Opérations simples entre deux sondes
- Tregor22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 61
- Remerciements reçus 1
29 Mar 2023 18:58 #1
par Tregor22
Opérations simples entre deux sondes a été créé par Tregor22
Bonjour,
Je viens de lire le document MSunPV, Moniteur/optimiseur.
Il est indiqué page 47 que l'on peut faire des opérations simples entre deux sondes.
Peut-on également effectuer des opérations simples avec une même sonde mais en prenant en compte la mesure précédente?
Par exemple pour la moyenne A = (A (instant t) + A (instant t-1)) / 2
Merci
Je viens de lire le document MSunPV, Moniteur/optimiseur.
Il est indiqué page 47 que l'on peut faire des opérations simples entre deux sondes.
Peut-on également effectuer des opérations simples avec une même sonde mais en prenant en compte la mesure précédente?
Par exemple pour la moyenne A = (A (instant t) + A (instant t-1)) / 2
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 1782
- Remerciements reçus 132
30 Mar 2023 04:50 #2
par felvic
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Réponse de felvic sur le sujet Opérations simples entre deux sondes
non
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tregor22
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tregor22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 61
- Remerciements reçus 1
30 Mar 2023 05:12 #3
par Tregor22
Réponse de Tregor22 sur le sujet Opérations simples entre deux sondes
Merci pour la réponse. La solution est donc d utiliser un autre système type raspberry pi pour récupérer les informations, effectuer les calculs, puis effectuer les actions sur le MSunPV.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3085
- Remerciements reçus 475
30 Mar 2023 06:53 #4
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Opérations simples entre deux sondes
Bonjour,
Passer par un RPi enlève un peu de l'intérêt du MSPV qui est conçu pour être un produit"tout en un".
Si tu nous disais ce que tu veux faire, il y a peut-être moyen de trouver une astuce ou d'adapter qlq chose...
Passer par un RPi enlève un peu de l'intérêt du MSPV qui est conçu pour être un produit"tout en un".
Si tu nous disais ce que tu veux faire, il y a peut-être moyen de trouver une astuce ou d'adapter qlq chose...
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tregor22
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tregor22
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 61
- Remerciements reçus 1
30 Mar 2023 17:33 #5
par Tregor22
Réponse de Tregor22 sur le sujet Opérations simples entre deux sondes
Désolé je ne peux pas répondre par un message court.
En 2010 je me suis fait installé une PAC Air/Eau en remplacement d’un chauffage au gaz. Cette PAC est associée avec un ballon tampon de 200l. Au départ la PAC utilisait la loi d’eau pour chauffer l’eau. Je me suis vite rendu compte que par jour de soleil, l’eau de circulait pas dans les radiateurs mais la PAC continuait de temps en temps à chauffer l’eau du ballon de l’ordre de 4 à 6 fois par jour pendant 1/4h à 20 minutes, ce qui me faisait une consommation d’électricité de l’ordre de 5-7 kWh pour rien, juste pour maintenir l’eau chaude dans le ballon au cas où. J’ai remplacé ce mode de fonctionnement par un système maison, basé sur la mesure de sondes de températures One Wire et l’activation de relais. Ce système fonctionne depuis 10 ans et j’en suis très contant, mais je me rend bien compte qu’avec mes PVs (que j’ai reçu aujourd’hui) cela devient obsolète.
Si la maison chauffe par apport extérieure, je ne démarre pas la PAC.
Si la maison refroidi mais est suffisamment chaude, je ne démarre pas la PAC.
Si la maison dépasse un certain seuil, alors je démarre la PAC.
Voir les courbes données dans le fichier joint.
J’ai besoin d’une petite puissance de calcul pour déterminer ce seuil. Je mesure les températures toutes les minutes, je lance donc le petit calcul ci-dessous toutes les minutes.
Je prends les 10 dernières mesures de température de la maison, je calcule la moyenne de ces 10 mesures. Je calcul également la moyenne, des 5 premières et des 5 dernières. Je souhaite estimer le temps qu’il faut pour que la maison passe de la moyenne des 10 mesures à 20°C.
Temps estimé = (10 * (Moyenne 10 minutes – 20) / (Moyenne des 5 premières mesures – Moyenne des 5 dernières mesures).
Exemple si la moyenne des 10 mesures et à 23°C, que la moyenne des 5 premières mesures est à 23,125°C et que la moyenne des 5 dernières mesures est à 22,875°C, alors le résultat donne une estimation de 120 minutes.
D’après mes nombreuses mesures, je sais que pour une moyenne de température extérieure de 12°C la PAC quand elle fonctionne chauffe l’eau de 4°C toutes les 10 minutes. Je ne fait circuler l’eau dans les radiateurs que si l’eau dans le ballon est au-dessus de 40°C. Si la moyenne de l’eau dans le ballon est de 30°C alors pour faire passer l’eau de 30°C à 40°C il me faudra 25 minutes.
120 minutes c’est largement supérieur à 25 minutes, je ne démarre pas la PAC.
J’arrête la PAC si la maison est au-dessus de 20,3 °C ou si la température de l’eau du ballon est au-dessus de 45°C.
J’ai donc besoin de récupérer les 10 dernières mesures et de regarder dans mes abaques combien de temps il me faut pour chauffer le ballon en fonction de la température extérieure et de la température dans le ballon tampon.
Comme cela je démarre la PAC quand j’en ai réellement besoin. Gain en kWh, gain en longévité du matériel, le compresseur de la PAC démarre beaucoup moins souvent, aucune intervention sur ma PAC en 13 ans d’utilisations.
Merci de m’avoir lu.
Je sais, je ne sais pas faire court.
En 2010 je me suis fait installé une PAC Air/Eau en remplacement d’un chauffage au gaz. Cette PAC est associée avec un ballon tampon de 200l. Au départ la PAC utilisait la loi d’eau pour chauffer l’eau. Je me suis vite rendu compte que par jour de soleil, l’eau de circulait pas dans les radiateurs mais la PAC continuait de temps en temps à chauffer l’eau du ballon de l’ordre de 4 à 6 fois par jour pendant 1/4h à 20 minutes, ce qui me faisait une consommation d’électricité de l’ordre de 5-7 kWh pour rien, juste pour maintenir l’eau chaude dans le ballon au cas où. J’ai remplacé ce mode de fonctionnement par un système maison, basé sur la mesure de sondes de températures One Wire et l’activation de relais. Ce système fonctionne depuis 10 ans et j’en suis très contant, mais je me rend bien compte qu’avec mes PVs (que j’ai reçu aujourd’hui) cela devient obsolète.
Si la maison chauffe par apport extérieure, je ne démarre pas la PAC.
Si la maison refroidi mais est suffisamment chaude, je ne démarre pas la PAC.
Si la maison dépasse un certain seuil, alors je démarre la PAC.
Voir les courbes données dans le fichier joint.
J’ai besoin d’une petite puissance de calcul pour déterminer ce seuil. Je mesure les températures toutes les minutes, je lance donc le petit calcul ci-dessous toutes les minutes.
Je prends les 10 dernières mesures de température de la maison, je calcule la moyenne de ces 10 mesures. Je calcul également la moyenne, des 5 premières et des 5 dernières. Je souhaite estimer le temps qu’il faut pour que la maison passe de la moyenne des 10 mesures à 20°C.
Temps estimé = (10 * (Moyenne 10 minutes – 20) / (Moyenne des 5 premières mesures – Moyenne des 5 dernières mesures).
Exemple si la moyenne des 10 mesures et à 23°C, que la moyenne des 5 premières mesures est à 23,125°C et que la moyenne des 5 dernières mesures est à 22,875°C, alors le résultat donne une estimation de 120 minutes.
D’après mes nombreuses mesures, je sais que pour une moyenne de température extérieure de 12°C la PAC quand elle fonctionne chauffe l’eau de 4°C toutes les 10 minutes. Je ne fait circuler l’eau dans les radiateurs que si l’eau dans le ballon est au-dessus de 40°C. Si la moyenne de l’eau dans le ballon est de 30°C alors pour faire passer l’eau de 30°C à 40°C il me faudra 25 minutes.
120 minutes c’est largement supérieur à 25 minutes, je ne démarre pas la PAC.
J’arrête la PAC si la maison est au-dessus de 20,3 °C ou si la température de l’eau du ballon est au-dessus de 45°C.
J’ai donc besoin de récupérer les 10 dernières mesures et de regarder dans mes abaques combien de temps il me faut pour chauffer le ballon en fonction de la température extérieure et de la température dans le ballon tampon.
Comme cela je démarre la PAC quand j’en ai réellement besoin. Gain en kWh, gain en longévité du matériel, le compresseur de la PAC démarre beaucoup moins souvent, aucune intervention sur ma PAC en 13 ans d’utilisations.
Merci de m’avoir lu.
Je sais, je ne sais pas faire court.