Calibrage des sondes dans Msapp

Plus d'informations
26 Mar 2014 16:48 - 26 Mar 2014 16:50 #1 par Troglo
Calibrage des sondes dans Msapp a été créé par Troglo
Bonjour à tous,

Je souhaiterai calibrer les sondes mais les champs sont grisés dans l'onglet "Entrées/Sorties"
Il y a t il un truc que j'ai loupé ?
J'ai essayé "sauver calibration", "ouvrir calibration" ...


Jérôme
Pièces jointes :
Dernière édition: 26 Mar 2014 16:50 par Troglo.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Mar 2014 18:33 #2 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Je viens d'essayer également par Kicad en éditant les paramètres du module Système, pas mieux.
Les champs sont toujours grisés et la valeur ajouté dans Kicad n'apparait pas dans Msapp :S

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Mar 2014 19:57 #3 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Bonsoir Jérôme,

C'est sûr, ya un truc ! Pour activer la calibration des sondes il faut côcher la ligne "Modifier système" dans le menu Préférences mais si tu ne fais que ça tu vas avoir droit à un joli message d'erreur d'identifiant ou mot de passe.

Il te faudra alors entrer les bons codes dans le dernier des onglets "Outils" dans le cadre "Contrôle modifications système".

Comme à partir de là tu peux foutre en l'air toute la calibration de la carte d'entrées sondes, pour l'instant je garde ces codes au chaud :P

Je t'envoies un MP pour te préciser la procédure... encore un chapitre à ajouter aux docs :whistle:

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Mar 2014 20:42 #4 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Salut Patrick !
Waouhhh :silly: j'étais pas prêt de trouver !!! :lol:
Super, ça va me permettre de calibrer les sondes KTY, sur 5 sondes il y a 1 degré d'écart entre les extrêmes...
Merci ;)

Jérôme

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Mar 2014 23:32 #5 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Seulement 1°C d'écart sur 5 sondes, c'est pas mal, je veux dire c'est bien pour des KTY.

2 précautions valant mieux qu'une: avant de toucher aux calibrations des sondes, vérifie que les valeurs des gains correspondent bien aux valeurs que je t'ai donné (fact.) ainsi que les valeurs RefVbot et RefVTop dans le cadre "Référence" au-dessous. Le + plus simple c'est de faire une lecture de la mémoire du Maxisun avec l'habituelle icône "Transfert Maxisun=>PC" et/ou de reporter ces valeurs sur ton schéma dans le paramétrage du module système, comme ça tu n'as plus à y revenir.

Une fois que tu es sûr de ton coup, pour tout enregistrer en mémoire non-volatile, il te faudra tout côcher dans le menu "Préférences" et cliquer sur "Transfert PC=>Maxisun". Ensuite n'oublie pas de tout dé-côcher sauf la première ligne "Connexion Auto"...

Autre truc à dé-côcher quand tu as fini d’ajuster tes sondes: les boutons "Zéro" ou "Gain" du cadre "Calibration", j'avais oublié cette précision dans mon MP de tout à l'heure..

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mar 2014 17:44 - 27 Mar 2014 17:54 #6 par Troglo
Réponse de Troglo sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
En fait j'ai déjà enregistré en mémoire non-volatile ma config de test, j'aurais peut être pas dû :whistle:
Concernant les valeurs , pas de problème pour les valeurs RefVbot et RefVTop, ca correspond bien.
Par contre je ne vois rien concernant les valeurs de gains.
Je ne les vois pas apparaitre dans la fenêtre.
J'ai comme paramètres de calibration:
S1: 1, S2: 0, S3: -1, S4: 0, S5: 0, S6: 7, S7: 3, S8: 0, S9: 0, S10: 0, S11: 0, S12: 0, S13: 0, S14: 0, S15: 0, S16: 0,
Pour S1, S3, S6, S7 qui ont une valeur différente de zéro, je ne vois pas où cela apparait ?

Edit : j'ai bien l'impression que j'ai effacé les paramétrages de gain en envoyant ma config de test.
J'ai fait ma config de test en partant de rien alors que j'aurai dû importer d'abord les paramètres du Maxisun sur Msapp, c'est ça non ? :blush:



Jérôme
Pièces jointes :
Dernière édition: 27 Mar 2014 17:54 par Troglo.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mar 2014 18:33 - 27 Mar 2014 18:55 #7 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Salut,

Pas grave, tant que les différents champs relatifs à la calibration sont grisés les paramètres systèmes ne sont pas modifiés.

Edit: Ces paramètres sont aussi enregistrés dans un deuxième emplacement mémoire, c'est celui-là qui n'est pas effacé mais il n'est pas utilisé pour l'instant donc il ne reste que la méthode à la mano ci-après...


Sinon, tu peux toujours rentrer à la main les 8 valeurs de gain => S1: 1 signifie que le gain de la sonde 1 est à régler à 1, S2: 0 > S2 à 0, S3: -1 > S3 à -1... etc...

Tu auras compris que ces valeurs n'ont rien à voir avec des valeurs de gain. En fait c'est la différence entre la valeur théorique et la valeur réelle de la résistance de polarisation de chaque entrée sonde. En fonction de la tolérance il faut compenser en + ou en -.

Il faut que tu remettes les bonnes valeurs à ce niveau avant d'ajuster les zéros sinon tu risques d'être bon à 20°C et décalé à 90°C, par exemple.
Dernière édition: 27 Mar 2014 18:55 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
26 Fév 2016 09:17 - 26 Fév 2016 16:23 #8 par franck25
Réponse de franck25 sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Bonjour
Moi aussi je voudrais calibrer mes sondes :) .
[img]file:///media/1C8E957F2F62D8C0/C%C3%A9line%20&%20Franck/Maison/Projet%20construction/Chauffage/R%C3%A9gulation,%20automatisme/Maxisun/Calibrage%20des%20sondes.gif[/img]


Les deux premières sont des KTY (22,3°C ; 23°C), le reste des PT1000 (entre 23,6 et 24,5). Elles sont toutes au même endroit. Du coup j'aimerais bien la procédure cité plus haut.
Pièces jointes :
Dernière édition: 26 Fév 2016 16:23 par franck25.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Fév 2016 13:10 - 27 Fév 2016 13:18 #9 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Bonjour Franck,

Si pour tes tests tes sondes ont toutes la même longueur de câble (à qlq mètres prés) je te conseille de modifier le gain.
Si au contraire elles sont reliées à leur câble d'installation, modifies plutôt le zéro.

La procédure, dans MSApp:

Avant tout, faire une lecture du Maxisun pour être sûr de partir sur les valeurs déjà dans sa mémoire. Tu dois avoir tous les gains de tes sondes réglés à 4700 +/- pas grand chose (sur les derniers Maxisun, dont le tien, je monte maintenant des résistances avec une précision de 0,1%).

  • Onglet "Outils" > cadre "Contrôle modifications système" => identifiant: expert, mdp: 32768

  • Cocher "Modifier système" dans le menu "Préférences"

  • Onglet "Entrées/Sorties" > cadre "Calibration" => Cocher "Zéro" ou "Gain"

  • Sélectionner la sonde à modifier dans le cadre "Sélection" et modifier son zéro ou son gain en faisant varier les valeurs en + ou - dans les champs juste à côté tout en regardant le résultat sur l'écran du Maxisun. Tu peux aussi regarder l'affichage sur les pages Web mais ça a tendance à planter le bazar. .

  • Une fois l'opération terminée, décocher "Zéro" ou "Gain" et enregistrer dans la mémoire du Maxisun (tout cocher dans "Préférences") et sauvegarder cette configuration dans un fichier.

  • Tout décocher dans MSApp sauf "Connexion Auto"

Cette manip peut se faire en USB ou par le réseau.
Dernière édition: 27 Fév 2016 13:18 par patrick.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mai 2024 21:07 #10 par Cris
Réponse de Cris sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Bonsoir
Où je pourrais trouver tous les parametres à rentrer pour calibrer les sondes?
La sonde remperature esc et surtout la sonde powreso que j ai modifié sans le vouloir, j'e n arrive plus à revenir comme à l origine
Merci de votre aide

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
07 Mai 2024 22:30 #11 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Calibrage des sondes dans Msapp
Cris, là tu es sur un vieux sujet concernant les Maxisun.
Pour les MSunPV regardes plutôt par ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Pour les puissances le gain est à 485 maintenant et pour la tension le gain est à 1165.
Les sondes de température ont le gain à 1 et le zéro à 0. Seul ce dernier agit sur la valeur mesurée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Propulsé par Kunena