Batterie et MSunPV
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
27 Déc 2025 20:34 #1
par Cantalou
Batterie et MSunPV a été créé par Cantalou
J'ai actuellement un MSunPV qui pilote parfaitement des résistances de 2 ballons tampons chauffage/ECS plus un contact sec qui boost ma PAC depuis deux ans 
j'envisage d'acheter 5 kW de batterie lithium. La solution comporte un Shelly (ou équivalent) pour le comptage et pilotage de la charge/décharge par une simple pince ampèremétrique branchée sous compteur.
Ce mode de connexion ne va t'il pas perturber le fonctionnement du MSunPV en déchargeant les batteries dans les résistances de mes ballons.
Sinon quelle solution mettre en place ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cantalou
j'envisage d'acheter 5 kW de batterie lithium. La solution comporte un Shelly (ou équivalent) pour le comptage et pilotage de la charge/décharge par une simple pince ampèremétrique branchée sous compteur.
Ce mode de connexion ne va t'il pas perturber le fonctionnement du MSunPV en déchargeant les batteries dans les résistances de mes ballons.
Sinon quelle solution mettre en place ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cantalou
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- etienneroussel
- Hors Ligne
- Membre elite
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 292
- Remerciements reçus 36
27 Déc 2025 21:28 - 27 Déc 2025 21:29 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Batterie et MSunPV
As tu étudié ce sujet ?ça devrait t'aider certainement
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-mon-install?start=0
ard-tek.com/index.php/forum/vos-installa...-mon-install?start=0
Dernière édition: 27 Déc 2025 21:29 par etienneroussel.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Cantalou
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Hier 16:35 #3
par Cantalou
Réponse de Cantalou sur le sujet Batterie et MSunPV
Merci Etienne et je me réponds à moi même et à la lecture des différents post, donc oui il y a risque de décharge de l'onduleur dans mes ballons. Le MsunPV voit la réinjection de l'onduleur comme des "PV de nuit"
Patrick dans un post a donner une solution très simple avec un onduleur à limiteur d'injection, et une alimentation à découpage en février 2025 et des réglages spécifiques du MsunPV
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sunpv-batterie#22380
je n'ai pas trouvé d'autres post en parlant
Patrick as tu améliorer ton système depuis, as tu un schéma et la config de ton MsunPV ?
Y a t'il un retour d'expérience d'autres personnes sur ce type de montage assez simple(pas électronicien pour deux sous...
) voir avec un onduleur hybride ?
merci de vos aides
PS: si quelqu'un peut changer mon post de catégorie "je ma trompai
"
Patrick dans un post a donner une solution très simple avec un onduleur à limiteur d'injection, et une alimentation à découpage en février 2025 et des réglages spécifiques du MsunPV
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...sunpv-batterie#22380
je n'ai pas trouvé d'autres post en parlant
Patrick as tu améliorer ton système depuis, as tu un schéma et la config de ton MsunPV ?
Y a t'il un retour d'expérience d'autres personnes sur ce type de montage assez simple(pas électronicien pour deux sous...
merci de vos aides
PS: si quelqu'un peut changer mon post de catégorie "je ma trompai
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 2103
- Remerciements reçus 190
Hier 17:25 #4
par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Batterie et MSunPV
Bonjour.
J'ai pas de batterie aussi ce qui suit n'est que le résumé des différents posts du forum.
En gros, deux catégories d'utilisateurs de batteries, les geeks et les autres.
Les geeks, souvent des solutions bien moins onéreuses, qui aiment bien l'aspect fait maison, mais souvent des solutions qui nécessitent un minimum de confiance en soi, d'aventure et de persévérance.
Parfois un tuto, permet de copier ces solutions assez facilement.
Les autres, généralement aiment bien les solutions clés en main, la sécurité et la garantie du matériel mais surtout le coté plug and play. Les prix sont à la baisse en ce moment, mais cela reste relativement cher; la rentabilité est donc à calculer en tenant compte de son ensoleillement, bien sûr du stockage et surtout de la capacité de les vider.
En cherchant sur le forum par des nom comme ZENDURE, ECOFLOW ou MARSTEK, tu devrais trouver ton bonheur et ainsi relever leurs problèmes comme souvent leurs solutions.
Ainsi les 2 sujets qui reviennent généralement sont:
-Qui charge en premier, les batteries ou le ballon?
-Comment éviter que la nuit , le routeur ne voit du surplus.
En gros 4 pistes:
-Le routeur est plus rapide que les batteries
-Rendre le ballon "invisible"
-Interdire le routage la nuit (facile par programmation du routeur).
-jouer sur les niveaux d'injection, soit celui des batteries si le système le permet, soit celui du routeur.
Donc si tu as une marque préférentielle, n'hésite pas à reprendre les posts existants, ainsi tu auras des réponses des utilisateurs.
Bonne soirée.
J'ai pas de batterie aussi ce qui suit n'est que le résumé des différents posts du forum.
En gros, deux catégories d'utilisateurs de batteries, les geeks et les autres.
Les geeks, souvent des solutions bien moins onéreuses, qui aiment bien l'aspect fait maison, mais souvent des solutions qui nécessitent un minimum de confiance en soi, d'aventure et de persévérance.
Parfois un tuto, permet de copier ces solutions assez facilement.
Les autres, généralement aiment bien les solutions clés en main, la sécurité et la garantie du matériel mais surtout le coté plug and play. Les prix sont à la baisse en ce moment, mais cela reste relativement cher; la rentabilité est donc à calculer en tenant compte de son ensoleillement, bien sûr du stockage et surtout de la capacité de les vider.
En cherchant sur le forum par des nom comme ZENDURE, ECOFLOW ou MARSTEK, tu devrais trouver ton bonheur et ainsi relever leurs problèmes comme souvent leurs solutions.
Ainsi les 2 sujets qui reviennent généralement sont:
-Qui charge en premier, les batteries ou le ballon?
-Comment éviter que la nuit , le routeur ne voit du surplus.
En gros 4 pistes:
-Le routeur est plus rapide que les batteries
-Rendre le ballon "invisible"
-Interdire le routage la nuit (facile par programmation du routeur).
-jouer sur les niveaux d'injection, soit celui des batteries si le système le permet, soit celui du routeur.
Donc si tu as une marque préférentielle, n'hésite pas à reprendre les posts existants, ainsi tu auras des réponses des utilisateurs.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
Réduire
Plus d'informations
- Messages : 3675
- Remerciements reçus 553
Hier 19:30 #5
par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Batterie et MSunPV
Bonsoir,
J'ai depuis 2 mois laissé tomber la solution onduleur limiteur/ chargeur alimentation à découpage, pour cause que cette dernière a fini par rendre l'âme.
Et j'ai enfin mis en service mon Victron Multiplus 2 (MP2) et là c'est que du bonheur !
La config du MSunPV est très simple:
- Un thermostat coupe le routage tant que la production PV est inférieure à quelques centaines de Watts => évite la décharge des batteries dans le chauffe-eau hors production PV.
- Le "Zéro" de la commande Test routeur est réglé à -100W => le MP2 voit ce surplus et commence à augmenter le courant de charge des batteries jusqu'à son maximum de 60A, et seulement si il y a du surplus.
- Il faut configurer le MP2 avec l'assistant ESS (Energy Storage Système) avec une légère injection de -10W pour être sûr de ne pratiquement rien consommer sur le réseau.
Pour donner la priorité au ballon plutôt qu'aux batteries, ce qui n'a aucun intérêt avec ce système, il suffit de mettre l'offset de la commande ci-dessus à "0".
La marche forcée est toujours possible.
Le branchement électrique est aussi très simple puisque le Multiplus est branché en parallèle sur l'installation électrique, comme s'il était branché sur une prise électrique.
Je suppose que toutes les batteries "portables" du commerce se branchent de la même façon sur une simple prise ?
Pour ce qui est de l'investissement, je suis en train de doubler mon pack batteries, il faut compter 1000€ pour 16 cellules de 320Ah, soit dans les 16kWh de stockage.
Un BMS (battery management system) sérieux autour de 60€, un disjoncteur de 200A dans les 50€, et des bricoles de connectique.
En cherchant un petit peu le Multiplus se trouve entre 700 et 800€: www.nkon.nl/fr/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html ou www.mon-camping-car.com/onduleur-chargeu...-5000va-victron.html
J'ai depuis 2 mois laissé tomber la solution onduleur limiteur/ chargeur alimentation à découpage, pour cause que cette dernière a fini par rendre l'âme.
Et j'ai enfin mis en service mon Victron Multiplus 2 (MP2) et là c'est que du bonheur !
La config du MSunPV est très simple:
- Un thermostat coupe le routage tant que la production PV est inférieure à quelques centaines de Watts => évite la décharge des batteries dans le chauffe-eau hors production PV.
- Le "Zéro" de la commande Test routeur est réglé à -100W => le MP2 voit ce surplus et commence à augmenter le courant de charge des batteries jusqu'à son maximum de 60A, et seulement si il y a du surplus.
- Il faut configurer le MP2 avec l'assistant ESS (Energy Storage Système) avec une légère injection de -10W pour être sûr de ne pratiquement rien consommer sur le réseau.
Pour donner la priorité au ballon plutôt qu'aux batteries, ce qui n'a aucun intérêt avec ce système, il suffit de mettre l'offset de la commande ci-dessus à "0".
La marche forcée est toujours possible.
Le branchement électrique est aussi très simple puisque le Multiplus est branché en parallèle sur l'installation électrique, comme s'il était branché sur une prise électrique.
Je suppose que toutes les batteries "portables" du commerce se branchent de la même façon sur une simple prise ?
Pour ce qui est de l'investissement, je suis en train de doubler mon pack batteries, il faut compter 1000€ pour 16 cellules de 320Ah, soit dans les 16kWh de stockage.
Un BMS (battery management system) sérieux autour de 60€, un disjoncteur de 200A dans les 50€, et des bricoles de connectique.
En cherchant un petit peu le Multiplus se trouve entre 700 et 800€: www.nkon.nl/fr/multiplus-pmp482505012-48v-70a.html ou www.mon-camping-car.com/onduleur-chargeu...-5000va-victron.html
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Cantalou