contacteur jour/nuit
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
je vais prochainement installé le routeur.
J'ai vu que certaines personnes conservent le contacteur jour/nuit.
Est-ce que ça a un réel intérêt ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Moi je te dirai oui. Toujours avoir la sécurité de pouvoir agir sur l'eau chaude manuellement. Si un jour, panne de wifi, du msunPV, etc.....et bien je serai bien content d'avoir gardé mon contacteur.
Cela permet aussi de pouvoir déclancher à distance le contacteur (via shelly ou autre appareil connecté) si tu arrêtes le msunPV pour les vacances par ex. Tu peux relancer la chauffe 1 jour avant à l'autre bout du monde.
C'est un choix personnel de le garder ou non.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Mais pour le relancer à distance il faudrait un contacteur wifi et non mécanique...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Sur ali, a 3€ tu en as...avec smart life par ex
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- pansedepoule
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 135
- Remerciements reçus 8
Si tu as déjà un contacteur J/N dans ton tableau, il faut modifier le cablage comme préconisé --> pas d'alimentation, sert juste de contact (voir schéma)
En revanche, pour le mettre en route (fermer le contact), il faut exciter la bobine du contacteur avec du 230V.
Pour cela, tu branches sur les bornes A1 et A2 du contacteur (bobine) ce module.
Et avec l'appli, tu peux le piloter n'importe où dans le monde. (bien prendre un wifi et pas un zigbee si pas équipé)
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Non ce n'est n'est pas comme cela pour les 2 raisons suivantes:Est-ce que c'est ainsi qu'il faudrait câbler ?
La première, tu utilises le contact J/N du Linky, donc si tu veux piloter à distance la journée (si tu es en abonnement HC), il ne se passera donc rien, la bobine du contacteur ne sera pas alimentée. Donc ne t'en sert pas.
La seconde, tu alimentes la bobine par Lin et Lout. C'est 2 phases, donc pas bon. L'alimentation de ce type de module s'effectue généralement par N (ou parfois Nin) et Lin, et l'équipement à piloter (ici la bobine de ton contacteur) par N (ou parfois Nout) et Lout.
Pas bon: marche forcée donc position 1 du contacteur, le contact s'effectue alors en permanence et pour le coup, le routeur sert à rien.en laissant le contacteur j/n en marche force pour pouvoir utilisé le module smart life ...
Le laisser sur la position Auto, si tu souhaites piloter à distance, et bien sûr, sur la position 1, si tu souhaites activer manuellement le mode secours.
Cordialement
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
Après avoir relu ton premier commentaire et ta dernière réponse, je pense avoir comprit mon erreur.
Est-ce que ce nouveau schéma est juste ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
On s'est mal compris sur le contact J/N. Oublie le, il sert à rien. Pire comme tu câbles, toutes les fois où le contact EDF sera activé (si HC, la nuit), tu shuntes le SSR.....c'est sûr, tu auras de l'eau chaude le matin.
C'est pour cela que le schéma que tu te sers ne garde le contacteur que pour faire un secours manuel.
Pansedepoule te propose de pouvoir piloter ce contact à distance par un module WIFI.
Mais là encore ton câblage ne va pas, tu alimentes par deux 220V le contacteur......par le C2 et par le module WIFI....si jamais ils ne sont pas sur le même différentiel et fonctionnent en même temps, je pense que ça disjoncte (je suis pas électricien)
Non c'est bien plus simple, le C2 alimente Nin et Lin, et Nout sur A1 et Lout sur A2 et rien vers le contact Linky.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- razmo57
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Membre junior
- Messages : 25
- Remerciements reçus 0
En fait on retire le contacteur j/n et on le remplace par l'interrupteur wifi.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Tu laisses le contacteur comme avant, et RIEN sur le Linky . Tu rajoutes que ce que viens de dire dans la citation.Non c'est bien plus simple, le C2 alimente Nin et Lin, et Nout sur A1 et Lout sur A2 et rien vers le contact Linky.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 846
- Remerciements reçus 94
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Sebzaw
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 10
- Remerciements reçus 0
J'avais un schéma similaire avec disjoncteur 2A, horloge et contacteur en cas de secours si il y a une panne internet .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.