vannes en sortie
- ced31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 40
- Remerciements reçus 0
Encore une question concernant les vannes en sortie :
- Tout d'abord, pour une vanne mélangeuse de plancher chauffant, j'ai 3 fils un neutre, une phase qui ouvre et une phase qui ferme. J'ai 2 sorties statiques prévues pour cette vanne : une qui ouvre, l'autre qui ferme. Je vois comment ca va marcher et comment la brancher.
- Pour une vanne type TOR (2 ou 3 voies), il me faudrait a priori 2 sorties également. Or sur mon schéma et ma config actuelle, ce type de vanne n'utilise qu'une sortie. Du coup je ne vois pas comment ça fonctionne et comment brancher...
Merci d'avance,
Cédric
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3273
- Remerciements reçus 500
Si tu branches ta vanne sur la sortie A7, par exemple, tu relies le fil noir de ta vanne au point milieu du bornier K17 (voir schéma), le marron à gauche du bornier, le bleu à droite, ou inversement suivant le sens désiré.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- ced31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 40
- Remerciements reçus 0

Merci, et un autre merci pour ta réactivité!
A+
Cédric
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
je reviens sur les branchements sorties de A1 à A7, je vois qu'ils sont alimenter à partir du Neutre de branchement, donc je suis pas obligé de réalimenter chaque sortie
, il suffit que je renvoie 1 fils qui me renverra le neutre et j'alimente mon appareil (circulateur, vanne ou relais) par la phase
est-ce que la carte extension 8 sorties est prète ?

Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3273
- Remerciements reçus 500
Tu n'as aucun câblage à faire. Les sorties A1 à A7 (A8 aussi en config usine) sont déjà alimentées.
C'est à dire que si tu veux connecter un circulateur sur la sortie A1, il te suffit de brancher ses 2 fils sur les 2 points de bornier "K11"de cette sortie.
Le point de gauche est la sortie "Phase" interrompue par le triac interne, le point de droite est le neutre que tu as branché sur le point de droite du bornier alimentation secteur "K10".
J'avoue que le dessin peut prêter à confusion, il faut que je redessine tout ça...
Je n'ai pas retravaillé sur la carte d'extension 8 sorties, donc pour l'instant je n'ai que celle que tu as vu cet été avec 8 relais statiques. Je m'y remets rapidement...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0

Quel intensité peut-on tirer sur chaque sortie ?
la carte avec 8 relais statiques est-elle disponible ?
Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3273
- Remerciements reçus 500
Un fusible interne de 4A protège l'ensemble des circuits. Il ne faut en aucun cas que
l'intensité totale des appareils branchés sur les sorties ne dépasse cette valeur. Si besoin
relayer les sorties.
L'intensité des sorties statiques A1 à A4 ne doit pas dépasser 1A.
L'intensité des sorties relais A5 à A8 ne doit pas dépasser 3A.
Je m'occupe de ta carte 8 sorties ce WE pour te l'envoyer en début de semaine prochaine...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 3273
- Remerciements reçus 500
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Bernard71
-
- Hors Ligne
- Membre senior
-
- Messages : 65
- Remerciements reçus 0
ok, j'ai mieux compris avec le nouveau schéma, ça y est lr Maxisun est raccordé maintenant yapukavoir comment ça fonctionne !

depuis avant-hier, j'ai le réseau 1 wire qui ne fonctionne plus !

peut-être l'orage ?

Amitiés ensoleillées
Bernard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.