Je viens vers vous car je viens de m'apercevoir ce soir que mon chauffe était en marche à 20h alors qu'il censé se déclencher uniquement de 01h à 2h30 la nuit.
Lors de l'installation, cela fonctionnait très bien, la j'ai la sensation que le timer de mon msun pv ne fonctionne pas.
Je suis en autobal, avec timer de 1h à 2h30, j'ai fait des screen shot.
Merci pour votre aide!
Anthony
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2016
- Remerciements reçus 181
As tu touché à la pince Powreso, car regarde, ton screen de 22h00 indique une injection . De fait le routeur essaie d'envoyer vers le ballon.
Ta pince est sûrement à l'envers.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Puge31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Bonsoir
Non je n ai touché a rien c est ca qui est bizarre...
Je sais vraiment pas quoi foire pour le coup
Merci
As tu touché à la pince Powreso, car regarde, ton screen de 22h00 indique une injection . De fait le routeur essaie d'envoyer vers le ballon.
Ta pince est sûrement à l'envers.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2016
- Remerciements reçus 181
Si powpv est toujours négatif au redemarrage, inverse le sens de ta pince.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Puge31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Éteint et redémarre ton routeur.
Si powpv est toujours négatif au redemarrage, inverse le sens de ta pince.
Ok merci j essaye ca demain!!
Bonne soirée
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Puge31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
OK super cela fonctionne! merci
Bon we
Anthony
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel_f
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
voici une photo de mon routeur et de ma page de programmation.
Je n'y comprends rien !
D'avance merci pour votre aide...
Michel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2016
- Remerciements reçus 181
Un screen de ta page d'accueil serait plus utile pour essayer de comprendre.
Edit: ajoute également un screen de la page System Svp.
Merci.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel_f
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Puge31
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 18
- Remerciements reçus 0
Bonjour, je suis dans le même cas, sauf que je n'ai touché à rien et mon routeur fait fonctionner mon chauffe eau à n'importe quelle heure !
voici une photo de mon routeur et de ma page de programmation.
Je n'y comprends rien !
D'avance merci pour votre aide...
Michel
J'ai quand meme aussi l'impression que le mien déconne....combien de temps faut il pour chauffer correctement un ballon de 300L, moi je mets 1h30 la nuit, et vous ?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2016
- Remerciements reçus 181
Regarde ce tableau, et divise le nombre de KWh par la valeur de ta résistance.
Tu devrais t'apercevoir que si par exemple ton ballon est passé à 40° et si tu souhaites obtenir 60°, ben faut 7KWH, donc si ta résistance fait 3KW, il faut déjà 2H20min.....
ard-tek.com/index.php/forum/bienvenue/28...on-de-x-degres#24082
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel_f
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
là le chauffe eau est en chauffe alors que je ne l'ai pas programmé.
D'avance merci,
Michel
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
-
- Messages : 2016
- Remerciements reçus 181
En coup de chance, tu as coupé ton screen au bon endroit.
Pas besoin de programmation, puisque tu as cliqué sur Manubal.
Manubal signifie que tu demandes au ballon de charger à pleine puissance.
Autobal c'est pareil mais seulement aux heures et jours programmés.
Éteint Manubal et ça ira mieux.
Bonne soirée.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel_f
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- michel_f
- Hors Ligne
- Nouveau membre
-
- Messages : 8
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.