètre 2 doit être -100 : ok. Oui, vu ! Pardon. C'est pour le paramètre 2 du thermostat que la valeur doit être à -1 ou -2.
Quand à la température de mon timer qui n'a pas la même température (que mon thermostat) , au risque de t'affliger, je croyais que la temp. de consigne du thermostat était pour le mode routage en journée et que la temp. de consigne du timer était relative aux horaires déclenchant une marche forcée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.