Timer ValOn ou ValOff sur un module SOL
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
06 Mai 2024 14:38 #16
par Rob_27
Pas sûr que ça marche bien que le paramètre d'entrée soit dépendant d'un paramètre de sortie?? C'est le serpent qui se mord la queue. A tester.
Par contre dans ton cas, cela ne serait pas plus facile à gérer avec une sonde de température dans ballon BAS et justement se servir de maxlimit sur SOL1?
Ca éviterait de perdre nos cheveux.
Bonne continuation.
Réponse de Rob_27 sur le sujet Timer ValOn ou ValOff sur un module SOL
Oui, j'avais suivi, peut être toi d'ailleurs, mais pas eu l'occasion de m'en servir.Sais tu que tu peux récupérer la valeur de routage en % ?
Si j'ai suivi S9 est le pourcentage fourni par SOL1 sur ballon haut?Termostat TH_MAX pour entrer sur SOL2 ; avec S9 en entrée
Pas sûr que ça marche bien que le paramètre d'entrée soit dépendant d'un paramètre de sortie?? C'est le serpent qui se mord la queue. A tester.
Par contre dans ton cas, cela ne serait pas plus facile à gérer avec une sonde de température dans ballon BAS et justement se servir de maxlimit sur SOL1?
Ca éviterait de perdre nos cheveux.
Bonne continuation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- MacLow
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre senior
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 44
- Remerciements reçus 2
06 Mai 2024 15:48 #17
par MacLow
Réponse de MacLow sur le sujet Timer ValOn ou ValOff sur un module SOL
Merci pour ton aide Rob_27
ça semble bien fonctionner , le lag n'est plus visible. le serpent le prends bien
En conclusion on peut remplace ValOff de SOL1 par un la sortie ValOff d'un thermostat TH_MAX avec pour entrée une sonde qui pointe vers Groupe1 cmd1 (qui replique la valeur Onrout de sortie de SOL 1)
les tempos ajoutent un lag qui n'est pas "propre". Je pense qu'il manque les fonctions de bases AND, NAND, etc. Patrick regardera peut etre un jour de ce coté
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Ce routeur a une puissance impressionnante (mais pas facile à dompter)
ça semble bien fonctionner , le lag n'est plus visible. le serpent le prends bien
En conclusion on peut remplace ValOff de SOL1 par un la sortie ValOff d'un thermostat TH_MAX avec pour entrée une sonde qui pointe vers Groupe1 cmd1 (qui replique la valeur Onrout de sortie de SOL 1)
les tempos ajoutent un lag qui n'est pas "propre". Je pense qu'il manque les fonctions de bases AND, NAND, etc. Patrick regardera peut etre un jour de ce coté
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Ce routeur a une puissance impressionnante (mais pas facile à dompter)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
06 Mai 2024 16:06 #18
par Rob_27
En passant la tondeuse, je m'étais dit qu'à la réflexion oui Maclow a raison, ça doit marcher et m'apprêtais à te répondre.
Content pour toi.
Perso je m'arrache les cheveux......mais en fait un peu maso, car j'aime ça.
Au plaisir de discuter.
Réponse de Rob_27 sur le sujet Timer ValOn ou ValOff sur un module SOL
En conclusion on peut remplace ValOff de SOL1 par un la sortie ValOff d'un thermostat TH_MAX avec pour entrée une sonde qui pointe vers Groupe1 cmd1 (qui replique la valeur Onrout de sortie de SOL 1)
En passant la tondeuse, je m'étais dit qu'à la réflexion oui Maclow a raison, ça doit marcher et m'apprêtais à te répondre.
Content pour toi.
Perso je m'arrache les cheveux......mais en fait un peu maso, car j'aime ça.
Au plaisir de discuter.