relais bloqué
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
en rentrant c soir mon radiateur (2eme soirtie) etais activé je consommais donc 2000 w alors que le chauffe eau avais fini de chaufer!qq'un a une idée?
cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
Un peu léger comme explications pour répondre.
Mais si le chauffe-eau avait finit de chauffer il ne pouvait pas consommer 2000W, à moins que tu aies supprimé son thermostat.
As-tu modifié la configuration de base ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
quand je suis rentré il n y avais pus de production pv
mon chauffe eau etais en auto ball de 16h a 18h30 et il etais 18h15.
mon chauffe eau avais chauffé la journée .mon radiateur etais alumé et il y avais 2000 w de conso .apres mesure il yavais bien 220 v sur le radiateur et rien sur le chauffe eau.
sur le schema le voyant rouge etais au chauffe eau et rien au radiateur.autre sujet patrick ca me fais des choses bizzard c est a dire quand j allume un lave vaisselle par ex le routage se fais mal de temps en temps .je dis bien de temps en temps.c tres bizzard
cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
Parce que tu avoueras qu'une phrase comme ça ne va pas aider beaucoup à la compréhension du problème, s'il y a :
ca me fais des choses bizzard c est a dire quand j allume un lave vaisselle par ex le routage se fais mal de temps en temps .je dis bien de temps en temps.c tres bizzard
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
j etais parti 3 jours en debranchant ma sortie radiateur.aprés l avoir rebrancher ce soir ,je suis alimenté en 220v tout le temps et le routeur est eteind
est ce que qq'un connais se probleme?je suis sur que j ai un probleme les photos oui j en ferais mais la c est du logique j ai la sortie qui est TOUT le temps alimenté en 220v
ca veux dire que je debranche, sinon mon radiateur fonctionne tout le temps.
cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3116
- Remerciements reçus 480
BONSOIR
j etais parti 3 jours en debranchant ma sortie radiateur.aprés l avoir rebrancher ce soir ,je suis alimenté en 220v tout le temps et le routeur est eteind
est ce que qq'un connais se probleme?je suis sur que j ai un probleme les photos oui j en ferais mais la c est du logique j ai la sortie qui est TOUT le temps alimenté en 220v
ca veux dire que je debranche, sinon mon radiateur fonctionne tout le temps.
cordialement
Vincent,
Relis ce que tu as écrit et essaies de te mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas du tout ton installation. Ça va être très dur de te dépanner si tu n'es pas + clair.
Et tes captures d'écran on n'y voit rien, sauf que les 2 sorties sont arrêtées donc le routeur est bien coupé.
Entre parenthèses, tu as bien compris que tout ce qui est dans la partie "Compteurs" c'est de l'énergie en Wh accumulée sur la journée et pas de la puissance instantanée ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Des que mon installation se met en route j ai aussi du 220v en permanence. La journée quand il, y a production photovoltaïque ce n. Est pas. Grave mais tout le temps ce n ai pas. Normal. Avant ça fonctionnais parfaitement bien.
C est à dire j ai ma deuxième sortie qui correspond à mon radiateur salle de bain qui fonctionne jour et nuit. J espère que vous avez compris ?
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- felvic
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 1785
- Remerciements reçus 132
Bonjour felvic non je n ai rien fais. Il faut que je le Fasse ?
Juste pour verifier
Avec Linux vous avez un noyau, avec Windows vous avez des pépins...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vincent 19
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
j ai debranché le 5 v et le 220v est toujours present en sortie 2 (radiateur)
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.