Detection fin chauffe sans sonde et timer insuffisant

Plus d'informations
27 Mar 2025 20:26 - 27 Mar 2025 20:36 #16 par michjul

....
Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....;)
Ben pas vraiment :pinch: , j'ai la version qu'on a développée avec Patrick et Vutana et elle fonctionne nickel depuis 1 an sans aucun problème, les 4 saisons confondues.
Pour rappel, c'est celle-ci
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
Dernière édition: 27 Mar 2025 20:36 par michjul.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mar 2025 20:53 #17 par Rob_27
Bonjour Michjul

Oui, pas de souci elle marche très bien, et c'est justement la version qu'utilisait Sebaula, mais ce dernier a besoin de 20h de tempo.

Si tu reprends le post depuis le début, je lui ai donc proposé de passer en 105, pour gérer les Tempos en minutes plutôt qu'en secondes sur sa version ou alors essayer cette configuration.

Apres chaque version à du bon, mais à mon sens, les seules qui optimisent vraiment les temps de chauffe afin d'obtenir une température identique sont celles avec une sonde.

Apres chacun fait comme il veut.

Bonne soirée.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
27 Mar 2025 21:05 #18 par michjul
Bonsoir Rob_27
En effet Sebaula, a besoin de 20h de tempo et la version de base apporte 18h20 il y a en effet un trou de 1h40.
La vraie question est de savoir si c'est vraiment important ?
Perso, je n'avais pas envie de faire un trou dans mon CE qui était tout neuf pour passer une sonde et perdre la garantie donc j'ai opté pour l'autre solution et ça fonctionne bien...

La version avec sonde fonctionne aussi très bien et comme tu dis, à chacun de choisir selon ses besoins...

Bonne soirée également à toi

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mar 2025 10:51 #19 par sebaula

Bonsoir,

1) En fait pour comprendre ce qu'il se passe, c'est avec le fichier Log de la journée qu'il faudrait vérifier.
Voir si c'est bien passé sur tim_off ou pas, et s'il y est passé, qu'est ce qui aurait pu le faire repasser sur tim_on??
Un problème de reset, de perte d'heure???? autre??

Ok, mais je ne vois pas comment vérifier ces fichiers de log, est-ce qu'il faut une carte SD ? ...

Depuis que tu as mis cette version, c'est la première bizarrerie?


En fait, je remarque que le timer ne fonctionne pas depuis le début visiblement.

2) En PJ, un zip avec 2 fichiers, le "cnf" pour envoi avec l'interface Web et le "conf" pour envoi par Msapp; au choix l'une des 2 méthodes.
Cette version, rajoute un bouton reset pour changer manuellement l'état de tim_off en Tim_on, au cas que l'on souhaite néanmoins chauffer un minimum par le timer limit ballon, plutôt que par timer ballon (qui est plus long)

3)La version jointe supprime le compteur Enrrad, lequel est remplacé par T_Ball exprimé en KWH pour totaliser ce qui part sur le ballon (pas de remise à zero a minuit).

4) Normalement les 4 compteurs actuels se remettent à 0 à minuit; effectivement pourquoi enrbal et enrrad sont si élevés; signe d'une anomalie???? Regarde dans le fichier Log, en passant la souris sur les compteurs, a quel moment ça merdoie.


Même remarque pour le log, je ne vois pas comment f

5)lorsque le ballon est activé en routage ou par timer, Powbal, est bien positif??

5)

Production PV qui reste à 0...

???? Il est où ce compteur, car il est pas dans tes screens ni dans la config????

6)Si j'ai un moment, j'essaierai de faire une config, avec un bouton, permettant de passer manuellement de tim_on à Tim_off, pour empêcher la charge du ballon, car on sait que demain sera très ensoleillé par exemple.

Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....;)


Bonne soirée.

Fichier attaché :

Nom du fichier : MSun_27032...eset.zip
Taille du ficher :9 ko
[/quote]

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mar 2025 11:03 #20 par sebaula
Mince la réponse est partie avant que je finisse :unsure:

5)lorsque le ballon est activé en routage ou par timer, Powbal, est bien positif??


Oui :-)

5) Production PV qui reste à 0...

???? Il est où ce compteur, car il est pas dans tes screens ni dans la config????


Il est sur le schéma hydraulique, je te joins une capture d'écran. D'ailleurs petite remarque "bizarre", sur le schéma S2 s'appelle PowP.V au lieu de Powbal ?... bon je peux imaginer qu'il s'agisse simplement d'une erreur sur la représentation graphique.

6)Si j'ai un moment, j'essaierai de faire une config, avec un bouton, permettant de passer manuellement de tim_on à Tim_off, pour empêcher la charge du ballon, car on sait que demain sera très ensoleillé par exemple.

Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....;)


Ah je vois bien que tu me fais un clin d'oeil sur la pose d'une sonde :lol: J'y réfléchirai, mais je crois que l'on est vraiment pas loin, une petite erreur à trouver...

Un grand merci pour toute cette aide :-)


Belle journée ensoleillée à tous :-)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mar 2025 11:54 #21 par sebaula
Bon j'essaie ta config proposée ard-tek.com/media/kunena/attachments/139...SondeV2avecreset.zip avec le bouton reset et les compteurs différents.
Je testerai cette nuit. Mais je ne suis pas sur de bien comprendre les différences entre timer ballon et limit ballon.
Je joins une copie de ma config de Prog.horaire . Mon idée est la même, c'est à dire que je souhaite relancer la chauffe de mon ballon la nuit si il n'a pas atteint sa température dans la journée (avec cette petite nuance sur le fait que cela peut-être plus de 18h20 d'inhibition)
Je n'ai pas de radiateur, uniquement un ballon.

Encore un grand grand merci à tous ceux qui s'implique dans ce superbe projet.

Sébastien.
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
30 Mar 2025 15:13 #22 par sebaula
Et bien nous avons eu droit à une bien belle journée ensoleillée !!
Du coup, je viens de voir que le timer vient de passer à Tim_Off, ce qui présage un bon fonctionnement du Timer :-)

A demain ;-)
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2026 14:58 - 02 Oct 2026 15:09 #23 par Nicor93
Bonjour,
Je relance ce sujet plutot que d'en créer un nouveau.
Je suis nouveau dans la team des utilisateurs du MsunPV (un grand merci Patrick pour ton aide initiale) et je voudrai rendre plus intelligent mon routage.
Un peu comme ce sujet, je voudrai que mon chauffe ne se lance en forcé la nuit (HC) que s'il n'a pas accumulé assez en journée (soit via le total de routage : RoutBal < 3000Wh, soit comme la solution de MichJul en détectant qu'il a atteint à un moment de la journée sa température max : qu'il n'a plus chargé alors qu'il pouvait)
J'ai regarder la config de michjul, mais je n'ai malheureusement rien compris...
Je crains devoir faire des mises à jour (je vous joins mes versions)
Merci par avance pour votre aide
Pièces jointes :
Dernière édition: 02 Oct 2026 15:09 par Nicor93.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2026 15:27 #24 par sebaula
Bonjour à tous,
Tout d'abord, je tiens à préciser que la version avec la détection de fin de chauffe en journée fonctionne parfaitement chez moi. Si le soleil a été suffisant pour chauffer complètement le ballon dans la journée, et bien il ne chauffera pas la nuit. Top !
Il resterait effectivement l'idée de mettre en place un bouton pour basculer ou plutôt forcer la chauffe la nuit si vraiment on le souhaite, mais sincèrement dans mon cas (ballon 300l) je n'en ai pas besoin.
Je précise que mes versions routeur et wifi sont 104b. Je ne sais pas si cela peut influencer.
Il faudrait sûrement passer en 105 pour éviter les problèmes d'heures en cas de coupure mais j'ai peur de faire une boulette car cela me paraît plus compliqué.
Je ne suis pas sur de comprendre ton besoin... Est-ce pour la procédure de mise à jour ?
Seb

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2026 15:30 #25 par Nicor93
En fait je démarre de 0, et j'ai beau lire le forum, je ne comprends pas grand chose au paramétrage.
Même la mise à jour (wifi / routeur) me semble compliquée et je n'ose pas la faire...
Mes 2 points :
- j'aime comprendre ce que je fais
- J'ai une version qui marche pour le routage que j'aurai voulu mettre à jour car j'ai peur de reprendre une version existante de quelqu'un d'autre et que cela génère des incompatibilités. et ne marche plus...

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2026 15:35 #26 par sebaula
Je rajoute que la détection de fin de chauffe par declenchement du thermostat du ballon me paraît bien plus importante, que le simple fait de mesurer une quantité "de chauffage".
En effet, les legionelles peuvent se développer en dessous de 55°C. Je tenais donc à ce qu'il y ait une chauffe complète régulièrement. Certaines régulations incluent d'ailleurs une fonction hebdomadaire qui force le chauffage à 60°C pour détruire les legionnelles.
Si on se limite à mesurer uniquement la quantité de chauffe, on peut provoquer juste des chauffes partielles pendant plusieurs jours ou plus...
Bonne journée ensoleillée :-)

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
02 Oct 2026 15:39 - 02 Oct 2026 16:02 #27 par Nicor93
Oui je suis d'accord avec toi.
A la base je prévoyais une chauffe forcée une fois par semaine car je ne pensais pas qu'on pouvait tester l'atteinte de la chauffe complète sans la sonde de température.
donc cette solution me convient parfaitement.
Mais malgré les explications de MichJul, je ne comprends rien du paramétrage mis dans sa conf... donc impossible de l'ajouter à la mienne.
Aucun risque à la pousser directement telle que sur mon routeur ?
pas de pb de version non plus ?
Désolé pour ces questions de débutant... :)
Dernière édition: 02 Oct 2026 16:02 par Nicor93.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2026 11:08 #28 par Rob_27
Bonjour

Quelque chose m'interpelle, ton routeur est en FW routeur 103a (ce qui date déjà) alors que ton Fw Wifi est en 105e1 et ta config en 4-4d (les deux étant la dernière version)?????

Autre chose, tu regardes les config Michjul ou celle de Sebaula, mais elles sont pour des 2x2 et toi tu as un 4x4.


Tu peux télécharger ici une config pour 4x4 mais...... (il y a également une config pour 2x2).
Ces config datent un peu et ont comme inconvénients:
Ne dispose que d'une sortie.
Obligatoire de mettre une seconde pince sur la phase ballon
Intervalle d'initialisation 18H20.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature

La config de Sebaula a 2 sorties et plus de limite de temps mais nécessite également une pince sur le ballon.

Depuis Patrick a crée une config qui dispose de 2 sorties, laisse la possibilité de mettre la seconde pince sur PowPV.
Elle dispose de 2 timers (Timer Ballon et Forcage CE) qui sont actifs si la touche Autobal est allumée.
Si le ballon a été chaud, ce dernier ne chauffera pas pendant les horaires mis dans Forcage CE.

Cette config doit marcher sur un 4x4, même en FW routeur 103. Bien sûr elle n'a que 2 sorties.
Il faudrait que je regarde mais je crois que sur un autre PC, j'ai cette config en 4x4.....

Config sans sonde pour 2x2:

Fichier attaché :

Nom du fichier : msun_pv2-2d.zip
Taille du ficher :710 ko


Pour l'installer:
Après décompression du fichier zip:
Onglet "System"Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester la config.

Cdlt
Pièces jointes :

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2026 11:52 #29 par patrick
Bonjour Robin et Nicolas,

Quelque chose m'interpelle, ton routeur est en FW routeur 103a (ce qui date déjà) alors que ton Fw Wifi est en 105e1 et ta config en 4-4d (les deux étant la dernière version)?????

J'explique: C'est un MSunPV passé à Nicolas par un de ses amis (qui ?) mais sans le module Wifi. Du coup je lui en ai envoyé un en cadeau pour le dépanner, ce qui explique les incohérences de version.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.

Plus d'informations
03 Oct 2026 13:07 - 03 Oct 2026 13:08 #30 par Nicor93
Merci Robin, Patrick,
Je vais regarder ça en détail pour essayer de comprendre.
Dans un premier temps, est-ce que je ne devrai pas uograder le routeur a la dernière version également ?
Est-ce sans risque en suivant la doc ?
PS : j'ai bien une 2eme.pince sur l'alimentation du ballon.
Merci
Dernière édition: 03 Oct 2026 13:08 par Nicor93.

Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.