Pilotage ballon sans pv
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Msunpv reçu...nickel...Merci Patrick.
Donc installé, câblé, wifi qui fonctionne accès a l'interface du msunp....contacteur CE allumé. Et c'est la que cela se complique.
Je ne peux pas piloté mon CE sans le PV car la version du logiciel n'a pas Msapp.
Comment puis-je mettre a jour le firmware ou avoir Msapp pour piloter mon CE sans panneaux solaires.
A votre bon cœur car je sais qu'il fait chaud mais les douches froides NON !!!
Un grand merci d'avance
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2653
- Remerciements reçus 226
Les touches ManuBal et Autobal fonctionnent qu'il y ait du surplus (donc des panneaux) ou pas.
Si tu appuies sur Manubal, le ballon chauffe à pleine puissance tant que cette touche est appuyée ou alors lorsque le thermostat physique du ballon a coupé.
Quant à la touche Autobal elle se comporte exactement pareil, à la nuance près que la charge du ballon s'activera aux horaires rentrés dans le Timer Ballon.
(Onglet Parametres/prog horaire/timer ballon).
Pour ce dernier point, c'est si tu n'as pas branché une sonde ds18B20 dans le ballon.
Car alors la charge s'arrêtera si la consigne du themostat "thermo Ballon" est atteinte
(Onglet Parametres/thermostat/Thermo ballon)
Cdlt
Attention au sens de ta pince Powreso, si pas de panneaux, le courant provenant exclusivement d'EDF, sa valeur doit être positive.
Si d'aventure, elle est à l'envers, et donc indique une valeur négative sans production, le routeur prend cela pour du surplus et redirige vers le ballon.
Conclusion, dans ton cas sans panneaux et sans batterie, Powreso doit toujours être positif, si c'est pas le cas inverse le sens de ta pince.
Fais nous une copie d'écran.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Bon week-end a toutes et tous
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Tochy
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 586
- Remerciements reçus 101
sens de ta pince Powreso, si pas de panneaux, le courant provenant exclusivement d'EDF, sa valeur doit être positive
Donc conclusion pince à l'envcers, tourne là
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Toujours led bleu qui clignote toute les secondes mais bon tout fonctionne bien !!!!
Encore un grand merci a toi et au forum !!!
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement,
bruno
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2653
- Remerciements reçus 226
Pouvez‑vous me confirmer si mon module PV4_4d est compatible avec une mise à jour vers un firmware ECS / Relais, et si oui, me fournir le fichier .bin ou la procédure pour effectuer cette mise à jour ?
Comprends pas ta question.
Dans ta config la sortie 1 est pour un ballon.
Ce qui pourrait coincer, c'est si ton ballon a un thermostat électronique car alors le câblage de ce dernier est différent.
C'est sans impact en mode Autobal ou Mabubal, mais peut créer des problèmes en mode surplus. Donc vérifie ton thermostat.
Sinon reformule ta question.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Pièces jointes :
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2653
- Remerciements reçus 226
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Donc c'est parfait comme ça.
Je n'ai pas encore exploré toute les possibilités du MsunPV et de plus c'est juste le début de mon installation PV.
Mon ballon est câblé correctement. Msunpv bien programmé sans PV. SSR OK . Je verrais cette nuit s'il se déclenche a 00:00 et charge mon CE. Donc tout roule nickel.
Merci encore et bon week-end.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Donc non respect de la consigne de l'horloge. Le courant est bien coupé coté CE ( mesuré au multi )
Donc j'ai du encore rater un truc dans la programmation ou le SSR se coupe lorsque le thermostat du CE coupe l'alimentation ?? Je n'ai pas de sonde.
Mais j'ai de l'eau chaude et ça n'a pas de prix....En fin presque. Avec la famille en vacance ce n'ai pas non plus le moment de bidouiller dans le tableau électrique.
Si on écoute tout le monde rien ne se ferait. Bon après les jérémiades les remerciements.
MERCI encore une fois et peut-être une solution ??
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2653
- Remerciements reçus 226
1) Si ta pince powreso était initialement à l'envers, ton ballon a chauffé car le routeur croyait voir du surplus, du coup si t'as pas pris de longues ou plusieurs douches le soir, il est resté relativement chaud.
2) A 4h00, il commence sa chauffe, mais presque rien à chauffer et s'arrête 1/2 heure plus tard car son thermostat physique a coupé avant les 4h du matin.
3)si tu as mis une carte Sd, regarde le premier graphique, il indique les courbes de Powreso et de PowBal. A priori, tu n'as mis qu'une sonde sur Powreso, mais ça suffit pour voir le pic et sa durée de la chauffe du ballon en regardant sa courbe.
4)dommage de ne pas avoir acheté au moins 2 pinces supplémentaires sur un 4x4, ,une pour PowPv et Powbal, ça évite de naviguer sur une autre appli pour la prod et on voit immédiatement ce qu'il se passe sur le ballon.
Et en cas de défaillance de Powreso, on a une pince de rab.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- labulle
- Auteur du sujet
- Absent
- Nouveau membre
-
- Messages : 11
- Remerciements reçus 0
Pince 1 branchée entrée phase tableau électrique. Branchée dans le bon sens. POW réseau positif.
Pince 2 non branchée.
POWbal zero watt
Commandes: Autobal
Sorties: Ballon éteinte
Timer Ballon: On1: 00:00
Off: 04:00
Pas de carte SD
Donc maintenant : ou je place la seconde pince, sur quel fil ? ? Pourquoi le SSR n'a pas respecté l'horloge : Minuit-4h du matin ?
Je ne peux pas considérer cette installation comme sure !! Donc jusqu'à ce que tout soit bien paramétrer j'ai un, voire les deux yeux qui surveillent. Tableau ouvert ainsi que le SSR.
Merci a toi pour ta patience
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2653
- Remerciements reçus 226
1)Déjà commencer par lire la doc, qui dégrossie pas mal, elle est en page d'accueil mais je remets le lien ci dessous.
ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf
Une fois connecté, la fonction recherche est également fort pratique.
2)
Le 4x4 a la possibilité d'avoir 4 pinces.Pince 2 non branchée.
Sont prévues dans la config
pince 1 powreso, jack 1 (obligatoire)
Pince 2, PowPV jack 2
Pince 3, Powbal, Jack3
Pince 4, PowRad, Jack4.
Donc en soit soit Pince 2 non branchée veut rien dire...si tu n'as que 2 pinces, sur quel jack veux tu la mettre?
3)
Ben si pas de pince que lit t'elle donc ...rien donc 0W.POWbal zero watt
4)
Comme expliqué dans ma première réponse, la sortie ballon ne s'allumera que lors des horaires de timer Ballon, bien sûr si Autobal est allumée.Commandes: Autobal
Sorties: Ballon éteinte
5)
Voir le point 2 ci dessus.Donc maintenant : ou je place la seconde pince, sur quel fil ?
6)
As tu bien lu ma réponse précédente:Pourquoi le SSR n'a pas respecté l'horloge : Minuit-4h du matin ?
Le voyant SSR reste allumé, tant que les horaires ne sont pas écoulés.1) Si ta pince powreso était initialement à l'envers, ton ballon a chauffé car le routeur croyait voir du surplus, du coup si t'as pas pris de longues ou plusieurs douches le soir, il est resté relativement chaud.
2) A 4h00, il commence sa chauffe, mais presque rien à chauffer et s'arrête 1/2 heure plus tard car son thermostat physique a coupé avant les 4h du matin.
7)Et pour être sûr vide un peu ton ballon pour le refroidir et fais un essai en mettant des horaires du style 16:15 à 16h30, appuie sur Autobal et regarde ce qu'il se passe.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Vous êtes ici :
-
Accueil
-
forum
-
MSun-PV
-
Support technique
- Pilotage ballon sans pv