Branchement minimal, 1 MSunPV 2x2, et il ne se passe rien
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
J'ai enfin pris le temps d'installer ce beau matos (encore merci pour la commande tout est nikel).
Branchement tout simple (le premier) comme indiqué là :
ard-tek.com/index.php/documents/msunpv/5...anchements-msunpv-md
J'ai vérifié que tout était comme sur le schéma deux fois.
J'ai posté une photo de mon chauffe eau là:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/251...e-installation#21109
A priori c'est bien un mécanique
Et il ne passe rien. Pas de production d'eau chaude, pas de surplus envoyé vers le ballon ( pourtant oui j'en ai produit ). J'ai loupé un truc? Faut forcément raccordé au wifi et configuré?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
Le MSPV peut fonctionner sans enregistrer les identifiants wifi de ta box mais:
- Pas facile de faire un diagnostic sans avoir de vue sur son état.
- Chaque fois que tu vas le redémarrer il va falloir attendre 3mins avant que la partie routeur démarre.
Dans tous les cas, à la mise sous tension tu devrais avoir la led bleue de droite qui clignote 2 fois toutes les 3 secondes.
Si elle ne clignote pas c'est que ton MSPV n'est pas alimenté au niveau de l'entrée 230V.
Ça peut aussi être un court-circuit au niveau du bus one-wire mais à priori tu n'as pas branché de sonde de température.
Enlèves pour le moment la carte SD si tu en as mis une.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Ah oui pardon j'ai oublié des infos
Effectivement, il est alimenté, il clignote 2 fois bleu toutes les 3 secondes
Non je n'ai pas mis de carte SD ni de sonde température
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Ambertois
- Hors Ligne
- Membre premium
- Messages : 139
- Remerciements reçus 13
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Le c16 du chauffe eau a du courant
j'ai mesuré du 220V entre la borne neutre de ce C16 et la borne 1 du relai static, rien par contre entre borne neutre de ce C16 et la borne 2 du relai static
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Bonjour, photos des cablages sur le ssr, le chauffe-eau et le routeur ?
Branchement du chauffe eau inchangé depuis la photo sur l'autre post
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- patrick
- Hors Ligne
- Administrateur
- Messages : 3134
- Remerciements reçus 483
La procédure est dans la doc: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf ou ici en vidéo: ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_wifi_st.mp4
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 209
- Remerciements reçus 17
1°) Sur ta photo, on ne voit pas le voyant vert du routeur s'allumer => il ne détecte pas de surplus
==> inverse le sens de ta pince ct1 pour voir si le routeur detecte du surplus
2°) On voit sur ta photo un relay enphase
==> Vérifie que tu n'est pas en 0 export (sinon, les M.o vont produire juste ce qu'il faut et il n'y aura jamais de surplus)
Et enfin: + 1 avec patrick . Tout brancher sans avoir accès à l'interface web du routeur , c'est se compliquer la vie pour pas grand chose
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
voici les screenshots après connexion et retournement de la pince (ce qui n'a rien changé en terme de led allumée)
je vous joints aussi un screen de l'appli enphase , fait 5 minutes après celle du routeur
j'avoue que je ne sais pas où vérifier pour l'export 0. Mais d'après l'appli je pense que je produis du surplus non?
Merci
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 901
- Remerciements reçus 102
Powreso indique zéro, ce qui pourrait être normal si routage mais ce n'est pas le cas., et le compteur enPv_J également à 0 alors que tu as exporté.
Ta pince 1 Powreso est surement soit mal placée ou alors mal enfoncée dans sa prise jack.
Tant que cette pince n'est pas active, le routeur ne fonctionne pas.
Cdlt
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- syl2222fr
- Hors Ligne
- Membre elite
- Messages : 209
- Remerciements reçus 17
* Tu as branché la pince ct1 au même endroit que la pince de l'enphase ?
* Tu as branché la pince ct2 ?
* As-tu vérifié que la pince ct1 est bien insérée (dés fois, il manque 1mm d'insertion dans le routeur)
Edit: grillé par rob27
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Et là je me sens très très con, pince pas suffisamment enfoncée....
Me reste à être sur que la pince est dans le bon sens
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Mercury
- Auteur du sujet
- Hors Ligne
- Nouveau membre
- Messages : 13
- Remerciements reçus 0
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
- Rob_27
- Hors Ligne
- Membre platinium
- Messages : 901
- Remerciements reçus 102
Pour Powpv, négatif lors de la production des panneaux.
Edit: le titre de ton post parle d'un 2x2, pourtant ton screen indique 4x4!!!
De plus, ce screen indique un horaire de presque minuit, pourtant pris a 5 min de l'onduleur?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.