Routeur er routage ...

Plus d'informations
16 Jan 2023 12:44 - 16 Jan 2023 12:49 #91 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Routeur er routage ...
Il y a bien encore et toujours un problème dans tes branchements.
Ta passerelle te dit : 1.3 kW produit dont 0.4 consommé et 0.9 exporté
Ton routeur te dit : 1.2 kW produit (donc là c'est ok) mais 1.7 de consommé dont 0.4 importé.

Ton routeur ne pourra jamais router puisque à priori tu consommes plus que tu produit et donc même tu importe du réseau.
Il faut impérativement que tu reprenne un par un tes branchements, ce n'est pas possible d'avoir des valeurs différentes
Dernière édition: 16 Jan 2023 12:49 par thomas79.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2023 13:03 #92 par baroud13
Réponse de baroud13 sur le sujet Routeur er routage ...
Mais si "S1PowReso=400W", ça correspond au "0.4kW Consommé" de Enphase, non ?
Si S2PowPv=1200W, ça correspond au "1.2kW Production", non ?

Ma conso maison est de 400W, puisque des appareils élec. fonctionnent, non ?
Si je coupe les DJ, j'arrive (presque) à S1=0W et S2=1200W. Pas de routage.

Les pinces Conso&Prod Enphase sont avec celles du MSUN S1&S2.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2023 13:12 #93 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Routeur er routage ...
Si S2PowPv=1200W, ça correspond au "1.2kW Production", non ?
Ca oui nous sommes bien d'accord !

Mais si "S1PowReso=400W", ça correspond au "0.4kW Consommé" de Enphase, non ?
Non c'est là le problème ! S1 PowRéso 400 W ça veut dire que tu prend sur le réseau 400 W en plus de ta production solaire pour suffire à ta consommation. Alors que le 0.4 kW consommé d'Enphase ça ne vient pas du réseau mais de tes panneaux solaires.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2023 13:45 #94 par baroud13
Réponse de baroud13 sur le sujet Routeur er routage ...

S1 PowRéso 400 W ça veut dire que tu prend sur le réseau 400 W en plus de ta production solaire pour suffire à ta consommation.


Je peux pas les supprimer ces 400W !!! c ma conso maison, frigos, congelos, chaudière, etc...
J’ai fait des essais ce wkend où j’ai coupé les DJ du tableau élec. et je suis arrivé à presque 0W …
Ca n'a pas routé pourtant ...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
16 Jan 2023 16:11 #95 par thomas79
Réponse de thomas79 sur le sujet Routeur er routage ...

Les pince Enphase et S1 sont sur la phase qui alimente mon tableau élec., je peux pas les mettre ailleurs ?

Non tes pinces sont au bon endroit !
Ecoute pour ma part je suis navré je ne pourrais pas t'aider plus.
Encore une fois (mais je vais arrêter de la répéter) il faut que tu vérifies le sens de tes pinces et tes branchements.
Car soit tu as vraiment du surplus comme le dit ta passerelle, auquel cas c'est ton routeur qui est mal branché.
Soit tu n'a pas de surplus et auquel cas c'est ta passerelle qui est mal branchée...

Peux-tu faire une dernière capture d'écran tout à l'heure quand il fera nuit en activant ton four par exemple stp avec ton schéma routeur et ta passerelle ?
Je suis curieux de voir les données.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena