question bête d’électricité:
j'ai branché la bobine (230V) d'un relais RT314730 a la sortie d'un relais du Maxisun. Le relais RT314730 vibre (bruit) lorsque la sortie du MS n'est pas activée (donc relais du MS ouvert)
c'est normal, j'ai oublié de mettre kkchose ? J'ai essayé avec un autre relais à bobine 230V, le prbl est le même
la tension aux borne de la bobine est d'environ 32V AC, si ça peut aider.
merci d'avance,
Thierry
PS: le relais en question: fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/2052536/
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
T'es sur de ton coup et de ton câblage. Si ton relais vibre, c'est que la bobine est alimentée.
As-tu bien pris un modèle 220VAC?
Peux-tu nous envoyer ton schéma de connexion?
Stéphane.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 655
- Remerciements reçus 11
schéma de cablage:
MS. ..relais
sortie 11 live ->A1
sortie11 neutre->A2
les bornes A1 et A2 du relais sont la reliés a la bobine. Je vois pas plus simple.
Le relais fait du bruit, donc kkchose vibre. J'ai 32V ac aux bornes A1.
mais j'ai pas l'impression que le contact se ferme
merci de te pencher que mon cas
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
La S11, c'est une sortie Triac, essaye sur les dernières.
Tu es entrain de tester ce que je voulais faire.
Stéphane.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 66
- Remerciements reçus 0
et 11-14 en continuité si a1 a2 alimentés pour un relais 5 broches (1 rt)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ruthene
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 164
- Remerciements reçus 0
Attention sauf erreur de ma part, en sortie Triac, tu ne peux pas parler de continuité.
Sur S7 et S8 oui.
Stéphane
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Gaindé
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 126
- Remerciements reçus 6
Un début de réponse mais qui ne va pas vous aider
Pour les bobines de pilotage, on met:
- une diode de roue libre en cas de continu
- Un filtre Rc en cas d'alternatif
Sauf erreur sur le Maxisun, ça doit être des optotriacs sur les sorties vu qu'il fait du PWM
Seule la sortie 4 est libre de potentiel
Seul Patrick peut vous en dire plus
@mitiés ensoleillées
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel
- Hors Ligne
- Membre senior
- Messages : 66
- Remerciements reçus 0
c'était pour vérifier si la bobine était alimentée vue qu'elle vibre
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Toutes les sorties relais statique du Maxisun ont un filtre pour protéger le triac et pour pouvoir commander des charges inductives très faibles, comme les moteurs synchrones de V3V par exemple.
Ce filtre entraîne malheureusement un léger courant de fuite au repos, sans conséquence sur des charges "normales" mais gênantes dans ce cas. D'autant que d'après la doc de Schrack, ces relais collent à partir de 172.5V et s'ouvrent en dessous de 34.5V, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge.
La solution consiste à neutraliser ce filtre et pour ça il faut casser quelque chose.
Thierry, comme tu parles de la sortie 11, je suppose qu'il s'agit de la carte d'extension:
Il faut que tu enlèves les résistances repérées par les flèches oranges ou les condensateurs repérés par les flèches bleues. Pas tous hein, seulement les sorties sur lesquelles tu veux brancher un relais, et ou le condensateur ou la résistance, suivant ce qui te semble le + facile à faire. Les condensateurs devraient se dessouder facilement et tu peux casser les résistances avec un petit tournevis...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 655
- Remerciements reçus 11
Merci Patrick pr cette explication très claire. En effet je suis sur la carte d'extension 8 sorties relais statiques.
Donc je vais enlever les 2 condo sur les sorties 11 et 12.
Qu'en est il des sorties 5à 8 ? je vais aussi y brancher un ou deux relais. Comme c'est pas des relais statiques je suppose que c'est tout bon ?
EDIT: ou sinon plus simple: je change le câblage (et la prog) des 4 sorties relayées sur A5 à A8 ? t'en penses quoi Patrick ?
A+,
Thierry
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Edit: Effectivement, si c'est pour avoir des sorties relais repos/travail pour tes vannes directionnelles, il vaut mieux les passer sur les sorties 5 à 8. D'autant + que tu as déjà la 7 et 8 en R/T.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 655
- Remerciements reçus 11
Les sorties relayées sont pr: l'alimentation 12V de la bougie d'allumage automatique, de la sonde lambda de la chaudière et puis pour la résistance 2.2kW du ballon ECS
les relais du Maxisun pilote un relais avec bobine en 230V qui lui même pilote un relais avec bobine en 12V. Euh oui je sais c'est simple Mais il faut quand même couper 15A en 12V sous charge (bougie d'allumage).
Pour le moment je n'ai pas de V3V directionnelle. Enfin jusqu’à cet été quand je passerai au SSC Donc je vais garder A8 pr faire ca
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 655
- Remerciements reçus 11
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Lebritish
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 655
- Remerciements reçus 11
patrick écrit: Bonjour,
Toutes les sorties relais statique du Maxisun ont un filtre pour protéger le triac et pour pouvoir commander des charges inductives très faibles, comme les moteurs synchrones de V3V par exemple.
Ce filtre entraîne malheureusement un léger courant de fuite au repos, sans conséquence sur des charges "normales" mais gênantes dans ce cas. D'autant que d'après la doc de Schrack, ces relais collent à partir de 172.5V et s'ouvrent en dessous de 34.5V, ce qui ne laisse pas beaucoup de marge.
La solution consiste à neutraliser ce filtre et pour ça il faut casser quelque chose.
Thierry, comme tu parles de la sortie 11, je suppose qu'il s'agit de la carte d'extension:
Il faut que tu enlèves les résistances repérées par les flèches oranges ou les condensateurs repérés par les flèches bleues. Pas tous hein, seulement les sorties sur lesquelles tu veux brancher un relais, et ou le condensateur ou la résistance, suivant ce qui te semble le + facile à faire. Les condensateurs devraient se dessouder facilement et tu peux casser les résistances avec un petit tournevis...
Salut,
bon je reprends ce sujet. Ayant refait tout le câblage cet été suite a cette discussion je me retrouve donc avec une V3V (servo SQS35) sur les sorties 15 et 16 et une autre (servo SQK33) sur les sorties 11 et 12. Le moteur SQK33 ne pose pas de prbl. Par contre le moteur SQS35 vibre lorsqu'il n'est pas alimenté. Un peu le même prbl que mes relais (voir plus haut). Du coup je fais quoi ? je casse la résistance ? pourtant je croyais que le filtre était là pr les petit moteur de V3V ?
Je précise que l'année dernière sur les sorties A5 et A6 ce même servo moteur ne posait pas de prbl.
merci d'avance !
PS: j'ai bien fait de faire des tests avant car je vais avoir un WAF ds le rouge si le chauffage marche pas ds quelques semaines
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.