Affichage température
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
1) pourquoi lorsque la connexion USB est branchée, j'ai une sonde ( haut ballon ECS) qui affiche -53°C et quand je débranche le cable USB, elle affiche la température mesurée ?
2) pourquoi dans l'affichage "système", le nom projet reste à "ssc_bois" et ne prends mon nom de projet, alors que toutes les sondes, sortie, règlage sont pris en compte ?
3) c'est tout pour l'instant !
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
1) Vérifies le câblage de cette sonde, à mon avis tu dois avoir la masse ou le commun qui doit toucher la terre ou quelque chose comme ça et quand tu branches ton PC tu boucles les terres/masses quelque part.
Sur l'écran du Maxisun, la ligne correspondant à cette température doit avoir un fond bleu ? Si oui, ça indique un court-circuit au niveau de la sonde.
2) Pour modifier le nom du projet, il te faut cocher "Effacer calibration" dans le menu préférences. Si "Effacer mémoire" est aussi coché ce nom sera enregistré en mémoire non volatile.
Attention !!! Cette manip efface aussi la calibration des entrées sondes et ensuite c'est fastidieux à remettre en ordre.
Le + simple pour ne pas que ça t'arrive est de faire une lecture du Maxisun (flêche bleue vers le haut), modifier le nom de ton projet, cocher "Effacer calibration" et renvoyer sur le Maxisun (flêche bleue vers le bas).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
ça rentre (dans ma tête )
j'ai réussi à me connecter par internet
tout s'affiche bien !
1°) question :
Comment dans la visualisation afficher mon schéma à la place du schéma ssc_bois ?
2°) question :
qu'est-ce qui doit s'afficher sur l'écran dans valeurs calculs ?
Moi il affiche invariablement 50°C
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
C'est bien, tu commences à apprivoiser la bête !!!
Pour répondre à tes questions:
1)
Pour changer le schéma il suffit de mettre le nouveau sur la carte SD ou de l'enregistrer dans la mémoire du Maxisun.
Dit comme ça ça parait simple mais en fait il faut l'adapter pour avoir les animations et l'affichage des températures en temps réel.
Et comme je n'ai pas encore fait de documentation la dessus, le plus simple pour l'instant est que tu m'envoies tes fichiers Kicad sur mon adresse mail.
Je l'ai d'ailleurs fait hier pour Jéjé et ça donne ça:
2)
Dans "Valeurs Calculs" le Maxisun affiche la ou les sorties "ValueOut" des modules "Chauffages", cad la valeur de consigne de départ (ou aller) du circuit de chauffage. C'est cette valeur qui va servir de référence pour la commande de la vanne mélangeuse et de l'appoint par les sorties de ce module.
Comme je ne sais pas comment tu as configuré ton module chauffage je ne pourrais pas te dire pourquoi il reste figé sur 50°C. Le calcul tient compte, entre autres, de la température d'ambiance, de la température extérieure, de plusieurs paramètres de réglage et de l'option de mise à l'arrêt du circuit de chauffage.
Encore une fois tes fichiers de configuration (ou schémas) me permettraient de te répondre + précisément .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
je vais t'envoyer tout ça dès que que je peux.
Pour l'instant il faut que je parte en dépannage !
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
autre question :
dans le module chauffage, j'ai règlé la température arret chauffage à 19°C, le circulateur chauffage s'arrete mais pas la vanne (vanne à moteur thermique)
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
Sur les modules chauffage toutes les sorties sont coupées quand tu atteins la condition de mise à l'arrêt.
Par contre si tu as choisi l'arrêt quand la température extérieure dépasse T_Stop (4ème paramètre du module), tu as un petit hystérésis de + ou - 0,5°C, cad pour T_Stop = 19°C, mise à l'arrêt du chauffage pour T_Ext supérieure ou égale à 19,5°C et redémarrage pour T_Ext < ou = à 18,5°C.
Mais il faut que je me re-penche sur ce module parce qu'au niveau de la simulation il y des trucs qui ne me paraissent pas fonctionner comme prévu...
Edit: Bon, je viens de vérifier et tout fonctionne correctement, les sorties vanne ouverture et fermeture, circulateur et appoint sont bien coupées. Je pense que ta vanne doit être commandée par un autre module, à voir avec les schémas et la config...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
ça y est, j'ai rechargé le Firmware 4.19c.
Tout à l'air de fonctionner normalement.
il faut que je vérifie tout les modules et circuits un par un
reste à voir pourquoi la valeur calculée reste à 50°c
hier soir pourtant elle était à 24°c
peut-etre un réglage du module chauffage, il faut que je refasse des simulations
ça devient bon, j'arrive à comprendre
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
L'explication du blocage à 50°C:
Dans MSApp dans l'onglet "Chauffages" en haut à droite tu as un bouton à cliquer pour limiter la température de départ chauffage: 50°C ou 90°C si coché.
Penses quand même à baisser la pente, pour du plancher chauffant 0,50 ou au dessous devrait être suffisant.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
En attendant de connecter les sondes manquantes tu peux leur faire afficher ce que tu veux:
Ici j'ai configuré la sonde capteurs Sud/Ouest pour remplacer la valeur réelle par 25°C dès que celle-ci dépasse 140°C.
À tous les niveaux, écran du Maxisun, pages Web et simulation, l'affichage de cette température se fera alors en rouge ou sur fond rouge, pour bien mettre en évidence le défaut.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
J'ai perdu le contrôle duMaxisun.
j'ai branché les sondes manquantes, à la place d'une PT1000 j'ai mis une KTY (je l'ai ai retrouvées) à la sonde SO et j'ai changé le type dans MSap.
depuis que j'ai transféré le Maxisun ne réagi plus, l(écran tactile est inopérant !
plus de contact réseau non plus.
j'ai coupé l'arrivée 220 v et remis , mais rien ne se passe !
que dois-je faire ?
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
Un conseil, quand votre configuration tourne bien pensez à en faire une sauvegarde sur votre ordi, c'est facile, rapide et ça peut servir !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
- Accueil
- forum
- Maxisun
- Support technique
- Utilisation de l'écran
- Affichage température