Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C

Plus d'informations
24 Sep 2026 13:08 - 24 Sep 2026 13:12 #1 par mimi1983
Bonjour à tous,

Heureux acquéreur de ce module surpuissant, forcément je me pose pas mal de questions.
J'ai parcouru le forum et j'aimerai confirmation.

Ma configuration est la suivante :
- MsunPV 2x2
- 2x sondes de courants disponibles.
- 2x relais statiques.
- 2x ballons d'eau chaude à piloter.
Note : Sur un ballon d'eau chaude, il m'est possible d'ajouter une pince de courant sur le circuit puissance (pas possible sur l'autre).

Après lecture de :
- Doc utilisateur "doc_mspv_V104a.pdf" chapitre 7.1.1 p:23
- ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...gurations-du-m-sunpv
Exemple 2, routeur, 2 ballons Eau chaude

Ma compréhension est :
- 1x pince de courant à utiliser pour mesure réseau.
- Possibilité d'ajouter 1x pince de courant sur circuit puissance de 1x ballon d'eau chaude et de la connecter à "Source B" (comme indiqué dans le manuel "doc_mspv_V104a.pdf" chapitre 7.1.3 p:29)
Mais dans ce cas nécessite la modification du modèle hydraulique et logique.
- Les sondes de température sont facultatives (non obligatoire pour le fonctionnement).

Ce que je pense faire pour être le plus simple possible :
- Charger la configuration hydraulique "sch_hyd0.svg.gz" et logique "sch_log0.svg.gz" récupéré sous "Exemple 2, routeur, 2 ballons Eau chaude" du lien
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/4...gurations-du-m-sunpv
Pas de fichier configuration de disponible "configdn.cnf" donc je présume que c'est le même que celui du modèle 1x ballon 1x radiateur.
Fichier configuration que l'on peut récupérer dans le zip "msun_pv2-2d.zip" sous le lien
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2d-et-4-4d
- Brancher 1x pince de courant pour mesure réseau.
- Brancher 1x relais statique sur chaque sortie du routeur pour piloter chaque ballon d'eau chaude.

Ma compréhension est-elle correcte ?
Merci pour la participation de tous sur ce forum qui est top.
Bonne journée.
Dernière édition: 24 Sep 2026 13:12 par mimi1983.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
24 Sep 2026 16:51 - 25 Sep 2026 05:55 #2 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Je vais creuser le post ci-dessous, j'ai l'impression que je devrai pouvoir réutiliser/adapter la configuration à mon besoin :
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...pour-deuxieme-sortie
Bonne fin de journée.
Dernière édition: 25 Sep 2026 05:55 par mimi1983.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2026 10:25 #3 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Bonjour

Jette en oeil sur cette version pour 2x2 en 105.

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv2-2...9-25.zip
Taille du ficher :678 ko


Cdlt
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2026 11:30 #4 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Top merci Rob_27.
Je charge la conf ce soir.
Excellente journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
25 Sep 2026 20:23 #5 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Bonsoir,
Configuration chargée sans problème.
Questions pour bien comprendre le fonctionnement :
- Acceuil/Commandes il faut rester sur AutBal1 et AutBal2 pour me permettre de forcer par les Prog. Horaire sous Paramètre (le soir par exemple pour m'assurer que mes ballons seront au cas où chaud pour la douche du matin).
- Paramètres/Commandes :
* Comd Manu/Auto : rien à modifier car non utilisés.
* Test routeur : permet de modifier la valeur de consigne pour test.
- Paramètres/Solaires : Je ne sais pas si je dois modifier des choses (gain P et gain I à conserver si j'ai bien compris au valeur respectivement de 4 et 8) ?
- Paramètres/Thermostats : Je ne vais rien modifier car par de sonde de température dans mon application.
- Paramètres/Prog. Horaire : Permet de définir les états ON et Off forcé des deux ballons.
- Paramètres/Compteurs : Je pense que je ne dois rien modifier.

Ma compréhension est la suivante du fonctionnement :
- Lors de réinjection sur le réseau, la sortie SOL1 pilote le SSR du ballon 1 pour faire consommer et baisser la réinjection sur le réseau.
- Si la réinjection sur le réseau reste présente et n'est pas suffisamment absorbé par SOL1 alors la sortie SOL2 pilote le SSR du ballon 2.

Merci encore et bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2026 12:53 #6 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Bonjour
Petite question, quels paramètres modifier pour obtenir mes deux cumulus en cascade ?
Exemple sortie 1 activée puis si production encore trop élevé et non absorbée par sortie 1 alors on active aussi la sortie 2.
Merci et bonne journée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2026 13:58 #7 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Bonjour

Petite question, quels paramètres modifier pour obtenir mes deux cumulus en cascade ?

Aucun c'est déjà le cas.

Sinon pour affiner les déclenchements:, un extrait de rréponse.
Auxon est la valeur de routage de la sortie A1(le ballon) à partir de laquelle la sortie A2 sera activée
Auxoff est la valeur de routage de A1 en dessous de laquelle A2 sera coupée.


Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2026 14:08 #8 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Bonjour Rob_27
A ce jour ma configuration est identique pour ballon 1 et ballon 2 :
AuxOn = 390%
AuxOff = 200%
Quelle est la préconisation ?
Merci encore et bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2026 14:19 #9 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C

Quelle est la préconisation ?

Ben il n'y en a pas, chacun met selon son utilisation.

Si tu veux que le ballon 2 déclenche dès que le ballon 1 est au 3/4 de sa puissance tu mets 300%.
Relis le post du dessus.

Et pour les valeurs du ballon 2, elles servent à rien puisque tu n'as que 2 sorties.

Cdlt

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
28 Sep 2026 14:41 #10 par mimi1983
Réponse de mimi1983 sur le sujet Msunpv 2x2 : Cond 2x ballons sans sondes de T°C
Merci Rob_27 c'est très clair.
Bonne journée

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.