Detection fin chauffe sans sonde et timer insuffisant
- michjul
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 213
- Remerciements reçus 22
Ben pas vraiment....
Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....![]()
Pour rappel, c'est celle-ci
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2832
- Remerciements reçus 245
Oui, pas de souci elle marche très bien, et c'est justement la version qu'utilisait Sebaula, mais ce dernier a besoin de 20h de tempo.
Si tu reprends le post depuis le début, je lui ai donc proposé de passer en 105, pour gérer les Tempos en minutes plutôt qu'en secondes sur sa version ou alors essayer cette configuration.
Apres chaque version à du bon, mais à mon sens, les seules qui optimisent vraiment les temps de chauffe afin d'obtenir une température identique sont celles avec une sonde.
Apres chacun fait comme il veut.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michjul
-
- Hors Ligne
- Membre elite
-
- Messages : 213
- Remerciements reçus 22
En effet Sebaula, a besoin de 20h de tempo et la version de base apporte 18h20 il y a en effet un trou de 1h40.
La vraie question est de savoir si c'est vraiment important ?
Perso, je n'avais pas envie de faire un trou dans mon CE qui était tout neuf pour passer une sonde et perdre la garantie donc j'ai opté pour l'autre solution et ça fonctionne bien...
La version avec sonde fonctionne aussi très bien et comme tu dis, à chacun de choisir selon ses besoins...
Bonne soirée également à toi
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Bonsoir,
1) En fait pour comprendre ce qu'il se passe, c'est avec le fichier Log de la journée qu'il faudrait vérifier.
Voir si c'est bien passé sur tim_off ou pas, et s'il y est passé, qu'est ce qui aurait pu le faire repasser sur tim_on??
Un problème de reset, de perte d'heure???? autre??
Ok, mais je ne vois pas comment vérifier ces fichiers de log, est-ce qu'il faut une carte SD ? ...
Depuis que tu as mis cette version, c'est la première bizarrerie?
En fait, je remarque que le timer ne fonctionne pas depuis le début visiblement.
2) En PJ, un zip avec 2 fichiers, le "cnf" pour envoi avec l'interface Web et le "conf" pour envoi par Msapp; au choix l'une des 2 méthodes.
Cette version, rajoute un bouton reset pour changer manuellement l'état de tim_off en Tim_on, au cas que l'on souhaite néanmoins chauffer un minimum par le timer limit ballon, plutôt que par timer ballon (qui est plus long)
3)La version jointe supprime le compteur Enrrad, lequel est remplacé par T_Ball exprimé en KWH pour totaliser ce qui part sur le ballon (pas de remise à zero a minuit).
4) Normalement les 4 compteurs actuels se remettent à 0 à minuit; effectivement pourquoi enrbal et enrrad sont si élevés; signe d'une anomalie???? Regarde dans le fichier Log, en passant la souris sur les compteurs, a quel moment ça merdoie.
Même remarque pour le log, je ne vois pas comment f
5)lorsque le ballon est activé en routage ou par timer, Powbal, est bien positif??
5)
???? Il est où ce compteur, car il est pas dans tes screens ni dans la config????Production PV qui reste à 0...
6)Si j'ai un moment, j'essaierai de faire une config, avec un bouton, permettant de passer manuellement de tim_on à Tim_off, pour empêcher la charge du ballon, car on sait que demain sera très ensoleillé par exemple.
Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....
Bonne soirée.
[/quote]
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
5)lorsque le ballon est activé en routage ou par timer, Powbal, est bien positif??
Oui
5) Production PV qui reste à 0...
???? Il est où ce compteur, car il est pas dans tes screens ni dans la config????
Il est sur le schéma hydraulique, je te joins une capture d'écran. D'ailleurs petite remarque "bizarre", sur le schéma S2 s'appelle PowP.V au lieu de Powbal ?... bon je peux imaginer qu'il s'agisse simplement d'une erreur sur la représentation graphique.
6)Si j'ai un moment, j'essaierai de faire une config, avec un bouton, permettant de passer manuellement de tim_on à Tim_off, pour empêcher la charge du ballon, car on sait que demain sera très ensoleillé par exemple.
Par contre, qu'est ce que c'est pratique d'avoir une sonde de température....
Ah je vois bien que tu me fais un clin d'oeil sur la pose d'une sonde
Un grand merci pour toute cette aide
Belle journée ensoleillée à tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Je testerai cette nuit. Mais je ne suis pas sur de bien comprendre les différences entre timer ballon et limit ballon.
Je joins une copie de ma config de Prog.horaire . Mon idée est la même, c'est à dire que je souhaite relancer la chauffe de mon ballon la nuit si il n'a pas atteint sa température dans la journée (avec cette petite nuance sur le fait que cela peut-être plus de 18h20 d'inhibition)
Je n'ai pas de radiateur, uniquement un ballon.
Encore un grand grand merci à tous ceux qui s'implique dans ce superbe projet.
Sébastien.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Du coup, je viens de voir que le timer vient de passer à Tim_Off, ce qui présage un bon fonctionnement du Timer
A demain
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicor93
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Je relance ce sujet plutot que d'en créer un nouveau.
Je suis nouveau dans la team des utilisateurs du MsunPV (un grand merci Patrick pour ton aide initiale) et je voudrai rendre plus intelligent mon routage.
Un peu comme ce sujet, je voudrai que mon chauffe ne se lance en forcé la nuit (HC) que s'il n'a pas accumulé assez en journée (soit via le total de routage : RoutBal < 3000Wh, soit comme la solution de MichJul en détectant qu'il a atteint à un moment de la journée sa température max : qu'il n'a plus chargé alors qu'il pouvait)
J'ai regarder la config de michjul, mais je n'ai malheureusement rien compris...
Je crains devoir faire des mises à jour (je vous joins mes versions)
Merci par avance pour votre aide
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
Tout d'abord, je tiens à préciser que la version avec la détection de fin de chauffe en journée fonctionne parfaitement chez moi. Si le soleil a été suffisant pour chauffer complètement le ballon dans la journée, et bien il ne chauffera pas la nuit. Top !
Il resterait effectivement l'idée de mettre en place un bouton pour basculer ou plutôt forcer la chauffe la nuit si vraiment on le souhaite, mais sincèrement dans mon cas (ballon 300l) je n'en ai pas besoin.
Je précise que mes versions routeur et wifi sont 104b. Je ne sais pas si cela peut influencer.
Il faudrait sûrement passer en 105 pour éviter les problèmes d'heures en cas de coupure mais j'ai peur de faire une boulette car cela me paraît plus compliqué.
Je ne suis pas sur de comprendre ton besoin... Est-ce pour la procédure de mise à jour ?
Seb
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicor93
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Même la mise à jour (wifi / routeur) me semble compliquée et je n'ose pas la faire...
Mes 2 points :
- j'aime comprendre ce que je fais
- J'ai une version qui marche pour le routage que j'aurai voulu mettre à jour car j'ai peur de reprendre une version existante de quelqu'un d'autre et que cela génère des incompatibilités. et ne marche plus...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- sebaula
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
-
- Messages : 31
- Remerciements reçus 0
En effet, les legionelles peuvent se développer en dessous de 55°C. Je tenais donc à ce qu'il y ait une chauffe complète régulièrement. Certaines régulations incluent d'ailleurs une fonction hebdomadaire qui force le chauffage à 60°C pour détruire les legionnelles.
Si on se limite à mesurer uniquement la quantité de chauffe, on peut provoquer juste des chauffes partielles pendant plusieurs jours ou plus...
Bonne journée ensoleillée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicor93
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
A la base je prévoyais une chauffe forcée une fois par semaine car je ne pensais pas qu'on pouvait tester l'atteinte de la chauffe complète sans la sonde de température.
donc cette solution me convient parfaitement.
Mais malgré les explications de MichJul, je ne comprends rien du paramétrage mis dans sa conf... donc impossible de l'ajouter à la mienne.
Aucun risque à la pousser directement telle que sur mon routeur ?
pas de pb de version non plus ?
Désolé pour ces questions de débutant...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2832
- Remerciements reçus 245
Quelque chose m'interpelle, ton routeur est en FW routeur 103a (ce qui date déjà) alors que ton Fw Wifi est en 105e1 et ta config en 4-4d (les deux étant la dernière version)?????
Autre chose, tu regardes les config Michjul ou celle de Sebaula, mais elles sont pour des 2x2 et toi tu as un 4x4.
Tu peux télécharger ici une config pour 4x4 mais...... (il y a également une config pour 2x2).
Ces config datent un peu et ont comme inconvénients:
Ne dispose que d'une sortie.
Obligatoire de mettre une seconde pince sur la phase ballon
Intervalle d'initialisation 18H20.
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sonde-de-temperature
La config de Sebaula a 2 sorties et plus de limite de temps mais nécessite également une pince sur le ballon.
Depuis Patrick a crée une config qui dispose de 2 sorties, laisse la possibilité de mettre la seconde pince sur PowPV.
Elle dispose de 2 timers (Timer Ballon et Forcage CE) qui sont actifs si la touche Autobal est allumée.
Si le ballon a été chaud, ce dernier ne chauffera pas pendant les horaires mis dans Forcage CE.
Cette config doit marcher sur un 4x4, même en FW routeur 103. Bien sûr elle n'a que 2 sorties.
Il faudrait que je regarde mais je crois que sur un autre PC, j'ai cette config en 4x4.....
Config sans sonde pour 2x2:
Pour l'installer:
Après décompression du fichier zip:
Onglet "System"Mises à jour
Mise à jour Configuration
Parcourir
Sélectionner "configdn.cnf"
Envoi
Retour
Tester la config.
Cdlt
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
-
- Hors Ligne
- Administrateur
-
- Messages : 4379
- Remerciements reçus 625
J'explique: C'est un MSunPV passé à Nicolas par un de ses amis (qui ?) mais sans le module Wifi. Du coup je lui en ai envoyé un en cadeau pour le dépanner, ce qui explique les incohérences de version.Quelque chose m'interpelle, ton routeur est en FW routeur 103a (ce qui date déjà) alors que ton Fw Wifi est en 105e1 et ta config en 4-4d (les deux étant la dernière version)?????
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Nicor93
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 6
- Remerciements reçus 0
Je vais regarder ça en détail pour essayer de comprendre.
Dans un premier temps, est-ce que je ne devrai pas uograder le routeur a la dernière version également ?
Est-ce sans risque en suivant la doc ?
PS : j'ai bien une 2eme.pince sur l'alimentation du ballon.
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.